Аватар пользователя
Сергей132

Местный

Регистрация: 15.11.2021

Краснодар

Сообщений: 1

15.11.2021 в 20:49:41

добрый вечер!подскажите пожалуста:в подвальном помещении бывшего общежития(ныне многоквартирное здание)решили сделать комнату но на входе стоит одна рк на 2.5 мм2 расщитанную только для освещения.можно ли от этой коробки путем отвода на доп рк вывести розетки

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.11.2021 в 21:03:33

Сергей132, можно.

Сергей132 написал: 2.5 мм2

Чего лимонь или медь? Плюс вопрос на сколько на эту линию стоит АВ и сколько таких РК на этой линии. Земноводное придушите и дотяните нормальную линию.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
jast321

Местный

Регистрация: 01.09.2021

Москва

Сообщений: 37

16.11.2021 в 23:02:37

По пуэ АВ должен выбираться по наименьшему сечению жилы. Остальное делайте что хотите. Но ессли ввод в рк идёт 2,5, то я бы если есть необходимость развести розетки поставил бы 16ав и 2,5 мм, несмотря на то , что свет разведён 1,5мм

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20778

16.11.2021 в 23:58:04

Сергей132 написал: можно ли от этой коробки путем отвода на доп рк вывести розетки

Конечно можно.

0
Аватар пользователя
Olga_K

Местный

Регистрация: 17.11.2021

Ульяновск

Сообщений: 5

20.11.2021 в 10:11:54

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может ли грунтовка повредить изоляцию на проводах? Мастер не стал заделывать штробы алебастром, а загрунтовал церезитом ст-17 вместе с проводами и замазал цементом. Может ли это привести к повреждению изоляции, возможно не сразу, а со временем?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20778

20.11.2021 в 10:14:05

Olga_K написал: может ли грунтовка повредить изоляцию на проводах?

Нет.

Olga_K написал: Может ли это привести к повреждению изоляции, возможно не сразу, а со временем?

Нет.

0
Аватар пользователя
JulietV

Местный

Регистрация: 18.05.2018

Москва

Сообщений: 57

22.11.2021 в 15:44:59

Добрый день! Временная электрика для ремонта трехфазная чем-то отличается от однофазной? Нужно ли равномерное распределение нагрузки или можно не заморачиваться перекосом фаз на этом этапе?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 112488

22.11.2021 в 17:43:03

JulietV, она однофазная, если не нужно трехфазных машин

Сергей132 написал: добрый вечер!подскажите пожалуста:в подвальном помещении бывшего общежития(ныне многоквартирное здание)решили сделать комнату но на входе стоит одна рк на 2.5 мм2 расщитанную только для освещения.можно ли от этой коробки путем отвода на доп рк вывести розетки

Сергей132,

Сергей132 написал: решили сделать комнату но на входе стоит одна рк на 2.5 мм2 расщитанную только для освещения.можно ли от этой коробки путем отвода на доп рк вывести розетки

Вы бы узнали для начала, откуда питается эта РК, и какой там автомат. Иначе Вашим электрочайником можете много чего погасить...

jast321 написал: то я бы если есть необходимость развести розетки поставил бы 16ав

если есть необходимость розеток, то по правилам есть необходимость в их дифзащите

0
Аватар пользователя
JulietV

Местный

Регистрация: 18.05.2018

Москва

Сообщений: 57

22.11.2021 в 17:55:16

BV, Просто подключиться к этим автоматам? Ну свет на один, розетки на другой или розетки можно к дифу подключить?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 112488

22.11.2021 в 18:17:02

свет к одному Дифу, розетки к другому. И лучше бы эти дифы были на одной фазе

0
Аватар пользователя
JulietV

Местный

Регистрация: 18.05.2018

Москва

Сообщений: 57

22.11.2021 в 18:27:30

BV, Поняла, спасибо

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2163

22.11.2021 в 19:50:37

Здравствуйте, так получилось, что линии освещения в квартире сделаны 3:1,5 ПВС (не того электрика выбрал) я частично поменял ПВС на 3:1,5 ввг, поменять полностью весь ПВС нет возможности, так как бюджет уже ограничен. В распред. коробках, установленных на потолке, будут соединятся ПВС и ввг, соединения будут паятся. Подскажите разрешено ли соединение ПВС и ввг посредством пайки, на линиях освещения? И можно ли считать такие соединения надёжными?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.11.2021 в 20:37:05

Иркут, Не по правилам, но нормально.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2163

23.11.2021 в 17:39:45

megrad написал: Иркут, Не по правилам, но нормально.

megrad, здравствуйте, тот электрик который будет паять эти соединения, говорит что не может дать на них гарантию, говорит, что лучше поменять всё полностью на ввг, но как я и говорил ранее, бюджет ограничен. А вам приходилось паять подобные соединения, в процессе последующей эксплуатации, не возникло с ними проблем?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

23.11.2021 в 18:38:23

Иркут написал: так получилось, что линии освещения в квартире сделаны 3:1,5 ПВС (не того электрика выбрал) я частично поменял ПВС на 3:1,5 ввг, поменять полностью весь ПВС нет возможности, так как бюджет уже ограничен. В распред. коробках, установленных на потолке, будут соединятся ПВС и ввг, соединения будут паятся. Подскажите разрешено ли соединение ПВС и ввг посредством пайки, на линиях освещения? И можно ли считать такие соединения надёжными?

Иркут написал: тот электрик который будет паять эти соединения, говорит что не может дать на них гарантию, говорит, что лучше поменять всё полностью на ввг

где же Вы таких электриков находите? :swoon :popcorn

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.