Аватар пользователя
osirus

Местный

Регистрация: 16.03.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 37

07.06.2022 в 18:01:30

megrad написал: А много у Вас техники, который необходимо А?

Три ящика, компьютер и стиралка)

megrad написал: Посмотрите требования производителя.

Понял, принял.

megrad написал: У Вас старая проводка?

В квартире все уже заменил на медь. В тамбурном щите алюминиевые сопли.

megrad написал: При КЗ сработают все. Опять же ВН (рубильник) стоит дороже.

Я так понял, что можно не заморачиваться и ставить квартирный вводной автомат аналогичный тому, что в щите за пределами квартиры.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.06.2022 в 18:57:47

osirus написал: Три ящика, компьютер и стиралка

Скорей всего на СМ в паспорте есть упоминание про характеристику УЗО,

osirus написал: В квартире все уже заменил на медь.

Тогда на кой В?

osirus написал: В тамбурном щите алюминиевые сопли.

Задайте вопрос УК.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

07.06.2022 в 20:08:51

megrad написал: Тогда на кой В?

А если не медь, то нужно БЭ? Странные у вас критерии. :popcorn

0
Аватар пользователя
123 регион

Местный

Регистрация: 08.01.2017

Москва

Сообщений: 23

07.06.2022 в 20:26:37

Всем день добрый! Прошу помощи, работа стоит)...за некорректные вопросы, рисунки-прошу сразу простить..т.к. спецом в электрике не являюсь, так...немного понимаю...но далеко не все... В гараже меняю проводку. Отдельно хочу вывести силовую розетку под сварку (инвектор), 2 автомата по 16А под розетки и свет. Из потребителей-телевизор, холодильник, чайник и др мелкие приборы. В связи с чем, есть вопросы, они связанны, пусть немного каждый не по теме...

  1. Хочу поставить УЗО, но где правильно его разместить, не понимаю...а так же нет в гараже заземления, а тогда, пишут, что УЗО полноценно работать не будет? Есть ли смысл ставить УЗО без заземления. и обязательно ли заземление под указанные выше потребители?
  2. По заземлению. Перед гаражом бетон, если и делать землю, то могу вколотить только 2 уголка (50) в метре др от друга...один под самый фундамент...сварить шиной и вывести ее в гараж. Место сварки покрасить...и обратно залить бетон...углубив уголки см на 30 вниз от уровня земли,...больше земля не промерзает. Два уголка по 1,5 м. Есть ли смысл в таком заземлении, понимаю, что надо контур из трех по 3 м что бы получить 4 Ом...но нет места.
  3. Силовую розетку хочу вывести отдельно, поставил бы и автомат и розетку на 25 А, но нет по моему в природе розеток 25 А под обычную вилку. Так вот, автомат 16 а и розетка 16 а, ставятся до УЗО как на фото 2, или можно снять фазу с одного из автоматов на фото 1, а 0 с общей шины. Не будет ли вырубаться УЗО? Как правильно?
  4. На фото 1 ноль от УЗО идет на общую нулевую шину, но говорят, что если есть в схеме УЗО, то у него должна быть своя 2 ая нулевая шина как на фото2. Как правильно?
  5. Фото 2. Две нулевые шины. и третья под заземление, если оно будет. Нарисовал для рисунка. Под мои хотелки, схема правильно в итоге собрана?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

07.06.2022 в 20:48:25

123 регион написал: Есть ли смысл ставить УЗО без заземления

Есть. И Под УЗО завести все линии.

123 регион написал: Есть ли смысл в таком заземлении

Есть. Сопротивление у такого контура будет всяко ниже 1,5кОм, что допустимо для системы ТТ при наличии УЗО 30мА.

123 регион написал: Так вот, автомат 16 а и розетка 16 а, ставятся до УЗО как на фото 2

Не нужно. УЗО на ровном месте не выбивает.

123 регион написал: то у него должна быть своя 2 ая нулевая шина как на фото2

Да, должно быть как на 2 фото

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
123 регион

Местный

Регистрация: 08.01.2017

Москва

Сообщений: 23

07.06.2022 в 22:00:41

Vadim 161, Я немного не понял...спасибо конечно за ответы..а именно..

  1. Я спросил... Есть ли смысл ставить УЗО без заземления...ответ- Есть. И Под УЗО завести все линии. т.е. как я понял, это схема на фото 1? Вы ее рекомендуете, без заземления?
  2. Я спросил..., автомат 16 а и розетка 16 а, ставятся до УЗО как на фото 2..ответ..Не нужно. УЗО на ровном месте не выбивает. Должна быть вторая N 1 для ноля УЗО...т.е. итог ( как я понял): Делаю заземление как описывал, схема как на фото 1, ноль со счетчика на шину N, с шины N ноль на вход УЗО, с выхода УЗО -ноль на шину N1, и с этой же шины-ноль на потребители, в том числе и на силовую розетку!!!? Заземление на свою шину. Фаза со счетчика на вход УЗО, с выхода УЗО -на автоматы...с автоматов-на потребители... т.е это как бы третья схема-и она верна? Тогда можете объяснить, чем она лучше( или правильнее) схемы на фото 2, если туда добавить так же заземление? Может по незнанию моментов, я считал, что автомат под силовую розетку ставится до УЗО , он никак не привязан к УЗО,а УЗО чисто под бытовые потребители? Или это неверно?
0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

07.06.2022 в 22:58:53

Miklucho написал: Здравствуйте. Может ли повышенное напряжение в сети приводить к выходу из строя люминисцентных ламп?

здравствуйте в этой жизни все возможно (С) :) зы. в сети д.б. 230+-10% в (вольт) для начала поставьте РКН (реле контроля напряжения на уставки 180...185в - 265...270в) и смотрите, как оно и когда отключается и не нужно покупать дешманские ... (самые дешевые)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

07.06.2022 в 23:06:57

osirus написал: Если за пределами квартиры, перед счетчиком, стоит вводный двухполюсный автомат С40А, то в квартире на ввод лучше поставить рубильник 2p 40А(63А) или автомат?, например B40А или вообще такой-же С40А?

что угодно если рубильник, то лучше на 100...125А, у него контакты получше / /

osirus написал: Про отключающую способность автоматов примерно понял, что 4,5kA для квартиры достаточно, а что на счет типа электромагнитоного расцепителя? "С" или "B"? Так понял, что "B" шустрее, но и дороже.

шустрее только продаваны что за дом, какого года? какой ВА (вводной автомат) стоИт у соседей (от застройщика)? / /

osirus написал: УЗО для группы автоматов, где сумма номиналов выше вводного автомата (40А) покупать лучше на 40А тип АС или на ступень выше?

зависит от производителя УЗО, но при ВА 40А обычно достаточно УЗО на 40А (хотя, лично я просто всегда ставлю на 63А, чтобы не плодить у себя на складе УЗО разных номиналов) / /

osirus написал: Если все УЗО (2-3шт.) будут типа АС это нормально?

постарайтесь поискать тип А

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

07.06.2022 в 23:24:06

123 регион написал: Вы ее рекомендуете, без заземления?

Если есть возможность сделать заземление - делайте без раздумий.

123 регион написал: Фаза со счетчика на вход УЗО, с выхода УЗО -на автоматы...с автоматов-на потребители... т.е это как бы третья схема-и она верна?

Именно. Со счетчика без всяких шин фаза и ноль на УЗО, с УЗО ноль на шину, фаза на автоматы.

123 регион написал: я считал, что автомат под силовую розетку ставится до УЗО

Не нужно ее обделять диф защитой, тем более это обычная бытовая розетка на 16А, а не силовой разъем 32А под сварочный пост. И да, для чего Вам эта розетка ? Сварочный инвертор на 200А прекрасно варит четверкой будучи включенным через бытовую розетку с автоматом 16А.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Perti

Местный

Регистрация: 15.10.2021

Самара

Сообщений: 29

08.06.2022 в 18:31:00

Можно ли так сделать? Нужно добавить еще одну розетку на кухне, в которую будет воткнут холодильник и микроволновка. Сейчас на кухню приходит провод в распределительную коробку, от нее идут три про вода на три розетки. Можно ли сделать еще одну распредкоробку и подключиться уже на провод, идущий к одной из розеток? Или не заниматься ерундой, а дотянуть провод?

