Аватар пользователя
anton-stefan

Местный

Регистрация: 04.03.2014

Ханты-Мансийск

Сообщений: 60

04.11.2021 в 19:28:35

MaSeVi, то есть у меня не получится в случае аварии иметь хоть какой-то свет? Просто потому, что неизвестно, чем авария вызвана (слишком низкое/высокое напряжение)?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

04.11.2021 в 19:35:25

anton-stefan написал: C (не знаю, как расшифровывается. Видимо commutation?),

common - общий

anton-stefan написал: В режиме "ахтунг!" замыкаются контакты C и NC.

В том числе и пропало напряжение на вводе...

anton-stefan написал: Вопрос вот какой: допустим, я оказался счастливчиком и отгоревший ноль именно моей квартире подарил 380+ вольт напряжения. Очевидно, 380В выдержит не любая лампочка (светодиодки, я так понимаю - лесом?). Какую лампу посоветуете?

Две одинаковой мощности лампы накаливания на 220 вольт последовательно, но при 30 вольтах будет никак. Но и так ли вероятна ситуация с 30 вольт?

Еще вариант - лампа от аккумулятора/батарей на 12 вольт, такие ЛЕД найти не проблема. Замыкать контактами реле. Все цепи изолировать для безопасности, даже если контакты реле гальванически развязаны с сетью.

Если найдете ОСВЕТИТЕЛЬНУЮ ЛЕД лампу с номиналом на 380400 В/ (я таких не знаю) - попробуйте как она будет работать на 30В.

Сигнальных 380 - полно https://www.etm.ru/catalog?searchValue=%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20380 В принципе можно подобрать что-то что хоть как-то освещает, ну или хотя бы будет понятно что-где для ориентации. Но при 30 вольтах - наверняка не будет работать.

А самое простое - положите фонарик на полочку в коридоре, и не изобретайте лишнего :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16869

04.11.2021 в 19:35:28

anton-stefan написал: Вопрос вот какой: допустим, я оказался счастливчиком и отгоревший ноль именно моей квартире подарил 380+ вольт напряжения.

Если у Вас однофазный ввод, то 380В не будет.

anton-stefan написал: то есть у меня не получится в случае аварии иметь хоть какой-то свет?

Как вариант - аварийный светильник на DIN рейку. Но, увы, явно небюджетно.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

04.11.2021 в 19:49:36

MaSeVi написал: аварийный светильник на DIN рейку.

Зачем на дин? Просто в коридоре на потолке. Но он будет светить всегда, когда не будет сети. В принципе для этого и сделан.

0
Аватар пользователя
anton-stefan

Местный

Регистрация: 04.03.2014

Ханты-Мансийск

Сообщений: 60

04.11.2021 в 19:49:53

BV написал: common - общий

Благодарю!!! Буду знать.

BV написал: В том числе и пропало напряжение на вводе...

ну запитать аварийную лампу можно же и до реле напряжения?

идея в том, что бы в нормальном режиме это реле замыкало контактор на 63А и вся нижестоящая сеть работала. В случае аварии - контактор размыкает цепь, и включается один единственный потребитель во всей сети - аварийная лампа (красного цвета, как в кино :)))

MaSeVi написал: Если у Вас однофазный ввод, то 380В не будет.

Но сколько-то, сколько не положено - будет. Да, не 380, но компы, телевизоры, любимые часики - все сгорит.


Накрыла меня мысль. А если к контакту C подключить батарейку на 12В клеммой +, от батарейки с минуса на 12В лампочку (тысячи их), с лампочки к контакту NC? Так будет работать? так можно вообще?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

04.11.2021 в 19:53:07

anton-stefan написал: BV написал: В том числе и пропало напряжение на вводе...

ну запитать аварийную лампу можно же и до реле напряжения?

Откуда ни питай - если во всем доме нет сети :)

MaSeVi написал: anton-stefan написал: Вопрос вот какой: допустим, я оказался счастливчиком и отгоревший ноль именно моей квартире подарил 380+ вольт напряжения.

Если у Вас однофазный ввод, то 380В не будет.

Вы не поняли. Отгоревший в подъезде ноль....

0
Аватар пользователя
anton-stefan

Местный

Регистрация: 04.03.2014

Ханты-Мансийск

Сообщений: 60

04.11.2021 в 19:54:50

BV написал: А самое простое - положите фонарик на полочку в коридоре, и не изобретайте лишнего

дык до него еще дойти надо ))) а потом что? в зубах держать? не хочу. Хочу свет. Хоть какой-то

0
Аватар пользователя
anton-stefan

Местный

Регистрация: 04.03.2014

Ханты-Мансийск

Сообщений: 60

04.11.2021 в 19:56:51

BV написал: Отгоревший в подъезде ноль

Ну? Тогда напряжение в конкретной квартире зависит от... А хрен знает, от нагрузки в других квартирах? Какое-то будет, ноль-то общий, фаз три.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

04.11.2021 в 19:57:21

anton-stefan,

MaSeVi написал: аварийный светильник

не надо цеплять на контактор, просто к 220 после контактора.
Когда напряжение пропадет - светильник включится. В них бонусом автоматическая подзарядка аккумуляторов. И не надо ничего городить. Этот же светильник может быть и основным/с функцией аварийного. И городить ничего не надо.

PS Но фонарик - проще и удобней :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

04.11.2021 в 19:58:36

anton-stefan написал: а потом что? в зубах держать?

ну если не додумаетесь налобный купить - держите :)

0
Аватар пользователя
anton-stefan

Местный

Регистрация: 04.03.2014

Ханты-Мансийск

Сообщений: 60

04.11.2021 в 20:01:32

BV написал: ну если не додумаетесь налобный купить - держите

Мюсье, у меня двое детей дошкольного возраста. Дети, фонарик. Да хоть 25 фонариков по квартире, хоть привязанных! Через неделю не найти ни одного :) А если и найдешь пару - они будут не в комплекте по батарейкам. Бойкие пацаны у меня :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

04.11.2021 в 20:02:14

anton-stefan написал: Тогда напряжение в конкретной квартире зависит от... А хрен знает, от нагрузки в других квартирах?

да

anton-stefan написал: Ну?

Лошадь себе купите и нукайте :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16869

04.11.2021 в 20:04:08

BV написал: Зачем на дин?

Если я правильно понял, то нужно решение в щит.

BV написал: Вы не поняли. Отгоревший в подъезде ноль

Да, не понял)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
anton-stefan

Местный

Регистрация: 04.03.2014

Ханты-Мансийск

Сообщений: 60

04.11.2021 в 20:04:42

BV написал: Лошадь себе купите и нукайте

Нельзя так с лошадью. Она любит НО и БРР.

BV, как Вам вариант с батарейкой на 12В (обычной, из ИБП)?

0
Аватар пользователя
anton-stefan

Местный

Регистрация: 04.03.2014

Ханты-Мансийск

Сообщений: 60

04.11.2021 в 20:05:41

MaSeVi написал:

BV написал: Зачем на дин?

Если я правильно понял, то нужно решение в щит.

BV написал: Вы не поняли. Отгоревший в подъезде ноль

Да, не понял)))

MaSeVi, нужно решение в щит, коммутирующее некий источник света за пределами щита

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу