13.08.2022 в 21:15:31
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.08.2022 в 21:52:50
MaSeVi, спасибо за ответ. Вопрос про малобюджетное исполнение щитка на три фазы без трёхфазных потребителей. На каждую фазу ставлю свое двухполюсное УЗО без общего. Или же могу поставить общее и не ставить фазные. Или второй вариант нежелателен и почему
13.08.2022 в 22:22:58
Шабашник написал: На каждую фазу ставлю свое двухполюсное УЗО без общего
Так лучше. УЗО 4Р на 3-х фазные нагрузки так-то
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.08.2022 в 01:19:17
MaSeVi, не, в сети не будет трёхфазных потребителей. В том и вопрос.
14.08.2022 в 07:30:38
Шабашник написал: же могу поставить общее и не ставить фазные. Или второй вариант нежелателен и почему
я сталкивался с таким исполнением, приходилось переделывать. Почему-гасло всё из-за малейшей утечки, заказчика это немного :scare напрягало ;)
И это пройдёт ...
14.08.2022 в 08:27:20
Шабашник написал: MaSeVi, не, в сети не будет трёхфазных потребителей. В том и вопрос.
Шабашник, УЗО 4Р для 3-х фазных нагрузок, ещё раз. Все эти "бюджетные решения" для трёхфазных щитов - от лукавого.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.08.2022 в 10:13:39
"бюджетные решения" для трёхфазных щитов - от лукавого. MaSeVi, Ну я такой лукавый , уже 17 лет))), Но главное лукавство это двухполюсные автоматы в этом же щитке и ни хрена не бюджетно . ))).
Да, ни фига.
14.08.2022 в 11:24:13
dokar написал: главное лукавство это двухполюсные автоматы ... ни хрена не бюджетно .
Что в них лукавого? Иной двухполюсник стоит дешевле однополюсника, и при этом предпочтительнее.
А вообще, эмпирическим путем установлено, что замена 1-п на 2-п увеличивает общую стоимость щита процентов на 20 (при использования оборудования одной линейки).
dokar написал: я такой лукавый
Никто ж и не сомневался :popcorn
14.08.2022 в 11:30:26
dokar написал: "бюджетные решения" для трёхфазных щитов - от лукавого. MaSeVi, Ну я такой лукавый , уже 17 лет))), Но главное лукавство это двухполюсные автоматы в этом же щитке и ни хрена не бюджетно . ))).
dokar, я про 2Р АВ вроде нигде и не казал))) хоть и всецело за них. А про УЗО уже два раза написал: 4Р - 3ф.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.08.2022 в 18:13:18
Добрый день! Вышибает дифавтомат АД-2 нагрузку снял,походу сдох? Как можно проверить или проверять уже нечего?
16.08.2022 в 18:15:36
левша написал: нагрузку снял
Отключили линию от АД?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу