Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.03.2022 в 15:15:19

Dron/9K, при условии наличия 3 х фазного ввода.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
lipilo

Местный

Регистрация: 02.02.2012

Челябинск

Сообщений: 557

18.03.2022 в 18:57:35

Radio написал: что его можно обжать в одном наконечнике, 6 и 2,5 в НШВИ-10 и зажать в клемни

В НШВИ-10 свободно жмутся ПВ3 6и4.

0
Аватар пользователя
Тарджимон

Местный

Регистрация: 23.11.2021

Казань

Сообщений: 2

18.03.2022 в 20:40:45

Уважаемые мастера! Подскажите пожалуйста. В квартирном электрощите через контактор Hager будет установлено реле контроля напряжения EU102 той же фирмы. Максимальный ток коммутации самого реле равен 8А. Какой контактор брать - 2НО или 2 НЗ, на 40 или 63А. Автомат на вводе 40А. Спасибо!

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

18.03.2022 в 21:58:01

Тарджимон написал: Уважаемые мастера! Подскажите пожалуйста. В квартирном электрощите через контактор Hager будет установлено реле контроля напряжения EU102 той же фирмы. Максимальный ток коммутации самого реле равен 8А. Какой контактор брать - 2НО или 2 НЗ, на 40 или 63А. Автомат на вводе 40А. Спасибо!

Тарджимон, конечно же 2НО, лучше 63А но ещё лучше с ручным переключателем

0
Аватар пользователя
Тарджимон

Местный

Регистрация: 23.11.2021

Казань

Сообщений: 2

19.03.2022 в 07:17:38

Dron/9K, огромное спасибо за помощь! Хорошего дня!

0
Аватар пользователя
Evgeniy170

Местный

Регистрация: 10.02.2019

Москва

Сообщений: 24

21.03.2022 в 21:05:58

Помогите разобраться с электрикой. Итак, сегодня утром мне позвонили из дома и сообщили, что на кухне в люстре слабо мерцают все 6 лампочек (энергосберегающие Philips) при этом сам выключатель люстры в положении выкл. Если ее включить, то все лампочки светили нормально без мерцания. Отмечу, что пару лет назад когда на кухне и прилегающем коридоре был сделан ремонт, "электрик" выполнил подключение проводки так, что выключатель разрывает ноль, а не фазу. Но это уже не переделать, всё замуровано. Пока я был на работе из люстры выкрутили все 6 лампочек. Сегодня вечером я подобрал комбинацию из 5 эн.сб. лам Philips те что были вкручены ранее и вкрутил одну лампу накаливания 40Вт. Мерцание при выкл. выключателе прекратилось. После этого мин через 15 в кв. полностью вырубило электричество. Подойдя к щитку увидел, что сработало УЗО. Поднял его, через 1 мин опять всё вырубило. Оставил в люстре только одну лампу накаливания, через пару минут опять УЗО отключилось. Оставил люстру полностью без ламп и пошел писать это сообщение. Помогите советом, смотреть люстру или выключатель. Два года работало всё нормально.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

21.03.2022 в 22:01:52

Evgeniy170, Где и как проложена проводка для освещения ? Случайно не под полом верхних соседей ?

0
Аватар пользователя
Evgeniy170

Местный

Регистрация: 10.02.2019

Москва

Сообщений: 24

21.03.2022 в 22:11:31

dokar Дом где-то 1982г., штатная алюминевая проводка в потолке не менялась. Возможно небольшой кусочек наращивался в месте выключателей, те что на фото.

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

22.03.2022 в 11:49:01

Вопрос: распред. щиток 25А (ограничение на вводе С25), ведь его можно разводить проводом 6 мм², а не 10 мм²? Год назад задавал аналогичный вопрос про щиток 40А, и меня переубедили переделать на 10 мм² :-)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20733

22.03.2022 в 11:58:46

Dron/9K написал: ведь его можно разводить проводом 6 мм², а не 10 мм²?

Ведь его можно разводить проводом 4 мм² с большим запасом. А без большого запаса и 2,5 подойдёт.

Dron/9K написал: Год назад задавал аналогичный вопрос про щиток 40А, и меня переубедили переделать на 10 мм² :-)

И вы переделали? :a :net:

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20733

22.03.2022 в 12:01:35

Dron/9K написал: Год назад задавал аналогичный вопрос про щиток 40А, и меня переубедили переделать на 10 мм² :-)

И вы переделали? :a :net:

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

22.03.2022 в 12:38:02

Radio, Километровыми перемычками, по совету дятлов, почему - нет.)))

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

22.03.2022 в 14:01:24

Radio написал:

Dron/9K написал: ведь его можно разводить проводом 6 мм², а не 10 мм²?

Ведь его можно разводить проводом 4 мм² с большим запасом. А без большого запаса и 2,5 подойдёт.

Dron/9K написал: Год назад задавал аналогичный вопрос про щиток 40А, и меня переубедили переделать на 10 мм² :-)

И вы переделали? :a :net:

Radio, Вы сомневаетесь? :) я до сих пор сомневаюсь в целесообразности, но аргументы были убедительны :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20733

22.03.2022 в 14:24:09

Dron/9K написал: Вы сомневаетесь? :)

В вас? Ни на секунду. :popcorn

Dron/9K написал: но аргументы были убедительны :)

Не могу придумать ни одного убедительного аргумента для подобного идиотизма, вот честно. :confused: Видно у них талант.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20733

22.03.2022 в 14:25:28

Dron/9K написал: но аргументы были убедительны :)

Не могу придумать ни одного убедительного аргумента для подобного идиотизма, вот честно. :sorry:

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу