Аватар пользователя
snipersu28

Местный

Регистрация: 27.03.2017

Прага

Сообщений: 16

12.08.2022 в 01:19:01

#7113544

Здравствуйте. Подскажите вопрос. Поменял старые пробки на даче на Диф , и поменял проводку, встал вопрос где взять землю , и если можно от PEN до входа в диф. Исходя из ПЭУ 1.7.80, вроде как можно разделить PEN на PE и N до входа в диф или узо , и дальше использовать землю ; типа опасность только во многоквартирном доме , коим мой домик не является. Что скажите ? Ну и надеюсь что от столба в деревне действительно приходит PEN

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

12.08.2022 в 06:45:01

#7113554

snipersu28 написал: встал вопрос где взять землю

Это на даче-то? :a

0
Аватар пользователя
snipersu28

Местный

Регистрация: 27.03.2017

Прага

Сообщений: 16

12.08.2022 в 10:45:25

#7113579

Radio, ну у меня там бойлер и стиральная машина. Понимаю что можно воткнуть штырь в землю и здравствуй земля , но все таки на данном этапе думаю как это сделать максимально просто

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

12.08.2022 в 13:27:19

#7113610

snipersu28 написал: Radio, ну у меня там бойлер и стиральная машина. Понимаю что можно воткнуть штырь в землю и здравствуй земля , но все таки на данном этапе думаю как это сделать максимально просто

snipersu28, Покупаете комплект модульного заземления и вуаля .

0
Аватар пользователя
VLAVIC

Местный

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1132

12.08.2022 в 15:05:04

#7113625

snipersu28, предложение дилетанта. Если «штырь» это не максимально просто, то подключитесь к заземлению ближайшего столба. Будет надёжно. Правда не знаю, может ли в такое заземление долбануть молния.

0

Лучшее враг хорошего

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

12.08.2022 в 15:50:34

#7113631

snipersu28 написал: на данном этапе думаю как это сделать максимально просто

Да что уж там такого сложного-бери и делай

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

12.08.2022 в 17:10:40

#7113647

VLAVIC написал: snipersu28, предложение дилетанта. Если «штырь» это не максимально просто, то подключитесь к заземлению ближайшего столба. Будет надёжно. Правда не знаю, может ли в такое заземление долбануть молния.

VLAVIC, Непременно, может, при стечении обстоятельств . А вы видели ли когда нибудь монолитную стеклянную соплю после ПУМ , из изолятора ? :swoon

0
Аватар пользователя
Шабашник

Местный

Регистрация: 24.04.2022

Castanheira do Ribatejo

Сообщений: 86

13.08.2022 в 21:10:37

#7113831

Уважаемые знатоки, вопрос про УЗО для трёхфазной сети с четырьмя полюсами. Верно ли, что при подключении такого УЗО в однофазную сеть выбор полюса для фазы имеет значения? И это же УЗО в трёхфазной сети: если после него соединять звездой, сработает при утечке?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

13.08.2022 в 21:15:31

#7113834

Шабашник написал: ри подключении такого УЗО в однофазную сеть выбор полюса для фазы имеет значения?

Да, есть такое, особливо, смотря какая фаза "завязана" на кнопку "Тест".

Шабашник написал: И это же УЗО в трёхфазной сети: если после него соединять звездой, сработает при утечке?

Да.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Шабашник

Местный

Регистрация: 24.04.2022

Castanheira do Ribatejo

Сообщений: 86

13.08.2022 в 21:52:50

#7113845

MaSeVi, спасибо за ответ. Вопрос про малобюджетное исполнение щитка на три фазы без трёхфазных потребителей. На каждую фазу ставлю свое двухполюсное УЗО без общего. Или же могу поставить общее и не ставить фазные. Или второй вариант нежелателен и почему

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

13.08.2022 в 22:22:58

#7113850

Шабашник написал: На каждую фазу ставлю свое двухполюсное УЗО без общего

Так лучше. УЗО 4Р на 3-х фазные нагрузки так-то

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Шабашник

Местный

Регистрация: 24.04.2022

Castanheira do Ribatejo

Сообщений: 86

14.08.2022 в 01:19:17

#7113867

MaSeVi, не, в сети не будет трёхфазных потребителей. В том и вопрос.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

14.08.2022 в 07:30:38

#7113872

Шабашник написал: же могу поставить общее и не ставить фазные. Или второй вариант нежелателен и почему

я сталкивался с таким исполнением, приходилось переделывать. Почему-гасло всё из-за малейшей утечки, заказчика это немного :scare напрягало ;)

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

14.08.2022 в 08:27:20

#7113877

Шабашник написал: MaSeVi, не, в сети не будет трёхфазных потребителей. В том и вопрос.

Шабашник, УЗО 4Р для 3-х фазных нагрузок, ещё раз. Все эти "бюджетные решения" для трёхфазных щитов - от лукавого.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

14.08.2022 в 10:13:39

#7113894

"бюджетные решения" для трёхфазных щитов - от лукавого. MaSeVi, Ну я такой лукавый , уже 17 лет))), Но главное лукавство это двухполюсные автоматы в этом же щитке и ни хрена не бюджетно . ))).

0