megrad написал: Проще всё таки заводить провод. И сделать так

на исполнение не смотрю, но два конструкционных косяка:

  1. Изоляция провода без защиты от света через год задубеет, а через три начнет трескаться. Особенно если солнечная сторона.
  2. Медь с оцинкованными болтами-шайбами-гайками — это классическое сочетание - "вольтов столб":

приводящий в движение "самые темные силы электричества".

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.04.2022 в 11:33:41

#7085839

Radio написал: как думаете

Как то видел на деревянной стене, рядом с металлической гильзой через которую проходила полоса заземления, подпалины.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

14.04.2022 в 11:35:07

#7085840

megrad написал: видел на деревянной стене, рядом с металлической гильзой через которую проходила полоса заземления, подпалины

Гильза горела? Бывает, она же металлическая. Заземление вообще горячая штучка. :yu:

Я смутно помню, что вы уже на гибсокартоне какие-то подпалины видели... Везет вам на них ;)

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.04.2022 в 11:36:43

#7085841

Radio написал: Гильза горела

Дерево вокруг гильзы.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

14.04.2022 в 11:37:55

#7085842

megrad написал: Дерево вокруг гильзы.

ну да, что ж ему еще делать. :a

Аватар пользователя
def43

Местный

Регистрация: 17.02.2022

Брест

Сообщений: 69

16.04.2022 в 23:09:05

#7086216

подскажите такой вопрос. Холодный чердак, потолок - плита перекрытия. Вентшахта со стояком внутри утеплена (в том числе и на чердаке).

Нужно прокинуть провода из чердака внизу. Вижу два решения: или просверлить отверстие в стояк и по стояку пустить или же сразу через отверстие в плите перекрытия.

Как лучше?

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

17.04.2022 в 14:52:20

#7086322

def43, СП 60.13330.2016 7.11.12 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку, токоотводы и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

18.04.2022 в 08:30:55

#7086493

Здравствуйте, где обычно выводится хвост кабеля, к которому в последующем, будет подключаться подсветка кухонного гарнитура? На данный момент, у меня на это проброшен Пвс 4:1,5, пока ремонт не закончен, хочу заменить его на ввг 3:1,5. Хвост на данный момент, выходит из стены в 15 см. от потолка (смотреть фото). Предполагается, что он будет над верхними шкафами кухонного гарнитура. Недалеко от этого хвоста, расположена розетка для вытяжки (смотреть фото) была мысль поставить там двойную розетку и подключить подсветку, в эту розетку. Но подсветка будет включаться выключателем, который уже установлен, поэтому запитывать от розетки, не вариант. Либо хвост ввг, вывести в том же месте, где сейчас хвост Пвс, либо какой-то другой вариант, может кто-нибудь сможет предложить?

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

18.04.2022 в 08:40:35

#7086495

Для меня конечно предпочтительнее, вывести хвост где-то поближе к потолку, чтобы меньше штробы пришлось делать. Но хотелось бы узнать, где обычно это делают профессиональные монтажники.

Аватар пользователя
77Электрик77

Местный

Регистрация: 14.04.2020

Москва

Сообщений: 22

18.04.2022 в 08:49:26

#7086498

Иркут написал: Для меня конечно предпочтительнее, вывести хвост где-то поближе к потолку, чтобы меньше штробы пришлось делать. Но хотелось бы узнать, где обычно это делают профессиональные монтажники.

Иркут, запас для подключения достаточный сделайте ! Но никак не 15 см !!

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

18.04.2022 в 12:25:35

#7086535

77Электрик77 написал:

Иркут написал: Для меня конечно предпочтительнее, вывести хвост где-то поближе к потолку, чтобы меньше штробы пришлось делать. Но хотелось бы узнать, где обычно это делают профессиональные монтажники.

Иркут, запас для подключения достаточный сделайте ! Но никак не 15 см !!

77Электрик77, здравствуйте, вы меня не поняли, длинна самого хвоста хорошая 1,5-2 метра. А 15 см. это на таком расстоянии от потолка, кабель выходит из стены. На фото ,это место указанно стрелкой. Я имею ввиду, вывод кабеля, выше верхних шкафов кухонного гарнитура, это рабочее решение или может быть, вывести его непосредственно за самими навесными шкафами (там где их задние стенки)?

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

18.04.2022 в 21:40:21

#7086605

Иркут написал: вывод кабеля, выше верхних шкафов кухонного гарнитура, это рабочее решение

это рабочее решение

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
s619

Местный

Регистрация: 12.09.2015

Москва

Сообщений: 359

19.04.2022 в 03:15:08

#7086633

Вопрос исключительно по выбору характеристики защиты от утечек тока.

Если в этажном щите на ввод в однокомнатную квартиру стоит АС 100мА, а в квартирном щите будет 2 раздельных группы:

  1. на ванную (инверторная стиральная машина) А 30мА https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/ustroystva_differentsialnoy_zashchity_karat/avtomaticheskie_vyklyuchateli_differentsialnogo_toka_ad/avtomaticheskie_vyklyuchateli_differentsialnogo_toka_ad_12m_tip_a/differentsialnyy_avtomaticheskiy_vyklyuchatel_ad12m_2r_s16_30ma_iek , то на вторую группу, охватывающую всю остальную квартиру кроме ванной (индукционная варочная, инверторный холодильник, посудомоечная, духовка, вытяжка, компьютеры, телевизоры, светодиодные светильники - у всех свои автоматы, кондиционера, водонагревателя, тёплых полов нет) - лучше использовать А 100мА https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/ustroystva_differentsialnoy_zashchity_karat/avtomaticheskie_vyklyuchateli_differentsialnogo_toka_ad/avtomaticheskie_vyklyuchateli_differentsialnogo_toka_ad_12ms_tip_a_selektivnoe/differentsialnyy_avtomaticheskiy_vyklyuchatel_ad12ms_2r_50a_100ma_iek или А 30мА https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/ustroystva_differentsialnoy_zashchity_karat/avtomaticheskie_vyklyuchateli_differentsialnogo_toka_ad/avtomaticheskie_vyklyuchateli_differentsialnogo_toka_ad_12m_tip_a/differentsialnyy_avtomaticheskiy_vyklyuchatel_ad12m_2r_s50_30ma_iek ? В обозначенных условиях внутриквартирные группы А100мА и А30мА будут срабатывать раньше вводного АС100мА? (- Интуитивно склоняюсь к этому варианту, ведь пульсирующие токи должны внести свой вклад?) Или если взять А30мА на всю квартиру (кроме ванной) - не будет ли "ложных" срабатываний с таким количеством техники?

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

19.04.2022 в 06:50:48

#7086645

s619, Во всех группах в квартирном щите должны стоять УЗО не БОЛЕЕ 30мА . Тип А не обязателен. Вводной диф автомат при условии защиты по утечке всех групп не обязателен . Можно обойтись вводным АВ. Но если это необходимо, то нужно использовать диффзащиту тип (S) селективный . То есть с задержкой по времени отключения и номиналом на 100, или 300мА . И не надо теребить про ложные срабатывания . Хоть всю вашу технику можно посадить на одно УЗО 30мА , если она исправна а проводка в порядке.

Аватар пользователя
s619

Местный

Регистрация: 12.09.2015

Москва

Сообщений: 359

19.04.2022 в 11:53:55

#7086698

dokar, Понял, может тогда на ванну B16A A 10mA? https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/ustroystva_differentsialnoy_zashchity_karat/avtomaticheskie_vyklyuchateli_differentsialnogo_toka_avdt/avtomaticheskie_vyklyuchateli_differentsialnogo_toka_avdt32/avtomaticheskiy_vyklyuchatel_differentsialnogo_toka_avdt32_b16_10ma_iek а на группу остальной квартиры без ванной - что предпочтительнее: вариант А) УЗО 63А A 30мА https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/ustroystva_differentsialnoy_zashchity_karat/vyklyuchateli_differentsialnye_vd_uzo/vyklyuchateli_differentsialnye_vd1_63_uzo_tip_a/vyklyuchatel_differentsialnyy_uzo_vd1_63_2r_63a_30ma_tip_a_iek или вариант Б) ДИФ С50 A 30мА https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/ustroystva_differentsialnoy_zashchity_karat/avtomaticheskie_vyklyuchateli_differentsialnogo_toka_ad/avtomaticheskie_vyklyuchateli_differentsialnogo_toka_ad_12m_tip_a/differentsialnyy_avtomaticheskiy_vyklyuchatel_ad12m_2r_s50_30ma_iek ? Вроде дополнительное дублирование защиты от перегрузки потребления не требуется. В этажном есть диф на ввод в кв. и каждая линия в кв. защищена своим автоматом. Они оба одинаково расцепляют и ноль и фазу в случае ручного выключения для обесточивания квартиры?

