Всем привет! Помогите разобраться - имеется электросчётчик прямого измерения, в спецификациях сказано:
Current Rating 5(60)A
Как интерпретировать это? Клеммы весьма силовые - квадратов 16 туда точно войдёт.
27.02.2022 в 11:41:36
Всем привет! Помогите разобраться - имеется электросчётчик прямого измерения, в спецификациях сказано:
Current Rating 5(60)A
Как интерпретировать это? Клеммы весьма силовые - квадратов 16 туда точно войдёт.
27.02.2022 в 12:17:43
Dron/9K, Фото можно выложить?
27.02.2022 в 12:20:11
Dron/9K написал: Как интерпретировать это?
Так и интерпретировать: от 5 до 60А прямое измерение. Выше 60А - нужен ТТ.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.02.2022 в 12:26:27
MaSeVi, Прямого включения до 100А существуют .
Да, ни фига.
27.02.2022 в 12:28:56
dokar написал: MaSeVi, Прямого включения до 100А существуют .
dokar, Я про вопрос от автора. Так-то да, существуют, разумеется
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.02.2022 в 14:40:41
Скажите пожалуйста. EZ9R34240 в одном крупном инет-магазине 1950,в другом- 2550. Это неразбериха с ценниками или тот что дешевле-подделка? Вообще Изи9 бывают подделки?
27.02.2022 в 15:04:08
R2LAC написал: Скажите пожалуйста. EZ9R34240 в одном крупном инет-магазине 1950,в другом- 2550. Это неразбериха с ценниками или тот что дешевле-подделка? Вообще Изи9 бывают подделки?
R2LAC, Вторая цена очень похожа на шутки от ЭТМ. Но и в 1950 тоже не верится, скорее всего сейчас больше 2000 руб.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.02.2022 в 18:30:11
MaSeVi, В понедельник будут другие шутки .
Да, ни фига.
27.02.2022 в 18:36:47
R2LAC написал: EZ9R34240 в одном крупном инет-магазине 1950,в другом- 2550.
Может успеете заказать в
27.02.2022 в 18:44:22
Добрый вечер! Возможна ли совместная прокладка на ЖБ опорах ВЛ 10 и 0,4кВ? Если да, то каких нормативов нужно придерживаться. Спасибо
27.02.2022 в 19:20:58
Возможно, кому-то кроме меня будет интересно. Век живи - век учись (с)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу