Newbie123, Где вы печаль увидели ? В 32 А прекрасно влезают в 7киловатт . Или наоборот . ))) Кроме того этот ток не будет длительным , ни за что.
06.07.2022 в 09:52:32
Newbie123, Где вы печаль увидели ? В 32 А прекрасно влезают в 7киловатт . Или наоборот . ))) Кроме того этот ток не будет длительным , ни за что.
Да, ни фига.
06.07.2022 в 09:58:41
Newbie123 написал: BV, что ж похоже, что в такой конфигурации 3 конфорки - это максимум. Печально.
Нет. Все норм. Как раз 32А. Раскочегарить варку на такой ток можно только одним способом - все 4 на максимум и ничего не ставить. Ну а в реальной жизни у Вас даже автомат 25 никогда не отключится. Но электрику минус в карму - все же если линия идет 6, то и продолжать надо 6.
Newbie123 написал: через клеммную колодку 32А. Этого, кстати, достаточно или надо было 40А брать? Такого типа:
достаточно на 4, но см выше про карму электрика :)
06.07.2022 в 10:00:04
Albram, ну в общем ждем финальное фото....
06.07.2022 в 11:01:33
Раскочегарить варку на такой ток можно только одним способом - все 4 на максимум и ничего не ставить. BV, При этом минут через максимум 10 , сработает защита от перегрева .
Да, ни фига.
06.07.2022 в 11:08:31
dokar написал: Раскочегарить варку на такой ток можно только одним способом - все 4 на максимум и ничего не ставить. BV, При этом минут через максимум 10 , сработает защита от перегрева .
dokar, возможно, до 10 минут немного не доводил, когда испытывал с подключенными клещами... Надо было понять - какая фаза - на какую пару идет
06.07.2022 в 12:04:34
Мда, не в ту строку заглянул в таблице. Всем большое спасибо за ответы и проведенный ликбез:)
06.07.2022 в 18:49:31
Здравствуйте, подскажите в чем может быть дело, у меня кухня и ванная соединена одним предохранителем, вчера вечером стирала машинка, в кухне были включены просто в розетку тостер, микроволновка и электрочайник, сначала начала издавать звуки микроволновка отключения включения, потом через время машинка затроила , начала мигать светиться, потом розетки перестали работать, я пришёл домой выключил все пробки в квартире и включил обратно , розетки вроде как заработали, включил в них приборы все, ну собственно ничего не включал, просто были воткнуты в розетки, очень хорошо моргнул свет пару раз, я все высунул из розеток, сегодня вечером вставил опять все, вроде работает, и опять очень хорошо начал мигать свет, в чем это может быть дело?
06.07.2022 в 18:50:15
BV написал: ну в общем ждем финальное фото....
Сегодня не получается. Завтра займусь переделкой. Заодно уточнить хотел несколько моментов (не работал я с такими тонкими проводами, всё больше с шинами толщиной в руку, и то давно):
Нарисовал примерно, как будет. Планирую нулевые алюминиевые провода положить по красной линии (если их длины хватит), есть ещё вариант по жёлтой, но там они с фазным будут идти вместе. Красной стрелкой обозначил фазный провод, который не даст соединить впритык корпуса УЗО и АВ.
06.07.2022 в 19:18:52
Albram написал: Оба алюминиевых провода на одну сторону от винта в УЗО закладывать, или по разные стороны?
На ВЕРХ - место для вилочных шин - НЕ НАДО смотреть. Не зажмете там провод нормально.
Нужно туда, где сейчас зажат провод идущий на шину нуля - вместо него. Писал жеж вроде ... Просто сложить вместе провода плотно "=", и разместить посередине гнезда, и чтобы при затяжке не уехали и не наложились друг на друга.
Albram написал: Затягивать винт на УЗО "до дури" не нужно?
Это никогда не нужно. Чуть поплыл Ал, и хорош.
Albram написал: Между УЗО и АВ идёт фазный провод ввода в УЗО, т.е. придвинуть УЗО вплотную к корпусу АВ не получится.
по месту по длине - или оставить, или переложить другим маршрутом. Смысл двиганья только в том, чтоб провода нулевые дотянулись до УЗО.
Albram написал: При таком подключении нулевых проводов к УЗО их потом нужно периодически подтягивать или нет? А то если УЗО так подгорит, как шинка, то его замена заметно дороже, чем шинки.
Ну а как сами думаете? :) Там конструкция зажима много лучше, и теплоотвод лучше, но раз в полгода/год - не лишне проверять затяжку и УЗО и АВ. Если норм - то и не тянуть дальше зазря.
Шинка у Вас подгорела, потому, что про нее вообще забыли надолго, и потому что винт точкой...
06.07.2022 в 19:25:58
Albram написал: есть ещё вариант по жёлтой, но там они с фазным будут идти вместе.
можно разнести по высоте
Albram написал: Красной стрелкой обозначил фазный провод, который не даст соединить впритык
ну и не надо - в расстоянии погоду не делает.
Ну и еще - можно махнуть автоматы и УЗО местами - тогда точно всего хватит.
Задача на 10 минут с двумя перекурами :)
06.07.2022 в 19:32:11
BV написал: На ВЕРХ - место для вилочных шин - НЕ НАДО смотреть. Не зажмете там провод нормально.
Я видимо плохо объяснил. Я имел ввиду вставить оба алюминиевых провода как зелёным нарисовал (с одной стороны зажимного винта), или разложить по разным, как красным нарисовано?
BV написал: Чуть поплыл Ал, и хорош.
Ок, понял.
BV написал: Ну а как сами думаете? :)
Думал проверять периодически, раз в полгода. Теперь ещё нужно не забывать УЗО раз в месяц тестировать (отключив нагрузку перед этим, наверное, чтобы контакты УЗО поберечь), напоминалку в телефон поставить придётся :)