konsbeka
konsbeka
Новичок

Регистрация: 20.09.2022

Москва

Сообщений: 4

20.09.2022 в 20:59:18

Емкий и развернутый ответ прозвучал. Может подскажите как?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

20.09.2022 в 22:20:31

konsbeka написал: Всем привет! Возникла необходимость реализовать включение лампочек №1, №2, №3 от двухклавишного выключателя. При нажатии одной клавиши, включались лампочки №1 и №2. При нажатии второй клавиши, включались лампочки №2 и №3. При условии, что клавиша №2 является проходным выключателем. Возможно ли реализовать такое включение света? И как именно?

konsbeka, используйте программируемые реле и проч. но придется потратить достаточно ЭННОЕ кол-во денег на все это по сравнению с обычной разводкой

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

konsbeka
konsbeka
Новичок

Регистрация: 20.09.2022

Москва

Сообщений: 4

20.09.2022 в 22:23:01

ZooZoo, не подскажите. А если убрать проходной кардинально не изменится?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

20.09.2022 в 22:37:04

konsbeka написал: ZooZoo, не подскажите. А если убрать проходной кардинально не изменится?

konsbeka, нужно сначала желаемую схему нарисовать и ТЗ озвучить если уже есть проводка, то и ее обозначить / / создавайте отдельную тему и там начинайте тёрки )

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

konsbeka
konsbeka
Новичок

Регистрация: 20.09.2022

Москва

Сообщений: 4

20.09.2022 в 22:38:52

Понятно. Спасибо.

0
alexx7777
alexx7777
Резидент

Регистрация: 27.08.2012

Химки

Сообщений: 1250

22.09.2022 в 10:00:13

Для 4мм2 пв3 можно установить автомат на 25 a? Или лучше на 20?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

22.09.2022 в 10:06:31

alexx7777 написал: Для 4мм2 пв3 можно установить автомат на 25 a?

Да.

0
alexx7777
alexx7777
Резидент

Регистрация: 27.08.2012

Химки

Сообщений: 1250

22.09.2022 в 18:40:31

AlexeyL, спасибо!

0
dv_sudya
dv_sudya
Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 770

23.09.2022 в 16:18:18

Покритикуйте переход на медь (щит промежуточный между уличным со счетчиком и основным). Менял планово, но при вскрытии обаружилось что вовремя - причину перегрева знаю и уже устранил - поменял однофазный тэн бойлера на трехфазный и теперь на подгоревшую фазу от силы 20А вместо 30А как раньше.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.09.2022 в 16:45:17

dv_sudya, наконечники бы подрезать.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

23.09.2022 в 17:58:08

dv_sudya, в нижней точке левой гофры сделайте маленькое отверстие, ну и оставшейся открытый сантиметр наконечников тоже бы заизолировать пс. а заземление где?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу