14.01.2022 в 00:36:59
osirus написал: всё, что перечислил выше на одну линию посадить?
Я перечислил разные линии. Нет никакой необходимости вести на кухню два отдельных кабеля на фартук плюс еще один на остальные розетки. У вас есть отдельные линии на холодильник, духовку, варочную, сплит. Остаются только линии розеток (в т.ч. фартука) и освещения. Питание кухонной вытяжки также от розеточной линии.
То же самое и в комнате: розетки, сплит. Освещение можно разбить на пару линий, по полквартиры. Подоткнуть их под разные узо.
14.01.2022 в 00:48:51
Radio, Благодарю! Всё уяснил.
14.01.2022 в 01:03:12
Radio, а параллельно, сам того не замечая, читаю Ваши посты на forumhouse.ru о выборе кабеля)))))))
14.01.2022 в 01:20:42
кухонной вытяжки также от розеточной линии.
Рукожопы из Домео (
Остальное перечислю в отдельной теме - там уже было начало. Сегодня наконец разгадал все загадки и выудил одну специально заложенную "закладку"...
14.01.2022 в 01:27:22
BV, ну это уже слишком, даже для неэлектрика)
14.01.2022 в 01:51:50
Продолжим про Домео....
Датчик теплого пола замурован без гофры (естественно) на .... снимаем плитку... еще снимаем... уже заколебались снимать .... аж на всю длину 2.5 метра.... :mad:
Первонально (в первый приезд) в подрозетнике регулятора не находим отдельного питания, но ...есть шлейф от розеток комнаты.... но линия отдельная от щита идет...
Идет (гофры по потолку) .... и уходит у потолка в стену над регулятором...
Ищем детектором... показывает, что провод идет до самого регулятора... что за нах? :cool:
Вскрываем над подрозетником - бинго! - вот он откушен ровно на входе в подрозетник!
Накуа? Где логика?
(то что под плиткой пустоты до 50% и слой плит клея - отдельная история)
Ах да, площадь 3м2 мощность кабеля 450вт - и лежит это все на бетонной плите присоединенной лоджии без какого либо утепления - под плитой недавно было минус 20 - греем воздух Москвы. (а я то думал, почему в центре Москвы на пару градусов теплее чем в пригороде - вот она отгадка :))
Что удивительно - кабель цел!!! Не отрезан, не порезан - сопротивление в норме и держит на 2646вольт более 22 гигаом.
14.01.2022 в 02:12:21
Как электрики Домео делают закладки....
В той же комнате, где теплый пол есть выход на питание кондея.
Автомат есть (вычислен методом исключения, так как для электриков Домео не царское дело подписывать назначение АВ) - а питания нет :cool:
Прослеживаем линию по гофре - сверху ныряет в стену вниз к щиту...
Подключаем трассоискатель - показывает где-то она там в потрохах есть (за задней стенкой щита есть ниша, и там проходит часть проводов)
Ищем - хоть что то идет к щиту? Коротим N и PE - УЗО отработало - значит оба конца подключены в щите.
Ищем по отдельности каждый провод.
Землю - соединяем выход земли у кондея с батареей - накидываем токовые клещи - есть 0.7А - еще раз потверждает, что земля в щиток приходит и соединена с шинкой. Отключаем по одному, и находим.
Ноль ... по току на батарею не пойдет, так вырубит входное УЗО - ищем по напряжению в режиме LowZ чтобы не словить наводки - 0.3В есть. Отключаем по очереди нули, находим.
Где же фаза? Провод к АВ подключен, но ... нет цепи.
Тащим за этот провод и.... вытягиваем кусок 20см, заботливо запихнутый в недра щита! Що за нах?
Смотри куда идут ноль и земля и видим в глубине ниши позади щита в глубокой Ж эээ нише конец оболочки кабеля.
Там же есть и белый... тянем за него инструментом гинеколога и выуживаем неподключенный конец.на свет.
Що за нах?
Может типа не подключили что кабель поврежден?
Звоним, меггерим - кабель абсолютно здоров!
Закладка без вариантов! Чтобы потом, зайти, выудить конец и подключить в АВ.
14.01.2022 в 02:16:10
А, вот еще... куда электрики Домео вывели провод на шкафчик с зеркалом и полкой со светом над умывальником в ванной? - правильно - прямо напротив носа, когда смотришь в зеркало! 2050мм от пола - не, не слышали!
14.01.2022 в 08:30:03
BV, Все конечно жутко итересно, но явно привязано к другой теме. Надо модеров просить перетащить туда.
14.01.2022 в 11:15:21
Добрый день. Экспресс вопрос. Светодиодная люстра с пультом управления. При подключении заземления на корпус люстры свистит драйвер При отключении заземляющего проводника работает бесшумно.На линии стоит выключатель и УЗО
14.01.2022 в 11:22:11
sentinel112, дом какого года?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.01.2022 в 11:30:24
megrad, лет 10 медь
14.01.2022 в 11:39:27
sentinel112 написал: лет 10
То есть на квартиру 3 х проводной ввод?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.01.2022 в 11:48:51
megrad, Да три провода.
14.01.2022 в 11:51:38
sentinel112, земля на люстре в распред. коробке подключена к земле питающего кабеля?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу