#7072645

megrad, Да, рекомендуют ставить с х-кой А. Кстати катaлог SE тоже так рекомендует. Вот цитата из Каталога SE Resi9: "Тип AC ВДТ типа AC используются для типовых нагрузок, например для: • электрических розеток общего назначения; • ламп накаливания или светодиодного освещения; • бытовой электроники класса II (фенов, телевизоров и т. д.); • электрических обогревателей, водонагревателей. Тип A ВДТ типа А реагируют на чистый синусоидальный и пульсирующий постоянный разностный ток и применяются для защиты: • электронных приборов класса I (стиральных машин, посудомоечных машин, электроплит, сушилок)"

Следую рекомендациям, но вот единственное чего не нашел в этих рекомендациях, так это какой номинал УЗО (точнее рекомендация не ниже номинала АВ). Думаю 25А норм, но разница между 25А и 40А - 300 рублей. Не будет ли надежнее для самого УЗО поставить 40А?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

08.02.2022 в 17:38:20

#7072648

AndreiVolkov написал: Не будет ли надежнее для самого УЗО поставить 40А?

Не майтесь, любой номинал УЗО подразумевает перегрузку 1.6 в течение часа

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.02.2022 в 17:45:06

#7072649

AndreiVolkov написал: электроплит

Ваша модель.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
R2LAC

Местный

Регистрация: 28.08.2016

Сафоново

Сообщений: 271

08.02.2022 в 19:17:59

#7072670

Подскажите,пожалуйста. Стояки холодной и горячей воды из полипропилена,к ним припаяны счётчики,после счётчиков-тоже всё полипропиленовое,нет металлических вставок ни до ни после счётчиков. При изготовлении системы уравнивания потенциалов можно ли зацепить провода от КУП прямо к счётчикам(к гайкам счётчиков)? Технически я это сделаю,интересно по опыту-бывают ли проблемы с управляющими компаниями? Спасибо.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

08.02.2022 в 19:48:11

#7072676

R2LAC, А нахрена ? Лишняя работа, да ну ее в болото .

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

08.02.2022 в 20:07:27

#7072683

R2LAC написал: Стояки холодной и горячей воды из полипропилена,к ним припаяны счётчики

без отсечных кранов и ФГО? А можно на фото этого узла посмотреть?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

08.02.2022 в 20:27:33

#7072688

R2LAC написал: Стояки холодной и горячей воды из полипропилена,к ним припаяны счётчики,после счётчиков-тоже всё полипропиленовое,нет металлических вставок ни до ни после счётчиков. При изготовлении системы уравнивания потенциалов можно ли зацепить провода от КУП прямо к счётчикам(к гайкам счётчиков)?

ничего цеплять не нужно если хотите делать лишнюю (но оплачиваемую :) ) работу, то просто подведите к трубам проводочки от КУП (м.б. когда-нибудь наступит коммунизм, и стояки заменят на стальные)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
R2LAC

Местный

Регистрация: 28.08.2016

Сафоново

Сообщений: 271

08.02.2022 в 21:16:20

#7072706

AKI написал:

R2LAC написал: Стояки холодной и горячей воды из полипропилена,к ним припаяны счётчики

без отсечных кранов и ФГО? А можно на фото этого узла посмотреть?

AKI, я так выразился,неправильно. Не припаяны а прикручены,естественно. Просто я в сантехнике не разбираюсь совершенно.Стояк-полипропилен,к нему прикручены через пластиковые шаровые краны счётчики,после них-полипропилен разведён на ванную комнату и кухню. В ванной полотенцесушитель тоже прикручен к полипропилену. Всё хочу объединить в систему уравнивания потенциалов.Дом с заземлением(в стояке 5 проводов)-почему не сделать? Фильтров не увидел но вроде их нет.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

08.02.2022 в 21:47:52

#7072726

R2LAC написал: Стояк-полипропилен,к нему прикручены через пластиковые шаровые краны... Фильтров не увидел но вроде их нет.

тут тема про электрику, но это форменное безобразие (пластиковые краны и отсутствие ФГО) надо исправлять.

А что касается ДСУП-а, то от застройщика в аналогичной схеме (только с ФГО и кранами) обычные муфты с проводами к КУП были накинуты на отсечные:

Реализовать аналогичное совсем несложно. Вступать в теологические споры: надо/не надо - не советую. Хотите делайте, хуже не будет.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108632

09.02.2022 в 00:34:14

#7072767

R2LAC написал: Всё хочу объединить в систему уравнивания потенциалов.Дом с заземлением(в стояке 5 проводов)-почему не сделать?

Делайте.

0
Аватар пользователя
R2LAC

Местный

Регистрация: 28.08.2016

Сафоново

Сообщений: 271

09.02.2022 в 06:42:00

#7072799

AKI написал: обычные муфты с проводами к КУП были накинуты на отсечные

Понятно,примерно так и сделаю.

0
Аватар пользователя
winkot

Местный

Регистрация: 21.11.2013

Волгоград

Сообщений: 132

09.02.2022 в 09:49:22

#7072819

При зажатии в винтовой клемме провода, обжатого НШВ, происходит деформация наконечника. Допустимо ли это?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

09.02.2022 в 09:51:28

#7072821

Разумеется допустимо, ибо иначе и быть не может.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
winkot

Местный

Регистрация: 21.11.2013

Волгоград

Сообщений: 132

09.02.2022 в 10:04:34

#7072824

Vadim 161 написал: Разумеется допустимо, ибо иначе и быть не может.

Vadim 161, Да, но в каких масштабах? Деформация, показанная на фото, по-моему уже близка к разрушению проводника. Нет?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

09.02.2022 в 10:29:33

#7072827

Я не вижу ничего криминального на фото. Зажмите моножилу 1,5 или 2,5кв в туже клемму, увидите аналогичный результат. Просто тянуть нужно не до потери пульса, так может и шина лопнуть.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

09.02.2022 в 10:33:40

#7072829

winkot, А разве трубка наконечника лопнула и пошла трещинами, а жилы проводника начали распадаться и вываливаться ??? На фото совершенно обычное состояние . Чуток переборщили но совершенно не критично .

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

09.02.2022 в 10:35:56

#7072831

Vadim 161,
Насчет шины верно подмечено .

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

09.02.2022 в 10:44:39

#7072834

Пока есть свободная минутка, провел эксперимент. Жила 2,5кв зажатая с усилием 1,2н/м (согласно инструкции производителя шины). Накаого криминала и близко не видно :confused:

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
winkot

Местный

Регистрация: 21.11.2013

Волгоград

Сообщений: 132

09.02.2022 в 10:49:53

#7072835

Vadim 161, Да, в вашем случае клемма выглядит весьма не плохо. Нет такой деформации как у меня. Буду считать, что ваша деформация эталонная. Спасибо!

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.02.2022 в 11:04:32

#7072839

winkot написал: Допустимо ли это

Пережали - как вариант штыревой наконечник типа ссылка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Wirys32

Местный

Регистрация: 06.09.2019

Харьков

Сообщений: 148

09.02.2022 в 13:32:30

#7072883

Ребята, есть небольшой нубский поврос:

  1. Есть вывод 3 фазный на кухне под варочную поверхность (стоит автомат 3-ех фазный).
  2. Можно ли задействовать 2 фазы, а 3 оставить "пустой"? Просто варочная поверхность подключается только к 2 фазам (или 1 фазе). Автомат то стоит 3 фазный.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

09.02.2022 в 13:42:17

#7072890

Wirys32 написал: Можно ли задействовать 2 фазы, а 3 оставить "пустой"?

Можно.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Corvair

Местный

Регистрация: 28.09.2009

Якутск

Сообщений: 242

09.02.2022 в 14:46:13

#7072902

Есть необходимость подключения небольшого тёплого пола, запитывать буду от розеточной линии, защищённой АВ на 16 А и УЗО на 30 мкА. Из коммутационных аппаратов для сезонного отключения планирую использовать двухполюсной выключатель (рвёт обе линии), терморегулятор будет Terneo Pro. Помещение - спальня. Требуется ли защищать ответвление на тёплый пол дополнительным АВ и УЗО (или дифом)?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.02.2022 в 14:59:43

#7072903

Corvair написал: Требуется ли защищать ответвление на тёплый пол дополнительным АВ и УЗО (или дифом)?

В идеале - да, но можно и не ставить новый АВ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
AndreiVolkov

Местный

Регистрация: 08.02.2022

Дункан

Сообщений: 22

09.02.2022 в 18:20:58

#7072950

Wirys32 написал: Ребята, есть небольшой нубский поврос:

  1. Есть вывод 3 фазный на кухне под варочную поверхность (стоит автомат 3-ех фазный).
  2. Можно ли задействовать 2 фазы, а 3 оставить "пустой"? Просто варочная поверхность подключается только к 2 фазам (или 1 фазе). Автомат то стоит 3 фазный.

Wirys32,
А если третью (оставшуюся) фазу на духовку пустить? Получится два устройства от одного АВ и одного кабеля, одно питается от 2х фаз, второе от 3ей фазы. Но при этом у них общий ноль с сечением фаз. По идеи при максимальной нагрузке всех трех фаз на нулевом проводнике будет минимальный или нулевой ток? В общем можно ли так?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108632

09.02.2022 в 18:33:46

#7072952

winkot написал: При зажатии в винтовой клемме провода, обжатого НШВ, происходит деформация наконечника. Допустимо ли это?

winkot, ничего страшного, но не надо тянуть со всей дури.

Wirys32 написал: Ребята, есть небольшой нубский поврос:

  1. Есть вывод 3 фазный на кухне под варочную поверхность (стоит автомат 3-ех фазный).
  2. Можно ли задействовать 2 фазы, а 3 оставить "пустой"? Просто варочная поверхность подключается только к 2 фазам (или 1 фазе). Автомат то стоит 3 фазный.

Wirys32, конечно Да. Обычное дело.

0
Аватар пользователя
winkot

Местный

Регистрация: 21.11.2013

Волгоград

Сообщений: 132

09.02.2022 в 20:19:07

#7072991

После разборки контактного соединения с таким деформированным наконечником лучше его заменить? Или можно опять зажимать? Просто думаю, что там то него останется после нескольких таких затяжек...

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

09.02.2022 в 20:23:03

#7072992

Я бы заменил.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

09.02.2022 в 20:45:36

#7073001

winkot написал: После разборки контактного соединения с таким деформированным наконечником лучше его заменить? Или можно опять зажимать? Просто думаю, что там то него останется после нескольких таких затяжек...

winkot, а куда вы эти НШВИ зажимаете? да еще с таким усилием и с:

winkot написал: что там от него останется после нескольких таких затяжек..

? :popcorn

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108632

09.02.2022 в 21:27:39

#7073020

winkot написал: Просто думаю, что там то него останется после нескольких таких затяжек...

Вместо думать - можно попробовать - и узнаете.