Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2237

18.04.2022 в 08:40:35

Для меня конечно предпочтительнее, вывести хвост где-то поближе к потолку, чтобы меньше штробы пришлось делать. Но хотелось бы узнать, где обычно это делают профессиональные монтажники.

0
77Электрик77
77Электрик77
Новичок

Регистрация: 14.04.2020

Москва

Сообщений: 22

18.04.2022 в 08:49:26

Иркут написал: Для меня конечно предпочтительнее, вывести хвост где-то поближе к потолку, чтобы меньше штробы пришлось делать. Но хотелось бы узнать, где обычно это делают профессиональные монтажники.

Иркут, запас для подключения достаточный сделайте ! Но никак не 15 см !!

0
Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2237

18.04.2022 в 12:25:35

77Электрик77 написал:

Иркут написал: Для меня конечно предпочтительнее, вывести хвост где-то поближе к потолку, чтобы меньше штробы пришлось делать. Но хотелось бы узнать, где обычно это делают профессиональные монтажники.

Иркут, запас для подключения достаточный сделайте ! Но никак не 15 см !!

77Электрик77, здравствуйте, вы меня не поняли, длинна самого хвоста хорошая 1,5-2 метра. А 15 см. это на таком расстоянии от потолка, кабель выходит из стены. На фото ,это место указанно стрелкой. Я имею ввиду, вывод кабеля, выше верхних шкафов кухонного гарнитура, это рабочее решение или может быть, вывести его непосредственно за самими навесными шкафами (там где их задние стенки)?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

18.04.2022 в 21:40:21

Иркут написал: вывод кабеля, выше верхних шкафов кухонного гарнитура, это рабочее решение

это рабочее решение

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

s619
s619
Местный

Регистрация: 12.09.2015

Москва

Сообщений: 359

19.04.2022 в 03:15:08

Вопрос исключительно по выбору характеристики защиты от утечек тока.

Если в этажном щите на ввод в однокомнатную квартиру стоит АС 100мА, а в квартирном щите будет 2 раздельных группы:

  1. на ванную (инверторная стиральная машина) А 30мА https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/ustroystva_differentsialnoy_zashchity_karat/avtomaticheskie_vyklyuchateli_differentsialnogo_toka_ad/avtomaticheskie_vyklyuchateli_differentsialnogo_toka_ad_12m_tip_a/differentsialnyy_avtomaticheskiy_vyklyuchatel_ad12m_2r_s16_30ma_iek , то на вторую группу, охватывающую всю остальную квартиру кроме ванной (индукционная варочная, инверторный холодильник, посудомоечная, духовка, вытяжка, компьютеры, телевизоры, светодиодные светильники - у всех свои автоматы, кондиционера, водонагревателя, тёплых полов нет) - лучше использовать А 100мА https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/ustroystva_differentsialnoy_zashchity_karat/avtomaticheskie_vyklyuchateli_differentsialnogo_toka_ad/avtomaticheskie_vyklyuchateli_differentsialnogo_toka_ad_12ms_tip_a_selektivnoe/differentsialnyy_avtomaticheskiy_vyklyuchatel_ad12ms_2r_50a_100ma_iek или А 30мА https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/ustroystva_differentsialnoy_zashchity_karat/avtomaticheskie_vyklyuchateli_differentsialnogo_toka_ad/avtomaticheskie_vyklyuchateli_differentsialnogo_toka_ad_12m_tip_a/differentsialnyy_avtomaticheskiy_vyklyuchatel_ad12m_2r_s50_30ma_iek ? В обозначенных условиях внутриквартирные группы А100мА и А30мА будут срабатывать раньше вводного АС100мА? (- Интуитивно склоняюсь к этому варианту, ведь пульсирующие токи должны внести свой вклад?) Или если взять А30мА на всю квартиру (кроме ванной) - не будет ли "ложных" срабатываний с таким количеством техники?
0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20753

19.04.2022 в 06:50:48

s619, Во всех группах в квартирном щите должны стоять УЗО не БОЛЕЕ 30мА . Тип А не обязателен. Вводной диф автомат при условии защиты по утечке всех групп не обязателен . Можно обойтись вводным АВ. Но если это необходимо, то нужно использовать диффзащиту тип (S) селективный . То есть с задержкой по времени отключения и номиналом на 100, или 300мА . И не надо теребить про ложные срабатывания . Хоть всю вашу технику можно посадить на одно УЗО 30мА , если она исправна а проводка в порядке.