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

19.04.2022 в 20:53:18

#7086785

s619 написал: а на группу остальной квартиры без ванной - что предпочтительнее: вариант А) УЗО 63А A 30мА

УЗО, ибо оно электромеханическое.

s619 написал: может тогда на ванну B16A A 10mA?

Особого смысла нет, но если очень хочется, то почему бы и нет.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
s619

Местный

Регистрация: 12.09.2015

Москва

Сообщений: 359

19.04.2022 в 23:26:58

#7086809

Vadim 161 написал: УЗО, ибо оно электромеханическое.

Так и подумал, стоит 1755р против 997р. (И гарантийный срок 10 против 7.)

Аватар пользователя
Perti

Местный

Регистрация: 15.10.2021

Самара

Сообщений: 29

20.04.2022 в 20:05:24

#7087012

Здравствуйте. Наверно этот вопрос как раз сюда, нет смысла заводить отдельную тему под него. Квартира новостройка. Ремонт от застройщика. На кухне есть специальная розетка для электроплиты, самая стремная и дешевая. Находится она выше уровня столешницы. Но у меня варочная панель, у которой провод выходит снизу, и логично эту розетку разместить ниже уровня столешницы. Автомат стоит отдельный на 32А. Варочная панель маленькая на две комфорки, суммарная мощность 3кВт. Как перенести эту розетку на пол метра вниз? Можно ли такой провод нарастить? Клемники Wago подойдут? Или может не наращивать, а убрать розетку совсем и соединить сразу с проводом от плиты и замуровать его в стену ? Ну и второй вопрос, а если я когда нибудь надумаю поставить себе еще и электрическую духовку, как ее к этому всему делу подключить? Двойных розеток для электроплит я не видел.

Аватар пользователя
s619

Местный

Регистрация: 12.09.2015

Москва

Сообщений: 359

21.04.2022 в 01:52:48

#7087088

Perti, Обезточьте розетку, раскрутите, посмотрите куда уходит провод и можно ли его выдернуть. Если стена панельная - может оказаться непростой задачей. А если стена из иного материала - то вырывайте провод из штробы и переносите розетку куда дотянется, если провод идёт снизу. Лучший вариант - засунуть провода прямо в варочную без розетки. Если провод идёт сверху - вниз его не дотянуть без соединений, и раз уж так - можно даже устроить мини-распределительный щит в верхних шкафах с двумя автоматами по 16А и от них уже вести отдельные линии на варочную (если она точно останется 2-хкомфорочной, менее 3,5кВт) и духовку. Если варочная может стать 4-х комфорочной - можно и 25А (32А) на варочную к 16А на духовку с соответствующими сечениями жил - не смотря на то что 16+25(32) больше 32 - вряд ли в реальной эксплуатации им удастся выбить автомат на 32А в квартирном щите. (То же самое применимо и к нижним шкафам, если провод идёт снизу.) (10 лет назад я подключил в такую специальную розетку варочную и духовку просто подсунув 2 твёрдых 3х6 провода в вилку. Как мне подсказал тогда сборщик из ИКЕИ, так делать не положено, так как если один прибор выйдет из строя - может вывести второй. Но так ничего и не случилось.)

Perti написал: Клемники Wago подойдут?

Если вы про 222: http://www.navigator-light.ru/tovyiryi-dlya-elektromontazha/izdeliya-dlya-elektromontazha/klemmyi-montazhnyie/ntc-r/71786.html -то да, если сможете вставить провод 6кв.мм в отверстие под 2,5кв.мм.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

21.04.2022 в 07:44:27

#7087102

s619 написал: если сможете вставить провод 6кв.мм в отверстие под 2,5кв.мм.

есть и такие ссылка ссылка

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.04.2022 в 10:50:21

#7087134

Perti написал: Клемники Wago подойдут

Если найдёте на 6 ку. Но лучше обжать или обварить - тогда можно всё заштукатурить.

Perti написал: Двойных розеток для электроплит я не видел.

ссылка

Perti написал: Как перенести эту розетку на пол метра вниз?

ссылка

Perti написал: как ее к этому всему делу подключить

Сразу делайте.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

21.04.2022 в 11:57:48

#7087148

Perti написал: Варочная панель маленькая на две комфорки, суммарная мощность 3кВт.

