AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

28.09.2021 в 13:39:56

osho написал: это может потенциально привести к неконтакту (например, отошел контакт) при включенном автомате? речь про это?

Именно так. Подгорел от сверхтока при срабатывании, или просто не замкнулся. Именно поэтому полностью запрещено пропускать через автоматы проводники заземления, PEN и PE.

osho написал: все автоматы это умеют" - это касается и 3-х и 4-х полюсных или только 4-х полюсных?

Всех. УЗО тоже.

osho написал: реле контроля напряжения планировалось 3-х фазное, так как есть 3-х фазные потребители (резервный электрокотел, плита).

Трёхфазное РН нужно только тем потребителям, у которых отсутствие одной фазы может привести к аварии. По существу, только электромоторы, трёхфазная электромеханика. Трёхфазным нагревательным приборам никакое РН не нужно в принципе: они более или менее работают и вообще без нуля, ноль делается заново внутри звезды нагрузок.

0
osho
osho
Новичок

Регистрация: 11.12.2020

Могилёв

Сообщений: 16

28.09.2021 в 14:38:20

спасибо за ответы!

AlexeyL написал: osho написал: это может потенциально привести к неконтакту (например, отошел контакт) при включенном автомате? речь про это?

Именно так. Подгорел от сверхтока при срабатывании, или просто не замкнулся. Именно поэтому полностью запрещено пропускать через автоматы проводники заземления, PEN и PE.

osho написал: все автоматы это умеют" - это касается и 3-х и 4-х полюсных или только 4-х полюсных?

Всех. УЗО тоже.

Я правильно понимаю, что через 3-х полюсный автомат ноль не коммутируется (идет мимо)? Будет ли надежней тогда поставить 3-х полюсный на ввод в дом?

AlexeyL написал: Трёхфазное РН нужно только тем потребителям, у которых отсутствие одной фазы может привести к аварии. По существу, только электромоторы, трёхфазная электромеханика. Трёхфазным нагревательным приборам никакое РН не нужно в принципе: они более или менее работают и вообще без нуля, ноль делается заново внутри звезды нагрузок.

Я правильно понимаю, что установка 3-х фазного реле будет иметь минусом только то, что при перекосе на одной фазе будут отключаться сразу все три? или есть еще какие-то потенциальные проблемы? спасибо

0
osho
osho
Новичок

Регистрация: 11.12.2020

Могилёв

Сообщений: 16

30.09.2021 в 12:27:43

Может кто-то подсказать по опросам из предыдущего поста?

0
osho
osho
Новичок

Регистрация: 11.12.2020

Могилёв

Сообщений: 16

30.09.2021 в 12:31:10

И подскажите, пожалуйста, 3-х или 4-х полюсный автомат нужно ставить на:

  1. на 3-х фазную варочную панель (возможно, индукционную)
  2. 3-х фазную розетку
0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.09.2021 в 15:29:34

osho написал: 3-х ... полюсный автомат

Правильный ответ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

30.09.2021 в 15:55:00

osho написал: на 3-х фазную варочную панель (возможно, индукционную)

Вы действительно планируете именно трёхфазную варку? Бытовая техника в этом диапазоне мощности, как правило, делается двухфазной. Соответственно, автомат двухполюсный на две фазы, ноль мимо автомата.

0
vprem
vprem
Новичок

Регистрация: 28.09.2018

Москва

Сообщений: 7

01.10.2021 в 00:00:52

Подскажите. Дом серии П-44 в Москве начала 90x с электроплитами (система TN-C). В этажном щитке стоит пакетный выключатель ПВП 14-27/100201 40А~220В/25А~380В, который коммутирует крест-накрест фазные провода на две двушки до счетчиков. Судя по автоматам на 40А на плиты на квартиры выделяли порядка 40А. Но если две двушки включат приборы по максимуму, то через автомат потечет 80А, правильно я понимаю, что он может работать с большой перегрузкой? Имеет ли смысл поменять его на пакетный переключатель ВП2 63А (на 100А УК, наверное, не разрешит), или современный ВП на 63А может оказаться хуже старого на 40А? (автоматы пока ставить не планирую).

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.10.2021 в 15:45:16

vprem написал: Судя по автоматам на 40А на плиты на квартиры выделяли порядка 40А

Номиналы АВ не относятся к разрешённой мощности. Если

vprem написал: Дом серии П-44 в Москве начала 90x с электроплитами

то в теории(если хотите точно узнайте в УК) разрешённая мощность 7-8 кВт.

vprem написал: пакетный переключатель ВП2 63А

Поставьте выключатель нагрузки ссылка или АВ нужного номинала.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

vprem
vprem
Новичок

Регистрация: 28.09.2018

Москва

Сообщений: 7

02.10.2021 в 01:03:34

Спасибо megrad. Но я что-то не пойму, какие-то разные мнения в интернете, можно ли ставить в этажном щитке с системой TN-C на вход на квартиру до счетчика двухполюсный (именно двухполюсный) выключатель нагрузки или (для меня предпочтительней) двухполюсный автомат?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.10.2021 в 17:05:54

vprem, напоминаю АВ нужно для защиты линии, в Вашем случае защита стояка. ВН просто прерыватель, но пред ним стоят АВ квартиры. По цене ВН и АВ примерно одинаковы, но АВ всё таки предпочтительней. И именно двухполюсник. Гарантированное отключение и фазы и нуля.

vprem написал: можно ли ставить в этажном щитке с системой TN-C на вход на квартиру

А пакетник чем отличается от двухполюсника?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

02.10.2021 в 17:18:54

vprem написал: Судя по автоматам на 40А на плиты на квартиры выделяли порядка 40А. Но если две двушки включат приборы по максимуму, то через автомат потечет 80А,

фазы разные, в пакетнике указана нагрузка на фазу

vprem написал: Имеет ли смысл поменять его на пакетный переключатель ВП2 63А (на 100А УК, наверное, не разрешит),

:killyourselfbywall: пакетник = рубильник = выключатель, ставьте хоть на 1000А если влезет

vprem написал: можно ли ставить в этажном щитке с системой TN-C на вход на квартиру до счетчика двухполюсный (именно двухполюсный) выключатель нагрузки или (для меня предпочтительней) двухполюсный автомат?

можно, без разницы, только ВН на ток более 40А, а АВ - именно на 40

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу