09.02.2022 в 10:44:39
Пока есть свободная минутка, провел эксперимент. Жила 2,5кв зажатая с усилием 1,2н/м (согласно инструкции производителя шины). Накаого криминала и близко не видно :confused:
Грубый, но справедливый
09.02.2022 в 10:49:53
Vadim 161, Да, в вашем случае клемма выглядит весьма не плохо. Нет такой деформации как у меня. Буду считать, что ваша деформация эталонная. Спасибо!
09.02.2022 в 13:32:30
Ребята, есть небольшой нубский поврос:
09.02.2022 в 13:42:17
Wirys32 написал: Можно ли задействовать 2 фазы, а 3 оставить "пустой"?
Можно.
Грубый, но справедливый
09.02.2022 в 14:46:13
Есть необходимость подключения небольшого тёплого пола, запитывать буду от розеточной линии, защищённой АВ на 16 А и УЗО на 30 мкА. Из коммутационных аппаратов для сезонного отключения планирую использовать двухполюсной выключатель (рвёт обе линии), терморегулятор будет Terneo Pro. Помещение - спальня. Требуется ли защищать ответвление на тёплый пол дополнительным АВ и УЗО (или дифом)?
09.02.2022 в 14:59:43
Corvair написал: Требуется ли защищать ответвление на тёплый пол дополнительным АВ и УЗО (или дифом)?
В идеале - да, но можно и не ставить новый АВ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.02.2022 в 18:20:58
Wirys32 написал: Ребята, есть небольшой нубский поврос:
- Есть вывод 3 фазный на кухне под варочную поверхность (стоит автомат 3-ех фазный).
- Можно ли задействовать 2 фазы, а 3 оставить "пустой"? Просто варочная поверхность подключается только к 2 фазам (или 1 фазе). Автомат то стоит 3 фазный.
Wirys32,
А если третью (оставшуюся) фазу на духовку пустить? Получится два устройства от одного АВ и одного кабеля, одно питается от 2х фаз, второе от 3ей фазы. Но при этом у них общий ноль с сечением фаз. По идеи при максимальной нагрузке всех трех фаз на нулевом проводнике будет минимальный или нулевой ток? В общем можно ли так?
09.02.2022 в 18:33:46
winkot написал: При зажатии в винтовой клемме провода, обжатого НШВ, происходит деформация наконечника. Допустимо ли это?
winkot, ничего страшного, но не надо тянуть со всей дури.
Wirys32 написал: Ребята, есть небольшой нубский поврос:
- Есть вывод 3 фазный на кухне под варочную поверхность (стоит автомат 3-ех фазный).
- Можно ли задействовать 2 фазы, а 3 оставить "пустой"? Просто варочная поверхность подключается только к 2 фазам (или 1 фазе). Автомат то стоит 3 фазный.
Wirys32, конечно Да. Обычное дело.
09.02.2022 в 20:19:07
После разборки контактного соединения с таким деформированным наконечником лучше его заменить? Или можно опять зажимать? Просто думаю, что там то него останется после нескольких таких затяжек...
09.02.2022 в 20:23:03
Я бы заменил.
Грубый, но справедливый
09.02.2022 в 20:45:36
winkot написал: После разборки контактного соединения с таким деформированным наконечником лучше его заменить? Или можно опять зажимать? Просто думаю, что там то него останется после нескольких таких затяжек...
winkot, а куда вы эти НШВИ зажимаете? да еще с таким усилием и с:
winkot написал: что там от него останется после нескольких таких затяжек..
? :popcorn
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
09.02.2022 в 21:27:39
winkot написал: Просто думаю, что там то него останется после нескольких таких затяжек...
Вместо думать - можно попробовать - и узнаете.
10.02.2022 в 11:42:37
Попались вот такие наконечники. Можно ли их использовать вместо НШВ? На вид они покрепче и не так сильно деформируются при затяжке.
10.02.2022 в 12:45:06
Уважаемые эксперты!) Поиск особо не ответил на мой вопрос или я плохо искал.
На лестничной площадке стоит вводной Автомат на 63А (IEK) и рядом счетчик. Далее от них идут провода в квартиный щиток, в котором рубильник на 63А (EKF) и Селективное УЗО на 80А (EKF).
Хочу добавить Реле Напряжения и заменить Селективное УЗО на получше (брендовее).
Вопросы: 1) Какого номинала выбирать Реле - на 63А как рубильник (и автомат в подъездном щитке) или на 80А - как УЗО? Нашел инфу, что RBUZ на 63А может кратковременно работать и на 80А. 2) Хорошие (SE, Legrand, ABB) Селективные УЗО хрен найдешь на 80A и стоят они по 15 тыс. Поэтому - допустимо ли понизить до 63А 100мА в моем случае? Опять таки, в интернетах пишут, что УЗО должно быть больше вводного Автомата.
Спасибо за помощь