03.12.2021 в 09:32:17
#7048935
megrad написал: Dron/9K, по проекту какое подключение (одно или трёхфазное)?
megrad, три фазы, всё как положено, но УК заявляет что пока они не примут проект электроустановки то не разрешают подключиться, и подключать дескать имеет право только их электрик.
этажный щит представляет из себя такое:
но подключена одна фаза, когда нужно было подключать 3Ф потребителей для стяжки-штукатурки, то приходил электрик, подключал 3Ф, а потом отключал :) а мне сейчас нужно немного поднять счётчик чтобы влезла вторая дин-рейка, куда поставить конь-тактор и реле напряжения (так все соседи сделали, к слову, не сговариваясь :)
а вот пример как сделал сосед:
03.12.2021 в 09:47:29
#7048941
Radio написал: А зачем он это сделал? В этажном щитке?
а зачем это тащить в квартиру? какой смысл? я лично точно так же буду делать, только ещё и УЗО поменяю на селективное А.
03.12.2021 в 09:48:45
#7048942
Dron/9K написал: Правовой вопрос: УК не даёт подключаться по трём фазам пока не предоставлю им проект электроустановки, а еще обязательно силами их электрика
Запросите их письменно - на каком основании эти требования с указанием документов и пунктов в этих документах? ;) У Вас в договоре три фазы? Условия есть в договоре? Вот пусть и подключают... (повсеместная практика - развод лохов на деньги.... но есть и плюс - если электрикой занялись штукатуры, то хоть как-то позволит собственнику не попасть в неприятность)
03.12.2021 в 09:49:17
#7048943
Dron/9K написал: а зачем это тащить в квартиру? какой смысл?
Чтобы стояло в квартире. Или вы вообще склонны ценные вещи выставлять в общий коридор? :popcorn
Ну придет ваш электрик из ук (или его приятель), свинтит всё это и продаст, а вы и знать не будете. Когда через год спохватитесь — концов не найдете. Хотя и сразу тоже не найдете.
Dron/9K написал: только ещё и УЗО поменяю на селективное А
Тогда ваш кабель останется вовсе без защиты от сверхтока, потому что это не узо, а дифавтомат. А перед ним стоит рубильник. ;)
03.12.2021 в 09:54:48
#7048948
Dron/9K написал: только ещё и УЗО поменяю на селективное А
Тогда ваш кабель останется вовсе без защиты от сверхтока, потому что это не узо, а дифавтомат. ;)
03.12.2021 в 10:11:53
#7048951
Radio написал:
Dron/9K написал: а зачем это тащить в квартиру? какой смысл?
Чтобы стояло в квартире. Или вы вообще склонны ценные вещи выставлять в общий коридор? :popcorn
Ну придет ваш электрик из ук (или его приятель), свинтит всё это и продаст, а вы и знать не будете. Когда через год спохватитесь — концов не найдете. Хотя и сразу тоже не найдете.
Dron/9K написал: только ещё и УЗО поменяю на селективное А
Тогда ваш кабель останется вовсе без защиты от сверхтока, потому что это не узо, а дифавтомат. А перед ним стоит рубильник. ;)
Radio, не цепляйтесь к словам, полагаю что это настолько очевидно, что не нужно каждый раз делать акцент. своровать из щитка устройство - это уже УК, идиоты конечно везде встречаются, но это уже совсем черезчур ИМХО. и вообще я же не АВВ буду ставить.
меня больше правовой вопрос интересует - не придут ли они и не отключат, если узнают? право такое есть у них или нет? письма писать не хочу никакие - они сошлются на нечто, потом нужно будет устанавливать насколько это нечто правомочно итд итп. Скорее всего все знают пределы своих полномочий и за них не заходят, типа как председатели СНТ грозят отключать неплательщиков, хотя прекрасно знают что не имеют на это права :)
03.12.2021 в 10:28:51
#7048955
Здравствуйте, пишу сюда вот по какому вопросу, делаю проводку прокинул 1.5 кв медь до каждого точечного светильника, вопрос заключается в том как будет правильно соединить тонюсенькие многожильные проводки от колодок светильников с медной жилой кабеля 1.5 кв. Спасибо.
03.12.2021 в 10:41:46
#7048964
Eugenezzz написал: соединить тонюсенькие многожильные проводки от колодок светильников с медной жилой кабеля 1.5 кв
вот - Wago 224-112
И это пройдёт ...
03.12.2021 в 10:42:33
#7048965
Dron/9K написал: Тогда ваш кабель останется вовсе без защиты от сверхтока, потому что это не узо, а дифавтомат. А перед ним стоит рубильник. ;)
Radio, не цепляйтесь к словам, полагаю что это настолько очевидно, что не нужно каждый раз делать акцент.
Это настолько "очевидно", что я знаю как минимум два ПИКовских дома, где вместо ДИФов поставили УЗО от застройщика, и ВСЕ квартиры оказались без защиты по току :)
03.12.2021 в 10:43:52
#7048968
Dron/9K написал: своровать из щитка устройство - это уже УК
А я что сказал? :cool:
Radio написал: придет ваш электрик из УК (или его приятель), свинтит всё это и продаст
Да и вообще кто угодно. Ищите потом ветра в поле.
Dron/9K написал: и вообще я же не АВВ буду ставить
Какая разница? Вы так говорите, как будто абебе — это что-то хорошее. Дома, кстати, можно и абебе невозбранно.
03.12.2021 в 10:48:30
#7048973
serj12 написал:
Eugenezzz написал: соединить тонюсенькие многожильные проводки от колодок светильников с медной жилой кабеля 1.5 кв
вот - Wago 224-112
и без пасты!!! или 222-413 или 221-413 если линия на точечные шлейфом, если же просто соединить 1в1 то 222-412 или 221-412 Что именно - без разницы - что будет дешевле, то и ставьте
03.12.2021 в 10:51:53
#7048978
Dron/9K написал: меня больше правовой вопрос интересует - не придут ли они и не отключат, если узнают? право такое есть у них или нет? письма писать не хочу никакие - они сошлются на нечто, потом нужно будет устанавливать насколько это нечто правомочно итд итп.
Позавчера по результатам приемки квартиры, собственник в акте приемки будет писать, что нарушены требования ПУЭ по временной селективности при каскадном включении и требовать от УК заменить на тип S. Посмотрим что получится :)
03.12.2021 в 10:54:32
#7048981
BV написал:
serj12 написал:
Eugenezzz написал: соединить тонюсенькие многожильные проводки от колодок светильников с медной жилой кабеля 1.5 кв
вот - Wago 224-112
и без пасты!!! или 222-413 или 221-413 если линия на точечные шлейфом, если же просто соединить 1в1 то 222-412 или 221-412 Что именно - без разницы - что будет дешевле, то и ставьте
BV, про пасту поясните, да идет шлейф от коробки в шлейфе 4 светильника с потолка свесил петельки чтобы в разрыв подключить светильники.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу