10.01.2023 в 23:08:06
AlexeyL написал:
AndreyAh написал: Насколько я понимаю, в моечных розетки запрещены (или не рекомендованы?)
Запрещены ближе 60 см от зоны "полива", от двери кабинки или края ванной. Дальше - пожалуйста. Розетка должна быть с защитой IP44 или IP54. Плюс, естественно, заземление, уравнивание потенциалов, УЗО 30 мА. Все три пункта обязательны!
AndreyAh написал: либо через удлинитель к розетке снаружи моечной.
Самый опасный вариант. Из серии "если тут нельзя переходить дорогу пешком, то я рвану бегом!"
AlexeyL, может я чего-то не понимаю, но вот же: 7.1.48 Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту "саунах"), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
То есть сказанное Вами относится к санузлу квартиры. У меня же - не квартира, а дом-баня. Где, согласно этому пункту ПУЭ, розетки в ванных и душевых запрещены.
10.01.2023 в 23:27:23
AndreyAh написал: а дом-баня. Где, согласно этому пункту ПУЭ, розетки в ванных и душевых запрещены.
Всё правильно, СМ придётся выносить из моечной
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.01.2023 в 23:44:27
MaSeVi написал: Всё правильно, СМ придётся выносить из моечной
Проблема в том, что больше для нее нигде места нет. :( Подключение НЕ через розетку не покатит? Там еще написано, что в "стиральных помещениях прачечных" тоже не допускаются розетки. Но там-то точно должны быть стиральные машины.
11.01.2023 в 01:00:57
AndreyAh написал: У меня же - не квартира, а дом-баня. Где, согласно этому пункту ПУЭ, розетки в ванных и душевых запрещены
Назовите баню квартирой, и жизнь сразу наладится.
11.01.2023 в 01:26:58
AndreyAh написал: стиральных помещениях прачечных
Это ещё с 19-го века тянется, видимо))). И всё-таки цельная баня есть, а площадки 0.7х0.7 м никак не найдётся?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.01.2023 в 01:36:37
AndreyAh написал: Здравствуйте. Я планирую проводку в доме-бане и не знаю, как сделать розетку для стиралки, расположенной в моечной/санузле так чтобы соблюсти ПУЭ. Насколько я понимаю, в моечных розетки запрещены (или не рекомендованы?) и надо либо подключать на постоянку через соединительную коробку, отрезав вилку, либо через удлинитель к розетке снаружи моечной. Все верно?
AndreyAh, План выложите...
11.01.2023 в 07:35:23
AndreyAh написал: У меня же - не квартира, а дом-баня. Где, согласно этому пункту ПУЭ, розетки в ванных и душевых запрещены.
Квартира - это помещение, предназначенное для постоянного проживания, зимой и летом, ночью и днём. Ваш "дом- баня" приспособлен, чтобы там жить? Там есть кровать? Если да, то это квартира. Даже если удобства на улице.
11.01.2023 в 08:48:07
AndreyAh написал: У меня же - не квартира, а дом-баня.
Планировку дома нарисуйте. У Вас весь "дом-баня" - это одно "мыльное помещение", в котором десяток душевых леек без ограждений? Не верю.
AndreyAh написал: Подключение НЕ через розетку не покатит?
Если везде во всём доме возможно поливание из душа или шайки - нет. Сама стиральная машина не имеет нужного класса защиты IP. Если в доме есть относительно сухие, защищённые от прямого полива и банного пара зоны - то в них можно ставить розетки.
11.01.2023 в 08:49:06
MaSeVi написал: Это ещё с 19-го века тянется, видимо))).
Это от общественных бань 20 века.
11.01.2023 в 08:55:05
Интересно отапливается эта баня круглый год или периодами?
11.01.2023 в 13:41:49
11.01.2023 в 18:13:48
BV написал:
AndreyAh написал: Здравствуйте. Я планирую проводку в доме-бане и не знаю, как сделать розетку для стиралки, расположенной в моечной/санузле так чтобы соблюсти ПУЭ. Насколько я понимаю, в моечных розетки запрещены (или не рекомендованы?) и надо либо подключать на постоянку через соединительную коробку, отрезав вилку, либо через удлинитель к розетке снаружи моечной. Все верно?
AndreyAh, План выложите...
BV,
11.01.2023 в 18:16:54
MaSeVi написал:
AndreyAh написал: стиральных помещениях прачечных
Это ещё с 19-го века тянется, видимо))). И всё-таки цельная баня есть, а площадки 0.7х0.7 м никак не найдётся?
MaSeVi, ну надо же еще чтобы вода и канализация были рядом. В санузле уж больно удачное место под нее, больше ничего полезного там не разместишь, а стиральная машина как раз вписывается. Так-то в гостиной можно поставить куда-то, но там или тянуть шланги через всю комнату, или занимать место для чего-то более полезного (кухонные модули).
11.01.2023 в 18:18:28
AlexeyL, Вы наверно не поняли - в сухих помещениях розетки будут. Просто именно СМ я хотел в моечной разместить.
11.01.2023 в 18:19:36
BV написал: Интересно отапливается эта баня круглый год или периодами?
BV, периодами. Зимой там жить не планируется.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.