25.12.2022 в 16:02:32
Достался по хорошей цене этот бесперебойник APC SRT8KXLT (208/240). Как обычно, купил и только потом осознал проблему с запиткой. Итак. По паспорту пишет на вход одна фаза с переменным током 208 или 240 вольт. Подключение происходит через клеммник. На самом клеммнике есть три гнезда L1, L2 и земля. Вопрос, можно ли подключить туда наши 220 вольт и как это сделать?
25.12.2022 в 16:07:49
Adamantiy написал: Достался по хорошей цене этот бесперебойник APC SRT8KXLT (208/240). Как обычно, купил и только потом осознал проблему с запиткой. Итак. По паспорту пишет на вход одна фаза с переменным током 208 или 240 вольт. Подключение происходит через клеммник. На самом клеммнике есть три гнезда L1, L2 и земля. Вопрос, можно ли подключить туда наши 220 вольт и как это сделать?
Adamantiy, а у вас есть варианты кроме л1 и л2? ;)
Такое обозначение скорее всего говорит о гальванической развязке входа и выхода, что легко проверить. Земля, кстати одна? По ней, если две - вх/вых связаны?
25.12.2022 в 16:14:29
BV [написал] Adamantiy**, а у вас есть варианты кроме л1 и л2? ;)
BV, Я хочу переспросить. Жалко будет, если он сгорит.А вдвойне, если хата полыхнет. Без разницы какой провод куда подключать? Извините за возможно тупые вопросы, я не электрик - я арматурщик.
25.12.2022 в 16:26:29
Adamantiy написал:
BV [написал] Adamantiy**, а у вас есть варианты кроме л1 и л2? ;)
BV, Я хочу переспросить. Жалко будет, если он сгорит.А вдвойне, если хата полыхнет. Без разницы какой провод куда подключать? Извините за возможно тупые вопросы, я не электрик - я арматурщик.
Adamantiy, да, без разницы. И насчет земли - девайс может применяться для чистого питания мед оборудования. И по описанию входная земля и выходная - гальванически развязаны. Проверьте это омметром на выключенном приборе без батарей.
25.12.2022 в 17:11:23
BV, Большое спасибо за помощь. Последний вопрос. В самом ИБП на выход можно поставить два режима 208 вольт и 240 вольт. Какой режим лучше выставить у нас? От него запитаны будут компьютер и аудиотехника. Второй вариант - через него запитать весь мой домик. Общее потребление не превышает 5 киловатт
25.12.2022 в 17:31:28
Adamantiy написал: BV, Большое спасибо за помощь. Последний вопрос. В самом ИБП на выход можно поставить два режима 208 вольт и 240 вольт. Какой режим лучше выставить у нас? От него запитаны будут компьютер и аудиотехника. Второй вариант - через него запитать весь мой домик. Общее потребление не превышает 5 киловатт
Adamantiy, 208 вам хватит. (Но можно и 240 - нормы сети сейчас 230+-10℅) Домик весь лучше не надо. Свет, аудио видео, холодильник - да.
25.12.2022 в 17:49:07
BV, подключил, все работает прекрасно! Еще раз огромное спасибо!
Мощь в чистом виде! ))
25.12.2022 в 18:31:22
Adamantiy написал: BV, подключил, все работает прекрасно! Еще раз огромное спасибо!
Мощь в чистом виде! ))
Adamantiy, инструкцию читайте внимательно. На вход провод 10мм2. На выходе надо будет ставить еще автоматы... иначе при питании от батарей ваши тонкие проводники не будут защищены от КЗ и могут погореть.
И да, с этим девайсом можно делать отдельную "чистую" землю, даже отдельным контуром в грунте - но соединить с общей землей непосредственно у выхода контура общей земли из грунта. Подключать землю только к девайсу - можно, но хуже - не будут сливаться помехи на "грунт". Аудиофилы оценили бы такую возможность - так помех по земле в разы меньше.
Девайс шикарный, и жалко будет если сгорит - поставьте на вход всего домика или рн263т или РБУЗ - если где на линии ноль отгорит и в домик прилетит 380в
25.12.2022 в 18:59:29
BV, включил на час на подзарядку аккумуляторов, вилка нагрелась до кипятка. На счетчике потребление 1,3 квт. Кроме света и компа ничего не включено. Так что завтра куплю нормальный провод с 10мм сечением. Надеюсь в другом месте не начнет греться ))
25.12.2022 в 19:09:06
Вилка или розетка до кипятка при 1.3 кВт - явно плохой контакт или в вилке или розетке - перебирать! Дело не в проводе, даже если он 1мм2. Шнуры электрочайников на 2квт - 1мм2. Если вилка залита в пластике - редко, но бывает что внутри заливки плохой контакт провода к штырю - на заводе плохо обжали. Проверяется заменой шнура с вилкой. Если продолжает греться, и контакты на розетке затянуты - значит розетка г-но - гнездо слабо зажимает штырь