Что на шнуре у варочной? Подозреваю, что дойчевилка на 16А. Если так - то и розетка нужна обычная, под автоматом C16.

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

21.04.2022 в 12:46:47

#7087159

Здравствуйте, нашёл на форуме вот такой список, достойных по качеству и умеренных по цене, Реле напряжения.

Новатек, РБУЗ, ДомаЛоджика, Дигитоп, Шнейдер

Актуальный ли этот список на данный момент, при выборе РКН ориентироваться на него? Или что-то изменилось в настоящее время?

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

21.04.2022 в 13:06:27

#7087165

Здравствуйте, так как сейчас нет возможности купить реле напряжения, планирую купить его в будущем. На данный момент, при сборке щита, сделал времянку, на место установки реле, пока установил два однополюсных автомата Шнайдер (на фото видно).

Мне нужно будет, на их место интегрировать реле, проще и удобнее, это будет сделать с реле такого типа https://m.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/avt-i-uz/rele/napryazheniya/na-din-rejku/rbuz/napryazheniya-d2-63-4820120221736/ У него два контакта сверху и два снизу. Но я хочу установить реле многофункциональное, у которого на экране, одновременно отображается несколько параметров. Например вот такое https://m.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/avt-i-uz/rele/mnogofunktsionalnye/rbuz/mnogofunktsionalnoe-mf40-4820120221422/ Но почему то, все подобные модели (по крайней мере у Рбуз) имеют другой тип подключения, всего лишь три контакта снизу. Возможно ли что-то подобрать, под мои хотелки? Чтобы тип подключения был как в первом варианте, а функционал как во втором (но чтобы несколько параметров, одновременно отображалось на экране)?

Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4614

21.04.2022 в 13:58:01

#7087177

Иркут написал: одновременно отображалось на экране

А последовательно можно? УЗМ-50Ц.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.04.2022 в 18:15:19

#7087214

Иркут написал: хочу установить реле многофункциональное

Не самое удачное решение. Я бы поставил РН и прибор типа ссылка Минус - место в щите.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

21.04.2022 в 22:28:26

#7087263

Иркут написал: Здравствуйте, так как сейчас нет возможности купить реле напряжения, планирую купить его в будущем. На данный момент, при сборке щита, сделал времянку, на место установки реле, пока установил два однополюсных автомата Шнайдер (на фото видно).

Мне нужно будет, на их место интегрировать реле, проще и удобнее, это будет сделать с реле такого типа https://m.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/avt-i-uz/rele/napryazheniya/na-din-rejku/rbuz/napryazheniya-d2-63-4820120221736/ У него два контакта сверху и два снизу. Но я хочу установить реле многофункциональное, у которого на экране, одновременно отображается несколько параметров. Например вот такое https://m.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/avt-i-uz/rele/mnogofunktsionalnye/rbuz/mnogofunktsionalnoe-mf40-4820120221422/ Но почему то, все подобные модели (по крайней мере у Рбуз) имеют другой тип подключения, всего лишь три контакта снизу. Возможно ли что-то подобрать, под мои хотелки? Чтобы тип подключения был как в первом варианте, а функционал как во втором (но чтобы несколько параметров, одновременно отображалось на экране)?

Иркут, кросспостинг (создание однотипных/идентичных сообщений в разных темах) запрещен правилами форума
такими темпами скоро улетите в бан, так и не показав местному сообществу то, что наваяли долгими зимними вечерами

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

21.04.2022 в 23:30:04

#7087272

Юрка написал:

Иркут написал: одновременно отображалось на экране

А последовательно можно? УЗМ-50Ц.

Юрка, здравствуйте, я думаю можно последовательно. Посмотрел, производитель данной модели, Меандр. Нормальная ли по качеству, продукция у данного производителя?

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

21.04.2022 в 23:35:43

#7087274

megrad написал:

Иркут написал: хочу установить реле многофункциональное

Не самое удачное решение. Я бы поставил РН и прибор типа ссылка Минус - место в щите.

megrad, здравствуйте, для установки двух приборов, нет места в щите. Поэтому буду ставить только реле напряжения, но желательно мультифункциональное.

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

21.04.2022 в 23:44:30

#7087275

ZooZoo, кроме как "нудить" во всех темах, вы по предмету обсуждения, когда-нибудь и кому-нибудь высказываетесь? Что-то BV куда-то пропал, но хоть вы "блюдите" за порядком, правильный вы наш)