30.07.2022 в 13:18:03
kjr11, у нас установлен Меркурий 201, он однотарифный, хороший счетчик, данное производство производят двух тарифные счетчики, по отзывам неплохие. Здесь на столбах установили электронные счетчики с автоматической передачей, так что необходимость теперь в Меркурии 201 отпала. Может у вас тоже будут устанавливать. Для ваших нужд по отзывам неплохой Меркурий 200.02. На Ozon продается и нетолько. Единственно там некоторые продаются запрограмированные по тариф Москвы, вам нужно узнать какой нужен вам. Читаю отзывы, редко когда попадаются браки. Мы очень довольны, работает уже лет 7 или 8, установлен на неотапливаемой террасе. Реле напряжения и узо у вас установлено?
30.07.2022 в 17:27:46
как считаете, нужно ли защищать катушку контактора автоматическим выключателем, или она сама в случае чего выполняет функцию плавкой вставки? склоняюсь к тому, что не нужно, но доказать сие не могу :) может какие нормативные документы есть?
30.07.2022 в 17:49:31
Dron/9K написал: нужно ли защищать катушку контактора автоматическим выключателем
В принципе, особого смысла нет. Хотя я сейчас буду собирать 2 щита по проекту - там 2 контактора и у каждого по автомату С2 на катушки. Да и сам, признаюсь, ставил.
Dron/9K написал: она сама в случае чего выполняет функцию плавкой вставки?
Нет, конечно же.
Dron/9K написал: доказать сие не могу
Ещё у Вас это и спрашивать смеют? :) Если вопрос критичен - поставьте клемму со предохранителем ну, скажем на 0.5 - 1А. И недорого (115 руб за комплект), и не более полмодуля.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.07.2022 в 18:00:07
MaSeVi написал: Ещё у Вас это и спрашивать смеют? :)
спрашиваю я у себя сам :) дело в том, что в прошлом году сделал АВР и поставил АВ в цепи катушек контакторов, а сейчас решил переделать гламурно (отчитаюсь!), смотрю на эти АВ и понимаю что нафиг они не нужны.
про функцию плавкой вставки я когда писал, то хотел сказать, что худшее что может произйти с катушкой - она перегорит и выйдет из строя, что там такое может произойти, что АВ (или предохран) от этого реально защитят?
30.07.2022 в 18:20:28
Dron/9K написал: она перегорит
Разумеется.
Dron/9K написал: что там такое может произойти
Кстати, катушки не так уж редко и выгорают. Короче, никакой номинал АВ, думаю, сильно ту катушку не спасёт)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.07.2022 в 18:21:43
Dron/9K написал: нужно ли защищать катушку контактора автоматическим выключателем, или она сама в случае чего выполняет функцию плавкой вставки?
Она раньше защитит автоматический выключатель, чем он её.
30.07.2022 в 18:23:30
MaSeVi, Главное, чтобы катушка просто сгорела, не учиняя пожар в щитке. )))
30.07.2022 в 18:26:08
dokar написал: MaSeVi, Главное, чтобы катушка просто сгорела, не учиняя пожар в щитке. )))
dokar, Разумеется.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.07.2022 в 18:27:18
dokar написал: MaSeVi, Главное, чтобы катушка просто сгорела, не учиняя пожар в щитке. )))
dokar, :net: :eek: :killyourselfbywall: :confused:
30.07.2022 в 23:24:05
Radio написал: Она раньше защитит автоматический выключатель, чем он её.
Именно с этим связан мой вопрос - есть ли практический смысл в предохранителе или АВ перед катушкой?
30.07.2022 в 23:48:56
Dron/9K, нет никакого практического смысла. И теоретического тоже.
Правда, есть экономический смысл: чем больше модулей поставишь, тем больше денег возьмешь за сборку.
30.07.2022 в 23:54:41
Radio написал: Dron/9K, нет никакого практического смысла. И теоретического тоже.
Правда, есть экономический смысл: чем больше модулей поставишь, тем больше денег возьмешь за сборку.
Radio,
в моём случае - больше просадишь времени и денег впустую :)
спасибо, последние сомнения ушли - два АВ в профите :)))
31.07.2022 в 00:23:37
Здравствуйте, подскажите пожалуйста быстрый вопрос. В деревне стоит старый щиток на двух пробках 16А, на фазу и ноль. Подумал поменять на автоматы, но понял, что лучше наверное поставить дифавтомат тогда уже, можно ли так сделать и имеет ли это смысл?
И еще, приходит фаза на том щитке снизу, провода короткие и не хватит чтоб подключить дифавтомат сверху, можно ли подключить его снизу или лучше нарастить кабель и сделать как положено?
Спасибо
31.07.2022 в 12:22:37
snipersu28,
Здравствуйте, хорошо установить еще реле напряжения. Вам от какой защиты нужно УЗО, они бывают типа A и AC. У меня стоит тип AC, уже два раза сработал, когда вода в насос просочилась к клеммам, защита нужная.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.