Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

03.03.2023 в 15:53:02

Вот точно не надо, по крайней мере УЗО. MaSeVi,
А что так ? Нарвались на печаль ?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16875

03.03.2023 в 15:57:50

dokar написал: Вот точно не надо, по крайней мере УЗО. MaSeVi,
А что так ? Нарвались на печаль ?

dokar, Да коллеги, два раза и весьма крупно. Правда, меня оперативно. Это на сборке. Потом на объектах тестировали по всем правилам и уже и там часть повторно меняли.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Andrey5ok85

Местный

Регистрация: 02.03.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

03.03.2023 в 15:58:53

MaSeVi, почему DeKraft ненужно?

0
Аватар пользователя
Andrey5ok85

Местный

Регистрация: 02.03.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

03.03.2023 в 16:01:11

MaSeVi, Я посмотрел тесты iek на Ютубе. )) И засомневался в iek. Но вообще iek очень много стоят в щитах подъездных/этажных. Здесь ссылки сильно на Ютуб ставить или бан?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16875

03.03.2023 в 16:13:26

Andrey5ok85 написал: MaSeVi, Я посмотрел тесты iek на Ютубе. )) И засомневался в iek. Но вообще iek очень много стоят в щитах подъездных/этажных. Здесь ссылки сильно на Ютуб ставить или бан?

Andrey5ok85, Я бы несильно доверял Ютуб. Вернее, вообще бы не смотрел его на подобные темы. Когда тебе говорят непублично, т.е. врать смсысла нет - можно и поверить, что где-то с чем-то не так

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

03.03.2023 в 16:14:57

Andrey5ok85, Ставьте . Но есть отдельная тема по ИЕКу .

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

03.03.2023 в 16:41:22

Andrey5ok85 написал: посмотрел тесты iek на Ютубе. )) И засомневался в iek

Я бы на ваше месте засомневался в ютубе.

0
Аватар пользователя
Andrey5ok85

Местный

Регистрация: 02.03.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

03.03.2023 в 16:41:55

dokar, можете отправить мне ссылку на тему? А то я в поиске вводил iek и мне одни картинки выдало)

0
Аватар пользователя
Andrey5ok85

Местный

Регистрация: 02.03.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

03.03.2023 в 17:11:53

MaSeVi, Спасибо. Скажите пожалуйста на кухне можно от одного кабеля 3х2,5 медный. подключать стиральную машину (2.2кВт) + посудомоечная (2.2кВт) + холодильник (0.39 кВт). Или же каждый кабель проводить лучше?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111553

03.03.2023 в 17:34:14

Andrey5ok85, на холодильник лучше иметь отдельный дифф в щите На ПММ и СМ одной линии хватит, если в случае проблем с прибором, его вилку можно вытащить из розетки без большого геморроя.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

03.03.2023 в 18:34:03

Andrey5ok85 написал: dokar, можете отправить мне ссылку на тему? А то я в поиске вводил iek и мне одни картинки выдало)

Andrey5ok85, Ну вот же - https://mastergrad.com/forums/t233584-diskussiya-storonnikov-i-protivnikov-iek-i-analogichnyh-brendov/?page=88#post7139521

0
Аватар пользователя
Andrey5ok85

Местный

Регистрация: 02.03.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

05.03.2023 в 13:36:59

MaSeVi, как правильно сделать. Рубильник c25A на вводе (на этаже), и автомат продублировать в квартре? Или автомат(на этаже)автомат(в квартире)? Или автомат(на этаже)-рубильник (в квартире)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16875

05.03.2023 в 13:40:47

Andrey5ok85 написал: MaSeVi, как правильно сделать. Рубильник c25A на вводе (на этаже), и автомат продублировать в квартре? Или автомат(на этаже)автомат(в квартире)? Или автомат(на этаже)-рубильник (в квартире)

Andrey5ok85, Второе или третье.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Andrey5ok85

Местный

Регистрация: 02.03.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

05.03.2023 в 13:43:04

MaSeVi, Если автомат-автомат( оба 25A), то при КЗ отключатся оба?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

05.03.2023 в 13:49:41

Andrey5ok85, Пойти всегда .

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу