megrad написал: garl, тех. данные на устройство. Ввод однофазный или трёх фазный?
megrad, видимо, неверно Вас понял. Ввод в квартиру трёхфазный.
AlexeyL написал: Если это обычная бытовая розетка, то можно быть уверенным в том, что в неё кто-нибудь когда-нибудь включит электроприбор на 220 вольт.
Это да. Я собирался на стене рядом наклейку сделать "400 В". Но замена розетки и штепселя лучше. Спасибо.
dokar написал:
garl написал: megrad, Устройство подключается к двум фазам и земле.
garl, Как и большинство варочных панелей . и на каком основании подобное устройство собираетесь подключать через 1Р + 1N - диф - автомат ??? Ведь 1 полюс в этом автомате является незащищенный(от токов короткого замыкания и перегрузки), в то время как у вас на нем будет присутствовать фаза. Такие устройства должны быть подключены через 3 полюсной диф - автомат или четырёхполосный.
dokar, вот тут не совсем понятно. 1P+N контролирует КЗ в одной жиле. 2P контролирует КЗ в обоих жилах. Но поскольку речь про АВДТ, то там есть ещё встроенное УДТ, контролирующее одинаковость токов в обоих жилах. Но если токи в жилах одинаковые, то зачем контролировать КЗ два раза? Вообще, зачем нужны АВДТ 2P если есть АВДТ 1P+N? Потому, что реакция электромагнитного расщепителя на КЗ быстрее реакции УДТ? И почему Вы советуете именно АВДТ 3P и АВДТ 4P, ведь если к таким АВДТ подключать всего 2 жилы, то получится тоже самое, что АВДТ 2P.
AlexeyL написал:
dokar написал: Такие устройства должны быть подключены через 3 полюсной диф - автомат или четырёхполосный.
Или симметричный двухполюсный, без удешевлённого нулевого полюса. Но будет умеренно врать кнопка "тест".
AlexeyL, а почему у АВДТ 2P будет врать кнопка "тест"?