Eugenezzz
Eugenezzz
Новичок

Регистрация: 31.12.2020

Челябинск

Сообщений: 25

03.12.2021 в 10:28:51

Здравствуйте, пишу сюда вот по какому вопросу, делаю проводку прокинул 1.5 кв медь до каждого точечного светильника, вопрос заключается в том как будет правильно соединить тонюсенькие многожильные проводки от колодок светильников с медной жилой кабеля 1.5 кв. Спасибо.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

03.12.2021 в 10:41:46

Eugenezzz написал: соединить тонюсенькие многожильные проводки от колодок светильников с медной жилой кабеля 1.5 кв

вот - Wago 224-112

0

И это пройдёт ...

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124450

03.12.2021 в 10:42:33

Dron/9K написал: Тогда ваш кабель останется вовсе без защиты от сверхтока, потому что это не узо, а дифавтомат. А перед ним стоит рубильник. ;)

Radio, не цепляйтесь к словам, полагаю что это настолько очевидно, что не нужно каждый раз делать акцент.

Это настолько "очевидно", что я знаю как минимум два ПИКовских дома, где вместо ДИФов поставили УЗО от застройщика, и ВСЕ квартиры оказались без защиты по току :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21255

03.12.2021 в 10:43:52

Dron/9K написал: своровать из щитка устройство - это уже УК

А я что сказал? :cool:

Radio написал: придет ваш электрик из УК (или его приятель), свинтит всё это и продаст

Да и вообще кто угодно. Ищите потом ветра в поле.


Dron/9K написал: и вообще я же не АВВ буду ставить

Какая разница? Вы так говорите, как будто абебе — это что-то хорошее. Дома, кстати, можно и абебе невозбранно.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21255

03.12.2021 в 10:45:43

serj12 написал: вот - Wago 224-112

Или 221

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124450

03.12.2021 в 10:48:30

serj12 написал:

Eugenezzz написал: соединить тонюсенькие многожильные проводки от колодок светильников с медной жилой кабеля 1.5 кв

вот - Wago 224-112

и без пасты!!! или 222-413 или 221-413 если линия на точечные шлейфом, если же просто соединить 1в1 то 222-412 или 221-412 Что именно - без разницы - что будет дешевле, то и ставьте

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124450

03.12.2021 в 10:51:53

Dron/9K написал: меня больше правовой вопрос интересует - не придут ли они и не отключат, если узнают? право такое есть у них или нет? письма писать не хочу никакие - они сошлются на нечто, потом нужно будет устанавливать насколько это нечто правомочно итд итп.

Позавчера по результатам приемки квартиры, собственник в акте приемки будет писать, что нарушены требования ПУЭ по временной селективности при каскадном включении и требовать от УК заменить на тип S. Посмотрим что получится :)

0
Eugenezzz
Eugenezzz
Новичок

Регистрация: 31.12.2020

Челябинск

Сообщений: 25

03.12.2021 в 10:54:32

BV написал:

serj12 написал:

Eugenezzz написал: соединить тонюсенькие многожильные проводки от колодок светильников с медной жилой кабеля 1.5 кв

вот - Wago 224-112

и без пасты!!! или 222-413 или 221-413 если линия на точечные шлейфом, если же просто соединить 1в1 то 222-412 или 221-412 Что именно - без разницы - что будет дешевле, то и ставьте

BV, про пасту поясните, да идет шлейф от коробки в шлейфе 4 светильника с потолка свесил петельки чтобы в разрыв подключить светильники.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21255

03.12.2021 в 10:59:28

Eugenezzz написал: про пасту поясните

Паста используется для алюминиевых проводников. 224-е ваги иногда встречаются с пастой на жесткой стороне, 221-е не встречаются.

Eugenezzz написал: идет шлейф от коробки в шлейфе 4 светильника с потолка свесил петельки чтобы в разрыв подключить светильники.

Всё у вас прекрасно и правильно. Разрывайте, зачищайте, подключайте. :yu:

0
Eugenezzz
Eugenezzz
Новичок

Регистрация: 31.12.2020

Челябинск

Сообщений: 25

03.12.2021 в 11:02:36

Radio написал:

Eugenezzz написал: про пасту поясните

Паста используется для алюминиевых проводников. 224-е ваги иногда встречаются с пастой на жесткой стороне, 221-е не встречаются.

Eugenezzz написал: идет шлейф от коробки в шлейфе 4 светильника с потолка свесил петельки чтобы в разрыв подключить светильники.

Всё у вас прекрасно и правильно.

Radio, ну если я поставлю без пасты ничего страшного не будет верно? Многожилку от светильника стоит в 2 раза сворачивать для лучшего контакта или же и так пойдет?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21255

03.12.2021 в 11:03:42

Eugenezzz написал: если я поставлю без пасты ничего страшного не будет верно?

Наоборот, будет правильно. С пастой — ТОЛЬКО для алюминия.

Eugenezzz написал: Многожилку от светильника стоит в 2 раза сворачивать для лучшего контакта

Нет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу