BV, Просто подключиться к этим автоматам? Ну свет на один, розетки на другой или розетки можно к дифу подключить?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124120

22.11.2021 в 18:17:02

свет к одному Дифу, розетки к другому. И лучше бы эти дифы были на одной фазе

0
JulietV
JulietV
Новичок

Регистрация: 18.05.2018

Москва

Сообщений: 57

22.11.2021 в 18:27:30

BV, Поняла, спасибо

0
Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2243

22.11.2021 в 19:50:37

Здравствуйте, так получилось, что линии освещения в квартире сделаны 3:1,5 ПВС (не того электрика выбрал) я частично поменял ПВС на 3:1,5 ввг, поменять полностью весь ПВС нет возможности, так как бюджет уже ограничен. В распред. коробках, установленных на потолке, будут соединятся ПВС и ввг, соединения будут паятся. Подскажите разрешено ли соединение ПВС и ввг посредством пайки, на линиях освещения? И можно ли считать такие соединения надёжными?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.11.2021 в 20:37:05

Иркут, Не по правилам, но нормально.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2243

23.11.2021 в 17:39:45

megrad написал: Иркут, Не по правилам, но нормально.

megrad, здравствуйте, тот электрик который будет паять эти соединения, говорит что не может дать на них гарантию, говорит, что лучше поменять всё полностью на ввг, но как я и говорил ранее, бюджет ограничен. А вам приходилось паять подобные соединения, в процессе последующей эксплуатации, не возникло с ними проблем?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

23.11.2021 в 18:38:23

Иркут написал: так получилось, что линии освещения в квартире сделаны 3:1,5 ПВС (не того электрика выбрал) я частично поменял ПВС на 3:1,5 ввг, поменять полностью весь ПВС нет возможности, так как бюджет уже ограничен. В распред. коробках, установленных на потолке, будут соединятся ПВС и ввг, соединения будут паятся. Подскажите разрешено ли соединение ПВС и ввг посредством пайки, на линиях освещения? И можно ли считать такие соединения надёжными?

Иркут написал: тот электрик который будет паять эти соединения, говорит что не может дать на них гарантию, говорит, что лучше поменять всё полностью на ввг

где же Вы таких электриков находите? :swoon :popcorn

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

23.11.2021 в 19:26:50

Иркут написал: тот электрик который будет паять эти соединения, говорит что не может дать на них гарантию

тогда лучше пусть воспользуется ваго с флажками, на свет будут стоять долго и счастливо

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21213

23.11.2021 в 19:34:48

Иркут написал: тот электрик который будет паять эти соединения, говорит что не может дать на них гарантию

А если на ввг заменить, то сможет? :popcorn Вы ведь его через полгода не найдете, независимо от того, даст он гарантию или не даст :D

А у меня вообще гарантия пожизненная. Пока изделие живо — оно на гарантии. Померло — гарантия закончилась. Всем нравится. :yu:

0
Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2243

24.11.2021 в 02:48:20

юра Т, Radio, ясно, если я вас правильно понял, качественно пропаянное соединение ввг и ПВС, можно считать качественным соединением и оно должно служить, долго и счастливо. Если электрик не хочет давать гарантию, значит он не уверен в своей технологии пайки.

0
Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2243

24.11.2021 в 03:13:27

Здравствуйте, кто-то здесь писал, что правильно, это когда квартирный щит, устанавливается по окончанию ремонта (уже на чистовую отделку). У меня на данный момент, стены оштукатурены, но не зашпаклеваны. Когда буду шпаклевать стены пока не понятно, зависит от бюджета, возможно придётся какое-то время, жить без шпаклевки. Можно ли полностью закончить сейчас работы по электромонтажу, в том числе установить квартирный щит, а в будущем, когда буду шпаклевать стены, закрыть щит плёнкой? Или от шпаклевочной пыли, щит и его наполнение, качественно не защитишь? Сейчас стены такие

0