30.12.2021 в 21:08:26
Siri93 написал: другие прикручены но внизу
там один ноль и одна фаза ;) и как минимум ноль оттуда надо убирать и переключать на шинку, которой еще нет, и вместо нее скрученный пук меди и алюминия.
Найдите лучше куда вниз идет левый синий провод от счетчика.... на одном из фото - что-то маячило по самому краю кадра. Не лезте руками!!!!!!!!!!!!
30.12.2021 в 21:18:21
Siri93 написал: Нашла ноль который идет от розеток в ванной
это не ноль, а КАК_БЫ земля ... :)
30.12.2021 в 21:21:34
https:https://mastergrad.com/mediafiles/39/2d/61/392d615fda603aac522d46cf3569ab84.jpeg
вот тут внизу с самом углу в ж..пе мира прикручен ваш синий ноль от счетчика...
30.12.2021 в 21:26:25
Siri93 написал: Этот?
да, синий. И туда его прикручивать нельзя! И как-бы землю - тоже нельзя на внешнюю раму! ... она не имеет сварных соединений с внутренней рамой, туда где подключен чуть выше толстый ал провод стояка.
Гаечный ключ заберите оттуда во избежание несчастных случаев!
30.12.2021 в 21:31:07
Siri93, В этом электрощите печально ВСЕ - и у Вас и соседей. И переделывать надо все это дерьмо вместе с соседями сообща. И нужен электрик ДЭЗ - отключить стояк на полчаса, на время работ.
30.12.2021 в 22:14:46
BV, Соседи не захотят ничего там переделывать, думаю не захотят даже если оплатить им все.. (не шучу) но в квартире все работает и ладно, мне главное сделать так чтобы в ванной меня не стукнуло электричеством (тут такой дом что по хорошему вообще все менять нужно :) не только электрику ). Ладно,я тогда уже после праздников, всю информацию которую мне тут написали скомпоную и буду приглашать электрика пытаться все это рассказать :) Спасибо!
30.12.2021 в 22:21:00
Siri93 написал: и буду приглашать электрика говорить все это, главное чтобы он понял :)
Вы не поняли. ВСЕ это Вам должен говорить электрик после осмотра, а Вы сверять с тем, что прочитали тут.
Вам точно не нужен электрик, который это не скажет. А тем более тот, который не поймет.
30.12.2021 в 22:26:56
BV, хорошо буду искать такого электрика, а то первые два электрика которые приходили мне ничего не говорили :( Потом расскажу что в итоге вышло. Еще раз спасибо, хороших Вам и Всем тут Новогодних праздников ! :popcorn :)
30.12.2021 в 22:45:36
Siri93, ожидаемый результат примерно такой
От электрика - перечень планируемых работ, и простейшая схема на листочке с указанием какой автомат за что отвечает. В перечне - обслуживание=переборка соединений - перенос нулевого на корпус щита подключенный к нулю стояка и фазного отвода - почистить/проверить/затянуть. 1(2) УЗО, + дифф, который есть, автоматы, которые есть, но на свет - замена 20А на 10А, "человеческие" нулевые шинки. Установка вводного автомата до счетчика.
31.12.2021 в 01:09:45
BV,
megrad,
Большое спасибо!
04.01.2022 в 17:08:01
Здравствуйте... Загадка: Проводка старая в доме была собрана так: Входной автомат 25А, счётчик, Дифавтомат 25А и от него далее одной линией по всему дому свет, комп, чайник, холодильник и тд.... При одновременном включении эл. плитки, чайника, мультиварки (нет считая постоянно включенных холодильника, компа, света) все работало, не отрубалось, провода не грелись... Перекоммутировал: после Диффавтомата 25А поставил два просто автомата по 16А на две линии (свет комп) и (кухня со всей кухонной техникой). Теперь при включении чайника минут через пять вырубается входной автомат 25А...
04.01.2022 в 18:39:59
Кибердворник дядя Федя написал: Теперь при включении чайника минут через пять вырубается входной автомат 25А
Просто перегрузили до крайности ...вводной. Либо как вариант прогорел(ает) тэн чайника.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.01.2022 в 18:51:46
megrad написал: прогорел(ает) тэн чайника.
А по-русски говоря , как может прогорающий ТЭН отрубать АВТОМАТ ? При этом ведь потребляемый ток не может возрастать . Вот если на ТЭН (или еще куда то на ОПЧ внутри чайника) в результате разогрева попадает вода и ток утечки выключает ДИФФАВТОМАТ , в это еще можно поверить