05.09.2022 в 12:00:57
Добрый день!
Мужики (и дамы, если они тут есть :)), подскажите пожалуйста. Есть керамический обогреватель ПИОН 1000Вт и терморегулятор Eberle 3563, проработали они наверное уже лет так 7. Вдруг стал выбивать диф-автомат, как только подключаешь обогреватель в сеть. Самое интересное, что его выбивает в НЕ зависимости от того, в каком положении механический выключатель на терморегуляторе и замкнут ли контакт пластинка термостата. Если нагрузку убрать, т.е отсоеденить нагреватель от регулятора - все ОК, автомат не выбивает при любых манипуляциях с терморегулятором..
Что-то я торможу.. это терморегулятор или обогреватель ?
Обогреватель не разобрать не раскурочив (клёпки на корпусе), плата регулятора совершенно обычная, признаков к/з, оплавления или чрезмерного нагрева нет.
Регулятор вот такой -
Спасибо!
05.09.2022 в 13:57:27
HEMI, Рабочий ноль обогревателя давно и крепко валяется на заземленном корпусе , внутри него. Проверяется элементарно .
05.09.2022 в 15:43:51
Блииин, ну точно... поэтому то срабатывает, спасибо! Проверю ноль и землю, видимо придется попробывать аккуратно раскурочить-разобрать (а вдруг удастся восстановить..)
06.09.2022 в 07:31:53
Привет! На даче заменили однофазный ввод на 3-х фазный. Посмотрите, пожалуйста, насколько такая схема внутреннего щита правильная.
06.09.2022 в 07:53:30
Andrew_Ko, совсем неправильная.
06.09.2022 в 08:02:08
Radio, а можно чуть больше деталей?
06.09.2022 в 08:06:27
Andrew_Ko написал: можно чуть больше деталей?
Пожалуйста, можете больше деталей поставить, все равно не заработает. :popcorn
06.09.2022 в 08:20:41
Andrew_Ko написал: Radio, а можно чуть больше деталей?
лучше проект заказать. А вообще например У вас нейтрали объеденины... Каждое УЗО должно быть иметь отдельную нейтраль. Поискали бы примеры подобных сетей.
06.09.2022 в 08:26:49
Andrew_Ko написал: Radio, а можно чуть больше деталей?
Вам бы проект заказать. На крайний случай поискать готовые схемы подобных решений. А насчет ошибок, то например это объединение всех элементов на одну нейтраль. На выходе каждого УЗО должна быть своя нейтраль и с другими линиями связи не должно быть.
06.09.2022 в 08:30:07
Andrew_Ko написал: вы пришли на форум хамить и троллить?
Мне кажется, это вы сейчас хамите. :mad: Я лишь отвечаю на ваши вопросы, причем именно так, как вы их задаете. Хотите других ответов — задавайте корректные вопросы, только и всего.
ЗЫ. Ваша схема — чистое хамство над людьми. Хотя и ржачное :a
06.09.2022 в 08:42:17
Ruslan_2005 написал: должна быть своя нейтраль
Тогда можно вот так. Хотя я не вижу принципиальной разницы. В этом случае так же рабочий ноль после выхода из УЗО имеет нулевое сопротивление с другими нулями через замкнутый контакт УЗО.
06.09.2022 в 09:16:26
Здравствуйте! Необходимо подключить цветную светодиодную ленту (3м.), выключатель двухклавишный, один на люстру, второй на ленту. Что для этого необходимо? Специалисты с натяжных потолков много чего наговорили и честно ничего не понятно...только деньги запоати и все....Как я понимаю вроде бы необходим контроллер и блок питания....или есть ленты которые можно сразу подключить к 220?Какие есть варианты и что мне надо приоьрести для установки ленты? Заранее спасибо
06.09.2022 в 09:21:41
Ruslan_2005, Развязал нейтрали. Думаю вот это норм.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу