BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116354

09.02.2022 в 21:27:39

winkot написал: Просто думаю, что там то него останется после нескольких таких затяжек...

Вместо думать - можно попробовать - и узнаете.

0
winkot
winkot
Местный

Регистрация: 21.11.2013

Волгоград

Сообщений: 132

10.02.2022 в 11:42:37

Попались вот такие наконечники. Можно ли их использовать вместо НШВ? На вид они покрепче и не так сильно деформируются при затяжке.

0
anim
anim
Новичок

Регистрация: 18.12.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

10.02.2022 в 12:45:06

Уважаемые эксперты!) Поиск особо не ответил на мой вопрос или я плохо искал.

На лестничной площадке стоит вводной Автомат на 63А (IEK) и рядом счетчик. Далее от них идут провода в квартиный щиток, в котором рубильник на 63А (EKF) и Селективное УЗО на 80А (EKF).

Хочу добавить Реле Напряжения и заменить Селективное УЗО на получше (брендовее).

Вопросы: 1) Какого номинала выбирать Реле - на 63А как рубильник (и автомат в подъездном щитке) или на 80А - как УЗО? Нашел инфу, что RBUZ на 63А может кратковременно работать и на 80А. 2) Хорошие (SE, Legrand, ABB) Селективные УЗО хрен найдешь на 80A и стоят они по 15 тыс. Поэтому - допустимо ли понизить до 63А 100мА в моем случае? Опять таки, в интернетах пишут, что УЗО должно быть больше вводного Автомата.

Спасибо за помощь

0
anim
anim
Новичок

Регистрация: 18.12.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

10.02.2022 в 12:56:08

И в догонку 3й вопрос, не относящийся к квартире выше:

  • Если вводной Автомат на этажном щитке 50А (IEK), а в квартирном рубильник и Селективное УЗО на 63А, то какого номинала выбирать Реле Напряжения RBUZ - на 50A или 63А?
0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116354

10.02.2022 в 13:26:08

winkot написал: Попались вот такие наконечники. Можно ли их использовать вместо НШВ? На вид они покрепче и не так сильно деформируются при затяжке.

winkot, да без разницы

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116354

10.02.2022 в 13:37:57

anim написал: или на 80А - как УЗО?

лучше на 80, но вовсе не обязательно. (кстати, возможно там внутри одно и то же реле стоит, как и в 63 - погуглите по обзорам).

anim написал: 2) Хорошие (SE, Legrand, ABB) Селективные УЗО хрен найдешь на 80A и стоят они по 15 тыс. Поэтому - допустимо ли понизить до 63А 100мА в моем случае?

Да, но я бы не менял EKF - селективное - Да, электромеханика - ДА, работает - да. И как я думаю на все линии вы поставите дифзащиту, и это УЗО по сути выполняет функции "на всякий случай". Если сдохнет - всегда успеете заменить.

anim написал: И в догонку 3й вопрос, не относящийся к квартире выше:

Если вводной Автомат на этажном щитке 50А (IEK), а в квартирном рубильник и Селективное УЗО на 63А, то какого номинала выбирать Реле Напряжения RBUZ - на 50A или 63А?

Рубильник может быть хоть на 100000000А - не важно. И смотреть на него не надо. но реле - больше ток контактов - не хуже. Лучше 63, но и 50А - хватит, учитывая что вероятность того, что ток будет ровно 50А "на все деньги", когда оно сработает, да и в общем в квартире такой ток может быть очень редко по сравнению с общим временем работы. А 50А - это значит производитель рассчитывает на долговременную работу на таком токе.

0
anim
anim
Новичок

Регистрация: 18.12.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

10.02.2022 в 14:31:06

Спасибо за ответы!

BV написал: И как я думаю на все линии вы поставите дифзащиту,

Да, вы правы: собираюсь еще в 24 поста уместить ОДНО УЗО на автоматы варочная/духовка/проточный водогрей, ВТОРОЕ УЗО на освещение/розетки комнат-кухни/кондиционер. Еще около 3-х диффавтоматов на стиралку/теплый пол с розетками в ванной/балкон.

И не подскажете, если к Первому УЗО подключу 3 автомата с мощными потребителями (варочная 40А, духовка 40А и проточник на 8кВт - 40А) - это допустимо? Наверное нужно на 63А брать УЗОшку?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116354

10.02.2022 в 16:02:26

anim написал: Первому УЗО подключу 3 автомата с мощными потребителями (варочная 40А, духовка 40А и проточник на 8кВт - 40А) - это допустимо?

Лучше бы мощные не под одно УЗО, хотя под одно вполне допустимо - но если по факту потянет по токам утечки

anim написал: Наверное нужно на 63А брать УЗОшку?

если - то ДА

0
anim
anim
Новичок

Регистрация: 18.12.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

10.02.2022 в 17:44:41

BV написал: Лучше бы мощные не под одно УЗО

Эх, была бы возможность расширить до 36 постов - сделал бы уму. А так, приходиться выкручиваться. Ну и всяко мой вариант лучше, чем от застройщика: одно единственное селективное УЗО, на которое уходят все автоматы и парочка диффавтоматов на мокрые зоны.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116354

10.02.2022 в 17:47:13

anim, можете не ставить дифы, а размешать все потребители под 3-4 УЗО

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

10.02.2022 в 18:41:53

anim написал: Эх, была бы возможность расширить до 36 постов - сделал бы уму. А так, приходиться выкручиваться. Ну и всяко мой вариант лучше, чем от застройщика: одно единственное селективное УЗО, на которое уходят все автоматы и парочка диффавтоматов на мокрые зоны.

убирайте УЗО S из квартиры, оно там не нужно как раз пара модулей освободится

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу