pershina87marina
pershina87marina
Новичок

Регистрация: 05.09.2022

Краснодар

Сообщений: 10

06.09.2022 в 09:52:59

serj12 написал:

pershina87marina написал: необходим контроллер и блок питания

ну как бы да, только по мощности смотрите ленты на сколько ватт брать

pershina87marina написал: Здравствуйте!

Здравствуйте

serj12, спасибо, а на прямую она никак не может быть подключена? мастера мне ответили что нет, она у меня цветная еще должна быть, то есть по любому только с контроллером, чтобы режимы переключать?

0
Andrew_Ko
Andrew_Ko
Новичок

Регистрация: 10.03.2013

Москва

Сообщений: 93

06.09.2022 в 10:05:42

Ruslan_2005, Спасибо! Да, я знаю о трехфазных УЗО, но я хочу собрать из того что есть в наличии, а не покупать-продавать. А вот скажите, если АЗМ установлена после УЗО, то в принципе это АЗМ становится обычным потребителем (типа лампочки), разве не так?

0
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Местный

Регистрация: 25.04.2014

Минск

Сообщений: 416

06.09.2022 в 10:10:01

Andrew_Ko написал: если АЗМ установлена после УЗО, то в принципе это АЗМ становится обычным потребителем (типа лампочки), разве не так?

Любое устройство является потребителем, даже УЗО, если блок электронный. УЗМ обычно ставят на входе, а не после УЗО на линии. Только в отличии от потребителя вы ставите его в разрыв фазы.

0
Andrew_Ko
Andrew_Ko
Новичок

Регистрация: 10.03.2013

Москва

Сообщений: 93

06.09.2022 в 10:18:07

Тогда все просто. Верно?

0
Andrew_Ko
Andrew_Ko
Новичок

Регистрация: 10.03.2013

Москва

Сообщений: 93

06.09.2022 в 10:19:44

Ruslan_2005 написал: в отличии от потребителя вы ставите его в разрыв фазы

Да. Сейчас понял.

0
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Местный

Регистрация: 25.04.2014

Минск

Сообщений: 416

06.09.2022 в 10:24:44

Andrew_Ko, да. Хотя схема конечно упрощенная до нельзя.

0
Andrew_Ko
Andrew_Ko
Новичок

Регистрация: 10.03.2013

Москва

Сообщений: 93

06.09.2022 в 11:12:20

Ruslan_2005 написал: Andrew_Ko, да. Хотя схема конечно упрощенная до нельзя.

Ruslan_2005, Я вот думаю, нужно ли 0 разрывать реверсивным рубильником?

0
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Местный

Регистрация: 25.04.2014

Минск

Сообщений: 416

06.09.2022 в 12:54:00

Andrew_Ko, От сети должен быть рубильник с полным отключением. Так что лучше разрывать. Неизвестно, что у вас с заземлением, да и с генератором тоже.

0
Firsovm4t
Firsovm4t
Новичок

Регистрация: 21.08.2022

Нижний Новгород

Сообщений: 8

06.09.2022 в 13:32:09

Прошу помощи, установил светодиодную лампу, но при выключении начинает тускло подсвечивать, ровно, без мерцаний. В чем может быть причина?

0
strider1978
strider1978
Эксперт

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8798

06.09.2022 в 14:17:51

Firsovm4t, В выключателе с подсветкой.

0
Andrew_Ko
Andrew_Ko
Новичок

Регистрация: 10.03.2013

Москва

Сообщений: 93

06.09.2022 в 14:40:31

Ruslan_2005, Большое вам спасибо за детальную консультацию!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу