10.04.2022 в 23:38:33
#7084946
dokar,
ну как ремонт , оно новое , установка была отложена на полгода , и тут первый пуск и фаза одно не алё , чека увы уже нету чтобы вернуть , вот и решил разобрать , благо там все на болтиках , проблема была в заусенце на штанге подымающей этот контакт , но в одном вы правы , посмотрев на остальные пятаки контактов ужаснулся что все так безобразно не особо контактно и не соосно что не внушает доверия .
10.04.2022 в 23:47:31
#7084949
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
11.04.2022 в 08:05:33
#7084985
Здравствуйте, помогите разобраться с вопросом.
Мне нужно купить сжимы(орехи) для соединения моего вводного с общедомовым и они есть в продаже разных размеров.
Не могу понять, в описании написано 4-35 это значит, оба соединяемых кабеля могут быть от 4 до 35 кв. мм. ? Или один кабель должен быть до 4 кв. мм. а второй до 35 кв. мм.
Мне нужно при помощи этих орехов, соединить вводной медный кабель 10 мм. кв. с аллюминиевым вводом, он примерно тоже 10 кв. мм.
Вот например в Леруа
11.04.2022 в 08:45:19
#7084991
Иркут написал: в описании написано 4-35
Читайте полностью. В названии модели написано "50-70/4-35". Это значит, что магистральный провод от 50 до 70 мм2, ответвляемый провод - от 4 до 35 мм2. Вам, очевидно, нужен другой типоразмер того же изделия. Поменьше.
11.04.2022 в 09:48:22
#7085003
Иркут, вам наверное нужно У-733М.
11.04.2022 в 09:49:58
#7085005
Иркут написал: с аллюминиевым вводом, он примерно тоже 10 кв. мм.
СИП тоньше, чем 16 не бывает. Вам наверное нужен зажим У-733М. Ну или У-731М, если алюминий реально 10.
11.04.2022 в 11:08:59
#7085022
AlexeyL, Юрка, спасибо за ответ. Аллюминиевый не СИП, а какой-то советский кабель. Это хрущёвка 67 года и кабель был проложен, ещё при постройке дома.
11.04.2022 в 19:43:39
#7085134
Купил всё же 731м. Открыл клеммник, который стоит на рабочем ноле на данный момент. Аллюминиевая жила, визуально по толщине, похожа на медную 10 кв. мм. Замерил штангенциркулем, всё же аллюминиевая слегка толще (незначительно). Может это сейчас производители сечение уменьшают, хотя кабель покупал по ГОСТу. Всё же, если аллюминиевая жила, слегка толще медной жилы допустимо их соединение при помощи у-131 м? На Фото жилу вводного медного кабеля, поставил рядом, с жилой общедомового аллюминиевого.
11.04.2022 в 20:08:44
#7085136
Иркут написал: Всё же, если аллюминиевая жила, слегка толще медной жилы допустимо их соединение при помощи у-131 м?
Допустимы любые комбинации, если каждый провод вписывается в диапазон для "своей" стороны зажима. Главное - не путать стороны.
11.04.2022 в 23:12:06
#7085175
ZooZoo написал:
Сынотца написал: там все на болтиках
а как Вы будете их восстанавливать? :popcorn
ZooZoo, видимо никак ,пойду за нормальным узо , в домащнем щитке всё хагер стоит , работает на ура , а для улицы жалко ,сейчас там стоит декрафт но 30Ma а нужно 300ma теперь поставить ,думал иек сойдет так как на работе iek щиток , там автоматы iek , пользуемся ими как рубильниками , каждый день включаем и выключаем оборудование ими , а тут вот iek оплошал еще не успев поработать.
12.04.2022 в 07:31:15
#7085211
AlexeyL, там стороны идентичные, это же у-131 м. Я к тому, что если жила аллюминиевого кабеля немного толще, к примеру 11 кв.м. а по характеристикам, сжим допускает соединение, двух жил, не более 10 кв. мм. Можно ли на это небольшое превышение, закрыть глаза? Напомню медный кабель 10 кв. мм. а аллюминиевый, совсем немного потолще, это показал штангенциркуль
12.04.2022 в 09:50:19
#7085238
Иркут, Вы мне напоминаете старый анекдот, когда у американцев по стыренным чертежам вместо миг 25 все время получался паровоз. )))
12.04.2022 в 10:04:43
#7085244
12.04.2022 в 10:29:38
#7085249
dokar написал: когда у американцев по стыренным чертежам вместо миг 25 все время получался паровоз.
Так продолжение есть не 25, а 31. Не паровоз, а к-701
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.04.2022 в 12:51:30
#7085575
Приветствую! Вопрос в следующем, можно ли использовать для вывода заземляющего провода из частного деревянного дома...пластиковую трубу?
13.04.2022 в 15:17:53
#7085598
Юрий82, нет.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.04.2022 в 15:58:02
#7085611
Тоже интересно, по нему же не идут токи постоянно. Искал какие то нормативы, не нашел.
13.04.2022 в 17:19:05
#7085627
Юрий82, ну смотрите. Исторически в деревянных избах пластики не использовались. Использовались бревна, доски, какая-то железная фурнитура, изредка гвозди. Поэтому, используя пластиковую трубу, вы нарушаете традиции деревянного зодчества, уходящие корнями в глубь веков. :cool:
Ну а так-то можно, конечно, кто ж вам запретит? :yu:
13.04.2022 в 22:47:47
#7085713
megrad написал: dokar, не помню.
Юрий82 написал: по нему же не идут токи постоянно.
Постоянно может и нет.
Юрий82 написал: Тоже интересно
В связи с чем вопрос возник?
megrad, в связи с тем, что внутри электрика в металлических трубах, а заземления не нашел информации как выводят.
13.04.2022 в 22:53:48
#7085715
Юрий82 написал: а заземления не нашел информации как выводят.
Проложите в мет. трубе, ведь хуже не будет. И, опять же: металл и дерево - как-то теплее, роднее что ли
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
14.04.2022 в 00:26:47
#7085753
Завести стальную ленту в дом, а там уже подключить провод.
14.04.2022 в 05:31:37
#7085777
Dron/9K написал: Завести стальную ленту в дом, а там уже подключить провод.
Проще всё таки заводить провод. И сделать так
Юрий82 написал: что внутри электрика в металлических трубах, а заземления не нашел информации как выводят.
Сходу нормативку не нашёл, но вроде делали так - если заводили полосу\катанку через дерево, то ставили металлическую трубу. Причём полоса заводилась так, чтобы не касалась трубы. Отверстие забивалось асбошнуром.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.04.2022 в 09:01:06
#7085810
Radio, взял из инета. Что не так? Я бы только коробку поменял на с глухими стенками и провод снизу завёл.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.04.2022 в 09:18:49
#7085813
megrad написал: Что не так?
Ну если её так резать, то проще вырезать козырек из полторашки, и коробку покупать не нужно :yu:
14.04.2022 в 10:23:32
#7085822
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.04.2022 в 10:34:22
#7085826
megrad написал: Учили - всё что на улице закрывать.
Плохо учили, значит. Половинка полторашки будет эффективнее такой "коробки". А если включить голову, то можно сделать герметичное соединение и не мучиться дурью.
megrad написал: если заводили полосу\катанку через дерево, то ставили металлическую трубу. Причём полоса заводилась так, чтобы не касалась трубы. Отверстие забивалось асбошнуром.
Это имеет какой-то практический смысл, как думаете?
14.04.2022 в 10:36:34
#7085827
megrad написал: если заводили полосу\катанку через дерево, то ставили металлическую трубу. Причём полоса заводилась так, чтобы не касалась трубы. Отверстие забивалось асбошнуром.
Это имеет какой-то практический смысл?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу