Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

03.12.2021 в 10:59:28

#7048984

Eugenezzz написал: про пасту поясните

Паста используется для алюминиевых проводников. 224-е ваги иногда встречаются с пастой на жесткой стороне, 221-е не встречаются.

Eugenezzz написал: идет шлейф от коробки в шлейфе 4 светильника с потолка свесил петельки чтобы в разрыв подключить светильники.

Всё у вас прекрасно и правильно. Разрывайте, зачищайте, подключайте. :yu:

0
Аватар пользователя
Eugenezzz

Местный

Регистрация: 31.12.2020

Челябинск

Сообщений: 25

03.12.2021 в 11:02:36

#7048989

Radio написал:

Eugenezzz написал: про пасту поясните

Паста используется для алюминиевых проводников. 224-е ваги иногда встречаются с пастой на жесткой стороне, 221-е не встречаются.

Eugenezzz написал: идет шлейф от коробки в шлейфе 4 светильника с потолка свесил петельки чтобы в разрыв подключить светильники.

Всё у вас прекрасно и правильно.

Radio, ну если я поставлю без пасты ничего страшного не будет верно? Многожилку от светильника стоит в 2 раза сворачивать для лучшего контакта или же и так пойдет?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

03.12.2021 в 11:03:42

#7048990

Eugenezzz написал: если я поставлю без пасты ничего страшного не будет верно?

Наоборот, будет правильно. С пастой — ТОЛЬКО для алюминия.

Eugenezzz написал: Многожилку от светильника стоит в 2 раза сворачивать для лучшего контакта

Нет.

0
Аватар пользователя
Eugenezzz

Местный

Регистрация: 31.12.2020

Челябинск

Сообщений: 25

03.12.2021 в 11:08:07

#7048995

Radio написал:

Eugenezzz написал: если я поставлю без пасты ничего страшного не будет верно?

Наоборот, будет правильно. С пастой — ТОЛЬКО для алюминия.

Eugenezzz написал: Многожилку от светильника стоит в 2 раза сворачивать для лучшего контакта

Нет.

Radio, я так догадываюсь что провода эти многожилки это луженая медь или я ошибаюсь?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

03.12.2021 в 11:12:14

#7048997

Eugenezzz написал: я так догадываюсь что провода эти многожилки это луженая медь

когда как , когда как :p

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

03.12.2021 в 11:13:01

#7048998

Radio написал: А я что сказал? :cool:

я про ст.158 УК, игра слов так сказать :)

BV, а почему не требовать сразу и селективного АВ? :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108732

03.12.2021 в 11:16:57

#7049003

Radio написал: С пастой — ТОЛЬКО для алюминия.

да и для АЛ - именно эту пасту считаю вредительством - уж очень много горелых клеммников именно с этой пастой попадалось. Кроме того - есть и личный опыт.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108732

03.12.2021 в 11:18:37

#7049007

Dron/9K написал: а почему не требовать сразу и селективного АВ? :)

хотя бы потому, что до 100А - это будет стоить очень кучеряво, и прямых требований ПУЭ я не припомню

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

03.12.2021 в 11:19:13

#7049008

BV написал: именно эту пасту считаю вредительством - уж очень много горелых клеммников именно с этой пастой попадалось

Это не из-за пасты. Говорю на основе личного опыта. Без пасты они горят намного быстрее.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

03.12.2021 в 11:20:46

#7049010

Dron/9K написал: я про ст.158 УК, игра слов так сказать :)

Кого она останавливала? В этих ук и так одни уголовники сидят, сами же знаете.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

03.12.2021 в 11:21:56

#7049013

Eugenezzz написал: я так догадываюсь что провода эти многожилки это луженая медь или я ошибаюсь?

Откуда же нам знать? :confused: Мы все по эту сторону экрана, вы с проводами — по ту. Поди знай, как там у вас что. :popcorn

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108732

03.12.2021 в 11:26:43

#7049017

Radio, у вас свое видение - у меня свое. Мне не понравилось, что после первого КЗ вазелин в районе контакта превращается в твердую субстанцию, и песок ему помогает - все пружинные свойства контакта - в помойку.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

03.12.2021 в 11:29:33

#7049019

BV написал: Мне не понравилось, что после первого КЗ вазелин в районе контакта превращается в твердую субстанцию, и песок ему помогает

Без пасты они просто плавятся безо всякого кз. Чтобы было все хорошо при соединении алюминиевых жил, надо в первую очередь выбирать номинал защиты пониже (не более 10А), ну и при этом ставить с пастой. Тогда служат долго и счастливо. В крайнем случае — нет.

И да, это не моё видение, это так и есть.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108732

03.12.2021 в 11:29:56

#7049020

Dron/9K написал: я про ст.158 УК, игра слов так сказать :)

Москва, Коптево. В пятиэтажке была реконструкция с устройством СУП. Так вот, позже, - вся СУП в подвале была вырезана наркоманами и украдена. Никакого дела заведено не было.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108732

03.12.2021 в 11:34:21

#7049022

Radio написал:

BV написал: Мне не понравилось, что после первого КЗ вазелин в районе контакта превращается в твердую субстанцию, и песок ему помогает

Без пасты они просто плавятся безо всякого кз. Чтобы было все хорошо при соединении алюминиевых жил, надо в первую очередь выбирать номинал защиты пониже (не более 10А), ну и при этом ставить с пастой. Тогда служат долго и счастливо. В крайнем случае — нет.

И да, это не моё видение, это так и есть.

Radio, я бы если и ставил, то брал бы без песковазелина, и добавлял бы другой гель или смазку, уж всяко без песка и высокотемпературную. Но если приперло, то пайку считаю более надежным способом соединения для таких случаев. Особенно если это не к лампочке, а розетки. Впрочем, уж очень давно не попадался Ал ...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу