Radio
Radio
Старожил

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20942

03.12.2021 в 10:59:28

Eugenezzz написал: про пасту поясните

Паста используется для алюминиевых проводников. 224-е ваги иногда встречаются с пастой на жесткой стороне, 221-е не встречаются.

Eugenezzz написал: идет шлейф от коробки в шлейфе 4 светильника с потолка свесил петельки чтобы в разрыв подключить светильники.

Всё у вас прекрасно и правильно. Разрывайте, зачищайте, подключайте. :yu:

0
Eugenezzz
Eugenezzz
Новичок

Регистрация: 31.12.2020

Челябинск

Сообщений: 25

03.12.2021 в 11:02:36

Radio написал:

Eugenezzz написал: про пасту поясните

Паста используется для алюминиевых проводников. 224-е ваги иногда встречаются с пастой на жесткой стороне, 221-е не встречаются.

Eugenezzz написал: идет шлейф от коробки в шлейфе 4 светильника с потолка свесил петельки чтобы в разрыв подключить светильники.

Всё у вас прекрасно и правильно.

Radio, ну если я поставлю без пасты ничего страшного не будет верно? Многожилку от светильника стоит в 2 раза сворачивать для лучшего контакта или же и так пойдет?

0
Radio
Radio
Старожил

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20942

03.12.2021 в 11:03:42

Eugenezzz написал: если я поставлю без пасты ничего страшного не будет верно?

Наоборот, будет правильно. С пастой — ТОЛЬКО для алюминия.

Eugenezzz написал: Многожилку от светильника стоит в 2 раза сворачивать для лучшего контакта

Нет.

0
Eugenezzz
Eugenezzz
Новичок

Регистрация: 31.12.2020

Челябинск

Сообщений: 25

03.12.2021 в 11:08:07

Radio написал:

Eugenezzz написал: если я поставлю без пасты ничего страшного не будет верно?

Наоборот, будет правильно. С пастой — ТОЛЬКО для алюминия.

Eugenezzz написал: Многожилку от светильника стоит в 2 раза сворачивать для лучшего контакта

Нет.

Radio, я так догадываюсь что провода эти многожилки это луженая медь или я ошибаюсь?

0
serj12
serj12
Старожил

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

03.12.2021 в 11:12:14

Eugenezzz написал: я так догадываюсь что провода эти многожилки это луженая медь

когда как , когда как :p

0

И это пройдёт ...

Dron/9K
Dron/9K
Старожил

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

03.12.2021 в 11:13:01

Radio написал: А я что сказал? :cool:

я про ст.158 УК, игра слов так сказать :)

BV, а почему не требовать сразу и селективного АВ? :)

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117061

03.12.2021 в 11:16:57

Radio написал: С пастой — ТОЛЬКО для алюминия.

да и для АЛ - именно эту пасту считаю вредительством - уж очень много горелых клеммников именно с этой пастой попадалось. Кроме того - есть и личный опыт.

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117061

03.12.2021 в 11:18:37

Dron/9K написал: а почему не требовать сразу и селективного АВ? :)

хотя бы потому, что до 100А - это будет стоить очень кучеряво, и прямых требований ПУЭ я не припомню

0
Radio
Radio
Старожил

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20942

03.12.2021 в 11:19:13

BV написал: именно эту пасту считаю вредительством - уж очень много горелых клеммников именно с этой пастой попадалось

Это не из-за пасты. Говорю на основе личного опыта. Без пасты они горят намного быстрее.

0
Radio
Radio
Старожил

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20942

03.12.2021 в 11:20:46

Dron/9K написал: я про ст.158 УК, игра слов так сказать :)

Кого она останавливала? В этих ук и так одни уголовники сидят, сами же знаете.

0
Radio
Radio
Старожил

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20942

03.12.2021 в 11:21:56

Eugenezzz написал: я так догадываюсь что провода эти многожилки это луженая медь или я ошибаюсь?

Откуда же нам знать? :confused: Мы все по эту сторону экрана, вы с проводами — по ту. Поди знай, как там у вас что. :popcorn

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.