0

Да, ни фига.

s619
s619
Местный

Регистрация: 12.09.2015

Москва

Сообщений: 359

19.04.2022 в 11:53:55

dokar, Понял, может тогда на ванну B16A A 10mA? https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/ustroystva_differentsialnoy_zashchity_karat/avtomaticheskie_vyklyuchateli_differentsialnogo_toka_avdt/avtomaticheskie_vyklyuchateli_differentsialnogo_toka_avdt32/avtomaticheskiy_vyklyuchatel_differentsialnogo_toka_avdt32_b16_10ma_iek а на группу остальной квартиры без ванной - что предпочтительнее: вариант А) УЗО 63А A 30мА https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/ustroystva_differentsialnoy_zashchity_karat/vyklyuchateli_differentsialnye_vd_uzo/vyklyuchateli_differentsialnye_vd1_63_uzo_tip_a/vyklyuchatel_differentsialnyy_uzo_vd1_63_2r_63a_30ma_tip_a_iek или вариант Б) ДИФ С50 A 30мА https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/ustroystva_differentsialnoy_zashchity_karat/avtomaticheskie_vyklyuchateli_differentsialnogo_toka_ad/avtomaticheskie_vyklyuchateli_differentsialnogo_toka_ad_12m_tip_a/differentsialnyy_avtomaticheskiy_vyklyuchatel_ad12m_2r_s50_30ma_iek ? Вроде дополнительное дублирование защиты от перегрузки потребления не требуется. В этажном есть диф на ввод в кв. и каждая линия в кв. защищена своим автоматом. Они оба одинаково расцепляют и ноль и фазу в случае ручного выключения для обесточивания квартиры?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

19.04.2022 в 20:53:18

s619 написал: а на группу остальной квартиры без ванной - что предпочтительнее: вариант А) УЗО 63А A 30мА

УЗО, ибо оно электромеханическое.

s619 написал: может тогда на ванну B16A A 10mA?

Особого смысла нет, но если очень хочется, то почему бы и нет.

0

Грубый, но справедливый

s619
s619
Местный

Регистрация: 12.09.2015

Москва

Сообщений: 359

19.04.2022 в 23:26:58

Vadim 161 написал: УЗО, ибо оно электромеханическое.

Так и подумал, стоит 1755р против 997р. (И гарантийный срок 10 против 7.)

0
Perti
Perti
Новичок

Регистрация: 15.10.2021

Самара

Сообщений: 29

20.04.2022 в 20:05:24

Здравствуйте. Наверно этот вопрос как раз сюда, нет смысла заводить отдельную тему под него. Квартира новостройка. Ремонт от застройщика. На кухне есть специальная розетка для электроплиты, самая стремная и дешевая. Находится она выше уровня столешницы. Но у меня варочная панель, у которой провод выходит снизу, и логично эту розетку разместить ниже уровня столешницы. Автомат стоит отдельный на 32А. Варочная панель маленькая на две комфорки, суммарная мощность 3кВт. Как перенести эту розетку на пол метра вниз? Можно ли такой провод нарастить? Клемники Wago подойдут? Или может не наращивать, а убрать розетку совсем и соединить сразу с проводом от плиты и замуровать его в стену ? Ну и второй вопрос, а если я когда нибудь надумаю поставить себе еще и электрическую духовку, как ее к этому всему делу подключить? Двойных розеток для электроплит я не видел.

0
s619
s619
Местный

Регистрация: 12.09.2015

Москва

Сообщений: 359

21.04.2022 в 01:52:48

Perti, Обезточьте розетку, раскрутите, посмотрите куда уходит провод и можно ли его выдернуть. Если стена панельная - может оказаться непростой задачей. А если стена из иного материала - то вырывайте провод из штробы и переносите розетку куда дотянется, если провод идёт снизу. Лучший вариант - засунуть провода прямо в варочную без розетки. Если провод идёт сверху - вниз его не дотянуть без соединений, и раз уж так - можно даже устроить мини-распределительный щит в верхних шкафах с двумя автоматами по 16А и от них уже вести отдельные линии на варочную (если она точно останется 2-хкомфорочной, менее 3,5кВт) и духовку. Если варочная может стать 4-х комфорочной - можно и 25А (32А) на варочную к 16А на духовку с соответствующими сечениями жил - не смотря на то что 16+25(32) больше 32 - вряд ли в реальной эксплуатации им удастся выбить автомат на 32А в квартирном щите. (То же самое применимо и к нижним шкафам, если провод идёт снизу.) (10 лет назад я подключил в такую специальную розетку варочную и духовку просто подсунув 2 твёрдых 3х6 провода в вилку. Как мне подсказал тогда сборщик из ИКЕИ, так делать не положено, так как если один прибор выйдет из строя - может вывести второй. Но так ничего и не случилось.)

Perti написал: Клемники Wago подойдут?

Если вы про 222: http://www.navigator-light.ru/tovyiryi-dlya-elektromontazha/izdeliya-dlya-elektromontazha/klemmyi-montazhnyie/ntc-r/71786.html -то да, если сможете вставить провод 6кв.мм в отверстие под 2,5кв.мм.

0