Пока есть свободная минутка, провел эксперимент. Жила 2,5кв зажатая с усилием 1,2н/м (согласно инструкции производителя шины). Накаого криминала и близко не видно :confused:

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
winkot

Местный

Регистрация: 21.11.2013

Волгоград

Сообщений: 132

09.02.2022 в 10:49:53

Vadim 161, Да, в вашем случае клемма выглядит весьма не плохо. Нет такой деформации как у меня. Буду считать, что ваша деформация эталонная. Спасибо!

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.02.2022 в 11:04:32

winkot написал: Допустимо ли это

Пережали - как вариант штыревой наконечник типа ссылка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Wirys32

Местный

Регистрация: 06.09.2019

Харьков

Сообщений: 158

09.02.2022 в 13:32:30

Ребята, есть небольшой нубский поврос:

  1. Есть вывод 3 фазный на кухне под варочную поверхность (стоит автомат 3-ех фазный).
  2. Можно ли задействовать 2 фазы, а 3 оставить "пустой"? Просто варочная поверхность подключается только к 2 фазам (или 1 фазе). Автомат то стоит 3 фазный.
0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

09.02.2022 в 13:42:17

Wirys32 написал: Можно ли задействовать 2 фазы, а 3 оставить "пустой"?

Можно.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Corvair

Местный

Регистрация: 28.09.2009

Якутск

Сообщений: 242

09.02.2022 в 14:46:13

Есть необходимость подключения небольшого тёплого пола, запитывать буду от розеточной линии, защищённой АВ на 16 А и УЗО на 30 мкА. Из коммутационных аппаратов для сезонного отключения планирую использовать двухполюсной выключатель (рвёт обе линии), терморегулятор будет Terneo Pro. Помещение - спальня. Требуется ли защищать ответвление на тёплый пол дополнительным АВ и УЗО (или дифом)?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.02.2022 в 14:59:43

Corvair написал: Требуется ли защищать ответвление на тёплый пол дополнительным АВ и УЗО (или дифом)?

В идеале - да, но можно и не ставить новый АВ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
AndreiVolkov

Местный

Регистрация: 08.02.2022

Дункан

Сообщений: 22

09.02.2022 в 18:20:58

Wirys32 написал: Ребята, есть небольшой нубский поврос:

  1. Есть вывод 3 фазный на кухне под варочную поверхность (стоит автомат 3-ех фазный).
  2. Можно ли задействовать 2 фазы, а 3 оставить "пустой"? Просто варочная поверхность подключается только к 2 фазам (или 1 фазе). Автомат то стоит 3 фазный.

Wirys32,
А если третью (оставшуюся) фазу на духовку пустить? Получится два устройства от одного АВ и одного кабеля, одно питается от 2х фаз, второе от 3ей фазы. Но при этом у них общий ноль с сечением фаз. По идеи при максимальной нагрузке всех трех фаз на нулевом проводнике будет минимальный или нулевой ток? В общем можно ли так?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111580

09.02.2022 в 18:33:46

winkot написал: При зажатии в винтовой клемме провода, обжатого НШВ, происходит деформация наконечника. Допустимо ли это?

winkot, ничего страшного, но не надо тянуть со всей дури.

Wirys32 написал: Ребята, есть небольшой нубский поврос:

  1. Есть вывод 3 фазный на кухне под варочную поверхность (стоит автомат 3-ех фазный).
  2. Можно ли задействовать 2 фазы, а 3 оставить "пустой"? Просто варочная поверхность подключается только к 2 фазам (или 1 фазе). Автомат то стоит 3 фазный.

Wirys32, конечно Да. Обычное дело.

0
Аватар пользователя
winkot

Местный

Регистрация: 21.11.2013

Волгоград

Сообщений: 132

09.02.2022 в 20:19:07

После разборки контактного соединения с таким деформированным наконечником лучше его заменить? Или можно опять зажимать? Просто думаю, что там то него останется после нескольких таких затяжек...

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

09.02.2022 в 20:23:03

Я бы заменил.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

09.02.2022 в 20:45:36

winkot написал: После разборки контактного соединения с таким деформированным наконечником лучше его заменить? Или можно опять зажимать? Просто думаю, что там то него останется после нескольких таких затяжек...

winkot, а куда вы эти НШВИ зажимаете? да еще с таким усилием и с:

winkot написал: что там от него останется после нескольких таких затяжек..

? :popcorn

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111580

09.02.2022 в 21:27:39

winkot написал: Просто думаю, что там то него останется после нескольких таких затяжек...

Вместо думать - можно попробовать - и узнаете.

0
Аватар пользователя
winkot

Местный

Регистрация: 21.11.2013

Волгоград

Сообщений: 132

10.02.2022 в 11:42:37

Попались вот такие наконечники. Можно ли их использовать вместо НШВ? На вид они покрепче и не так сильно деформируются при затяжке.

0
Аватар пользователя
anim

Местный

Регистрация: 18.12.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

10.02.2022 в 12:45:06

Уважаемые эксперты!) Поиск особо не ответил на мой вопрос или я плохо искал.

На лестничной площадке стоит вводной Автомат на 63А (IEK) и рядом счетчик. Далее от них идут провода в квартиный щиток, в котором рубильник на 63А (EKF) и Селективное УЗО на 80А (EKF).

Хочу добавить Реле Напряжения и заменить Селективное УЗО на получше (брендовее).

Вопросы: 1) Какого номинала выбирать Реле - на 63А как рубильник (и автомат в подъездном щитке) или на 80А - как УЗО? Нашел инфу, что RBUZ на 63А может кратковременно работать и на 80А. 2) Хорошие (SE, Legrand, ABB) Селективные УЗО хрен найдешь на 80A и стоят они по 15 тыс. Поэтому - допустимо ли понизить до 63А 100мА в моем случае? Опять таки, в интернетах пишут, что УЗО должно быть больше вводного Автомата.

Спасибо за помощь

0