23.09.2022 в 16:18:18
Покритикуйте переход на медь (щит промежуточный между уличным со счетчиком и основным). Менял планово, но при вскрытии обаружилось что вовремя - причину перегрева знаю и уже устранил - поменял однофазный тэн бойлера на трехфазный и теперь на подгоревшую фазу от силы 20А вместо 30А как раньше.
23.09.2022 в 16:45:17
dv_sudya, наконечники бы подрезать.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.09.2022 в 17:58:08
dv_sudya, в нижней точке левой гофры сделайте маленькое отверстие, ну и оставшейся открытый сантиметр наконечников тоже бы заизолировать пс. а заземление где?
23.09.2022 в 18:08:39
юра Т написал: dv_sudya, в нижней точке левой гофры сделайте маленькое отверстие, ну и оставшейся открытый сантиметр наконечников тоже бы заизолировать пс. а заземление где?
юра Т, заземление есть, но где так и не нашел)) на неделе с электриком будем переделывать основной щит - поищем
23.09.2022 в 19:09:10
юра Т написал: в нижней точке левой гофры сделайте маленькое отверстие
Это же не уличная гофра, через год там этих отверстий будет навалом.
23.09.2022 в 19:19:05
strider1978 написал:
юра Т написал: в нижней точке левой гофры сделайте маленькое отверстие
Это же не уличная гофра, через год там этих отверстий будет навалом.
strider1978, покупал как уличную
23.09.2022 в 19:53:08
dv_sudya написал: покупал как уличную
"без прямого воздействия солнечных лучей." покрепче лёгкой, но слабее свертяжелой, даже если и полопается со временем то ничего страшного (имхо пусть лучше лопнет, чем будет горение поддерживать как ПНД)
23.09.2022 в 20:44:36
dv_sudya написал: Покритикуйте переход на медь (щит промежуточный между уличным со счетчиком и основным). Менял планово, но при вскрытии обНаружилось что вовремя - причину перегрева знаю и уже устранил - поменял однофазный тэн бойлера на трехфазный и теперь на подгоревшую фазу от силы 20А вместо 30А как раньше.
Какое сечение жил выходного кабеля? А то изначальный ВА был на 25А, а сейчас воткнули на 40А. зы. а так "да", косяки в монтаже есть
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
23.09.2022 в 23:33:54
dv_sudya написал: покупал как уличную
СИПу гофра ... :( эстетика :cool:
И это пройдёт ...