06.12.2021 в 11:44:08
В частном доме без "земли" установили комбинированную плиту (верх-газ, духовка - электрическая).Мощность духовки 3 кВт, подключена к обычной розетке 16А с "землёй" (которая не подключена, разумеется). Вопрос: есть ли смысл сделать заземление в погребе 6-метровым штырём(не промерзает) отдельно на эту розетку или оставить "как есть"?
06.12.2021 в 12:09:30
Дымчатый написал: Вопрос: есть ли смысл сделать заземление в погребе 6-метровым штырём(не промерзает) отдельно на эту розетку или оставить "как есть"?
УЗО 30 мА на вводе в дом или хотя бы на группах с розетками есть? Если есть - то штырь сделать можно и нужно. Читайте про "систему TT". Если УЗО нет - заземление недопустимо. Только резиновый коврик под ногами у повара.
06.12.2021 в 14:28:38
Eugenezzz написал:
Radio написал:
Eugenezzz написал: про пасту поясните
Паста используется для алюминиевых проводников. 224-е ваги иногда встречаются с пастой на жесткой стороне, 221-е не встречаются.
Eugenezzz написал: идет шлейф от коробки в шлейфе 4 светильника с потолка свесил петельки чтобы в разрыв подключить светильники.
Всё у вас прекрасно и правильно.
Radio, ну если я поставлю без пасты ничего страшного не будет верно? Многожилку от светильника стоит в 2 раза сворачивать для лучшего контакта или же и так пойдет?
Eugenezzz, AlexeyL, Там к этой розетке идёт отдельный старинный лужёный многожильный провод ок. 2×4мм², который подключен через диф 20А.
06.12.2021 в 14:29:43
megrad, Там к этой розетке идёт отдельный старинный лужёный многожильный провод ок. 2×4мм², который подключен через диф 20А.
06.12.2021 в 14:35:08
Дымчатый написал: подключен через диф 20А.
Остановитесь на этом. Но для гарантии всё таки контур.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
06.12.2021 в 14:41:56
Дымчатый написал: провод ок. 2×4мм², который подключен через диф 20А.
Дифференциальный номинал автомата какой? Если 30 мА или менее - то этого достаточно, чтобы не убило при неисправности изоляции в нагревательном элементе. Но без заземления плита может вполне ощутимо "кусаться" в пределах номинального дифференциального тока дифавтомата. Заземлять плиту, соответственно, можно.
06.12.2021 в 18:03:40
AlexeyL, номинал 20А, отсечка 30мА...только не пойму - электронный или мех.
06.12.2021 в 18:11:24
Дымчатый написал: электронный или мех
Очень бюджетный электронный. Перестаёт работать при обрыве нуля. Как временное решение годится, но надеяться на эту штуку постоянно не следует.
Я бы дополнил это дело двумя элементами:
После этого можно неспешно разводить заземление от штыря на все розетки и места, где может использоваться техника с заземлением.
06.12.2021 в 19:23:06
Здравствуйте, нужно купить пять двухклавишных выключателей в квартиру, подскажите какую нибудь серию, на зажимах (т.е.без зажимных винтов) желательно, чтобы были в цвете слоновая кость, ну и чтобы цена была не очень высокой на эти изделия, спасибо
07.12.2021 в 06:29:03
serj12 написал:
Иркут написал: Здравствуйте
Здравствуйте
Иркут написал: какую нибудь серию
serj12, спасибо, посмотрел ABB Levit почему то в характеристиках, они не указывают, что выключатели не винтовые, а на зажимах, посмотрю их в живую, в магазине. А в Леруа вообще стоит брать, не раз видел информацию, что у них товар не очень качественный?