Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

10.01.2023 в 18:24:48

#7146196

Alex___dr написал: Шли в комплекте к блокам питания

А блоки питания — не подделка? Ну и кроме того, если им таких шнуров достаточно, то почему нет?

0
Аватар пользователя
AndreyAh

Местный

Регистрация: 21.11.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

10.01.2023 в 21:09:02

#7146242

Здравствуйте. Я планирую проводку в доме-бане и не знаю, как сделать розетку для стиралки, расположенной в моечной/санузле так чтобы соблюсти ПУЭ. Насколько я понимаю, в моечных розетки запрещены (или не рекомендованы?) и надо либо подключать на постоянку через соединительную коробку, отрезав вилку, либо через удлинитель к розетке снаружи моечной. Все верно?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

10.01.2023 в 21:21:09

#7146244

AndreyAh написал: Насколько я понимаю, в моечных розетки запрещены (или не рекомендованы?)

Запрещены ближе 60 см от зоны "полива", от двери кабинки или края ванной. Дальше - пожалуйста. Розетка должна быть с защитой IP44 или IP54. Плюс, естественно, заземление, уравнивание потенциалов, УЗО 30 мА. Все три пункта обязательны!

AndreyAh написал: либо через удлинитель к розетке снаружи моечной.

Самый опасный вариант. Из серии "если тут нельзя переходить дорогу пешком, то я рвану бегом!"

0
Аватар пользователя
AndreyAh

Местный

Регистрация: 21.11.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

10.01.2023 в 23:08:06

#7146265

AlexeyL написал:

AndreyAh написал: Насколько я понимаю, в моечных розетки запрещены (или не рекомендованы?)

Запрещены ближе 60 см от зоны "полива", от двери кабинки или края ванной. Дальше - пожалуйста. Розетка должна быть с защитой IP44 или IP54. Плюс, естественно, заземление, уравнивание потенциалов, УЗО 30 мА. Все три пункта обязательны!

AndreyAh написал: либо через удлинитель к розетке снаружи моечной.

Самый опасный вариант. Из серии "если тут нельзя переходить дорогу пешком, то я рвану бегом!"

AlexeyL, может я чего-то не понимаю, но вот же: 7.1.48 Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту "саунах"), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.

В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.

Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.

То есть сказанное Вами относится к санузлу квартиры. У меня же - не квартира, а дом-баня. Где, согласно этому пункту ПУЭ, розетки в ванных и душевых запрещены.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

10.01.2023 в 23:27:23

#7146266

AndreyAh написал: а дом-баня. Где, согласно этому пункту ПУЭ, розетки в ванных и душевых запрещены.

Всё правильно, СМ придётся выносить из моечной

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
AndreyAh

Местный

Регистрация: 21.11.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

10.01.2023 в 23:44:27

#7146267

MaSeVi написал: Всё правильно, СМ придётся выносить из моечной

Проблема в том, что больше для нее нигде места нет. :( Подключение НЕ через розетку не покатит? Там еще написано, что в "стиральных помещениях прачечных" тоже не допускаются розетки. Но там-то точно должны быть стиральные машины.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

11.01.2023 в 01:00:57

#7146272

AndreyAh написал: У меня же - не квартира, а дом-баня. Где, согласно этому пункту ПУЭ, розетки в ванных и душевых запрещены

Назовите баню квартирой, и жизнь сразу наладится.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

11.01.2023 в 01:26:58

#7146274

AndreyAh написал: стиральных помещениях прачечных

Это ещё с 19-го века тянется, видимо))). И всё-таки цельная баня есть, а площадки 0.7х0.7 м никак не найдётся?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108810

11.01.2023 в 01:36:37

#7146276

AndreyAh написал: Здравствуйте. Я планирую проводку в доме-бане и не знаю, как сделать розетку для стиралки, расположенной в моечной/санузле так чтобы соблюсти ПУЭ. Насколько я понимаю, в моечных розетки запрещены (или не рекомендованы?) и надо либо подключать на постоянку через соединительную коробку, отрезав вилку, либо через удлинитель к розетке снаружи моечной. Все верно?

AndreyAh, План выложите...

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20712

11.01.2023 в 07:35:23

#7146285

AndreyAh написал: У меня же - не квартира, а дом-баня. Где, согласно этому пункту ПУЭ, розетки в ванных и душевых запрещены.

Квартира - это помещение, предназначенное для постоянного проживания, зимой и летом, ночью и днём. Ваш "дом- баня" приспособлен, чтобы там жить? Там есть кровать? Если да, то это квартира. Даже если удобства на улице.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

11.01.2023 в 08:48:07

#7146301

AndreyAh написал: У меня же - не квартира, а дом-баня.

Планировку дома нарисуйте. У Вас весь "дом-баня" - это одно "мыльное помещение", в котором десяток душевых леек без ограждений? Не верю.

AndreyAh написал: Подключение НЕ через розетку не покатит?

Если везде во всём доме возможно поливание из душа или шайки - нет. Сама стиральная машина не имеет нужного класса защиты IP. Если в доме есть относительно сухие, защищённые от прямого полива и банного пара зоны - то в них можно ставить розетки.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

11.01.2023 в 08:49:06

#7146302

MaSeVi написал: Это ещё с 19-го века тянется, видимо))).

Это от общественных бань 20 века.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108810

11.01.2023 в 08:55:05

#7146305

Интересно отапливается эта баня круглый год или периодами?

0
Аватар пользователя
Cs-Сs

Местный

Регистрация: 11.01.2023

Виллемстад

Сообщений: 72

11.01.2023 в 13:41:49

#7146357

0
Аватар пользователя
AndreyAh

Местный

Регистрация: 21.11.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

11.01.2023 в 18:13:48

#7146478

BV написал:

AndreyAh написал: Здравствуйте. Я планирую проводку в доме-бане и не знаю, как сделать розетку для стиралки, расположенной в моечной/санузле так чтобы соблюсти ПУЭ. Насколько я понимаю, в моечных розетки запрещены (или не рекомендованы?) и надо либо подключать на постоянку через соединительную коробку, отрезав вилку, либо через удлинитель к розетке снаружи моечной. Все верно?

AndreyAh, План выложите...

BV,

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу