И подскажите, пожалуйста, 3-х или 4-х полюсный автомат нужно ставить на:

  1. на 3-х фазную варочную панель (возможно, индукционную)
  2. 3-х фазную розетку
0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.09.2021 в 15:29:34

osho написал: 3-х ... полюсный автомат

Правильный ответ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

30.09.2021 в 15:55:00

osho написал: на 3-х фазную варочную панель (возможно, индукционную)

Вы действительно планируете именно трёхфазную варку? Бытовая техника в этом диапазоне мощности, как правило, делается двухфазной. Соответственно, автомат двухполюсный на две фазы, ноль мимо автомата.

0
vprem
vprem
Новичок

Регистрация: 28.09.2018

Москва

Сообщений: 7

01.10.2021 в 00:00:52

Подскажите. Дом серии П-44 в Москве начала 90x с электроплитами (система TN-C). В этажном щитке стоит пакетный выключатель ПВП 14-27/100201 40А~220В/25А~380В, который коммутирует крест-накрест фазные провода на две двушки до счетчиков. Судя по автоматам на 40А на плиты на квартиры выделяли порядка 40А. Но если две двушки включат приборы по максимуму, то через автомат потечет 80А, правильно я понимаю, что он может работать с большой перегрузкой? Имеет ли смысл поменять его на пакетный переключатель ВП2 63А (на 100А УК, наверное, не разрешит), или современный ВП на 63А может оказаться хуже старого на 40А? (автоматы пока ставить не планирую).

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.10.2021 в 15:45:16

vprem написал: Судя по автоматам на 40А на плиты на квартиры выделяли порядка 40А

Номиналы АВ не относятся к разрешённой мощности. Если

vprem написал: Дом серии П-44 в Москве начала 90x с электроплитами

то в теории(если хотите точно узнайте в УК) разрешённая мощность 7-8 кВт.

vprem написал: пакетный переключатель ВП2 63А

Поставьте выключатель нагрузки ссылка или АВ нужного номинала.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

vprem
vprem
Новичок

Регистрация: 28.09.2018

Москва

Сообщений: 7

02.10.2021 в 01:03:34

Спасибо megrad. Но я что-то не пойму, какие-то разные мнения в интернете, можно ли ставить в этажном щитке с системой TN-C на вход на квартиру до счетчика двухполюсный (именно двухполюсный) выключатель нагрузки или (для меня предпочтительней) двухполюсный автомат?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.10.2021 в 17:05:54

vprem, напоминаю АВ нужно для защиты линии, в Вашем случае защита стояка. ВН просто прерыватель, но пред ним стоят АВ квартиры. По цене ВН и АВ примерно одинаковы, но АВ всё таки предпочтительней. И именно двухполюсник. Гарантированное отключение и фазы и нуля.

vprem написал: можно ли ставить в этажном щитке с системой TN-C на вход на квартиру

А пакетник чем отличается от двухполюсника?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120119

02.10.2021 в 17:18:54

vprem написал: Судя по автоматам на 40А на плиты на квартиры выделяли порядка 40А. Но если две двушки включат приборы по максимуму, то через автомат потечет 80А,

фазы разные, в пакетнике указана нагрузка на фазу

vprem написал: Имеет ли смысл поменять его на пакетный переключатель ВП2 63А (на 100А УК, наверное, не разрешит),

:killyourselfbywall: пакетник = рубильник = выключатель, ставьте хоть на 1000А если влезет

vprem написал: можно ли ставить в этажном щитке с системой TN-C на вход на квартиру до счетчика двухполюсный (именно двухполюсный) выключатель нагрузки или (для меня предпочтительней) двухполюсный автомат?

можно, без разницы, только ВН на ток более 40А, а АВ - именно на 40

0
белиберда
белиберда
Новичок

Регистрация: 14.08.2013

Москва

Сообщений: 56

02.10.2021 в 21:09:36

Час добрый !Буду рад подсказке.Квартира в советской 9 этажной панельке 1966 г с алюминиевыми проводами (фаза ,ноль) ,газовой плитой .Провода в приличном состоянии ,блестящие и не ломкие , проверял при замене розеток и арматур верхнего света.Максимальная нагрузка стиральная машина и холодильник (отдельная линия ,в кабельканале -медь 3+2.5 земля прикручена на арматуру щитка, ) ,утюг,два системника,верхний свет светодиодный ,в одной комнате на верхний свет идёт разрыв выключателя на ноль (такое наследие) !!!!!.Замену на медь пока не могу позволить.В доме провели так называемый ремонт с заменой в щитке автоматов на общеизвестные с причёсыванием.В щитке на 3 квартиры . места мало, у меня общее узо с автоматом и три автомата (свет ,розетки,кухня -стиралка +холодильник) Хочу исходя из своего положения немного перестраховаться заменой китая на АВВ - ДИФ и автоматы . Экономить не буду .Диф подобрал как мне кажется подходящий механический с индикацией причины срабатывания -ABB DSH201R 1п+N C25А 30мА тип АС (DSH201R C25 AC30), с автоматами до сих пор не разобрался ,по току понятно 16а -розетки, 16а -стиралка +холодильник ,10а -верхний свет. А вот какую конкретно серию ?Та же история у родителей жены .только там двушка в такой же панельке .Буду благодарен за любую подсказку.И если можно будет подскажите надёжный магазин по АВВ в Москве . Спасибо!

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21094

02.10.2021 в 21:13:20

белиберда написал: перестраховаться заменой китая на АВВ - ДИФ и автоматы

Это ничего не даст, никак вас не застрахует и не перестрахует.

0
vprem
vprem
Новичок

Регистрация: 28.09.2018

Москва

Сообщений: 7

02.10.2021 в 22:31:45

Присоединяюсь в к вопросу выше про магазины в Москве, хочу купить автоматы ABB (оригинал, а то интернет запугал подделками) серии S (не SH), где посоветуете их купить - у сертифицированных партнеров (Электромонтаж, ABC-Электро, ЭТМ и др.) или можно и в Леруа Мерлен.