0
Аватар пользователя
Perti

Местный

Регистрация: 15.10.2021

Самара

Сообщений: 29

08.06.2022 в 18:34:02

Можно ли так сделать? Нужно добавить еще одну розетку на кухне, в которую будет воткнут холодильник и микроволновка. Сейчас на кухню приходит провод в распределительную коробку, от нее идут три про вода на три розетки. Можно ли сделать еще одну распредкоробку и подключиться уже на провод, идущий к одной из розеток? Или не заниматься ерундой, а дотянуть провод?

0
Аватар пользователя
123 регион

Местный

Регистрация: 08.01.2017

Москва

Сообщений: 23

08.06.2022 в 18:42:17

Vadim 161,

Vadim 161 написал:

123 регион написал: Вы ее рекомендуете, без заземления?

Если есть возможность сделать заземление - делайте без раздумий.

123 регион написал: Фаза со счетчика на вход УЗО, с выхода УЗО -на автоматы...с автоматов-на потребители... т.е это как бы третья схема-и она верна?

Именно. Со счетчика без всяких шин фаза и ноль на УЗО, с УЗО ноль на шину, фаза на автоматы.

123 регион написал: я считал, что автомат под силовую розетку ставится до УЗО

Не нужно ее обделять диф защитой, тем более это обычная бытовая розетка на 16А, а не силовой разъем 32А под сварочный пост. И да, для чего Вам эта розетка ? Сварочный инвертор на 200А прекрасно варит четверкой будучи включенным через бытовую розетку с автоматом 16А.

Vadim 161,

Вы пишите... Именно. Со счетчика без всяких шин фаза и ноль на УЗО, с УЗО ноль на шину, фаза на автоматы. Выше вы писали, что под УЗО-своя шина, назовем ее N1, а для потребителей своя, отдельная вторая! Сейчас вы говорите, что со стечика ноль мы кидаем на УЗО, с УЗО на шину...а потребители с этой же шины будут? Где тогда вторая, отдельная шина для УЗО ?

0
Аватар пользователя
123 регион

Местный

Регистрация: 08.01.2017

Москва

Сообщений: 23

08.06.2022 в 18:47:31

Vadim 161 написал:

123 регион написал: Вы ее рекомендуете, без заземления?

Если есть возможность сделать заземление - делайте без раздумий.

123 регион написал: Фаза со счетчика на вход УЗО, с выхода УЗО -на автоматы...с автоматов-на потребители... т.е это как бы третья схема-и она верна?

Именно. Со счетчика без всяких шин фаза и ноль на УЗО, с УЗО ноль на шину, фаза на автоматы.

123 регион написал: я считал, что автомат под силовую розетку ставится до УЗО

Не нужно ее обделять диф защитой, тем более это обычная бытовая розетка на 16А, а не силовой разъем 32А под сварочный пост. И да, для чего Вам эта розетка ? Сварочный инвертор на 200А прекрасно варит четверкой будучи включенным через бытовую розетку с автоматом 16А.

Vadim 161, Вы ранее писали, что если есть в схеме УЗО, то под ноль УЗО должна быть своя, отдельная как я понял шина, не контактируемая с шиной ноль для потребителей..сейчас вы пишите : Именно. Со счетчика без всяких шин фаза и ноль на УЗО, с УЗО ноль на шину, фаза на автоматы Но если с УЗО ноль на шину, то это будет единственная шина...с нее же ноль на потребители, а где тогда шина именно под ноль для УЗО?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

08.06.2022 в 19:34:58

123 регион написал: если с УЗО ноль на шину, то это будет единственная шина...

Единственная для этого узо. Сколько узо — столько и шин.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

08.06.2022 в 20:20:17

Perti, можно

0