Аватар пользователя
Antonydr

Местный

Регистрация: 14.11.2017

Тюмень

Сообщений: 48

06.04.2023 в 10:56:08

#7168069

Здравствуйте! Недавно вытаскивал встраиваемую духовку, и так как появилось место доступа к нижней части варочной панели решил провести небольшой эксперимент — посмотреть, насколько греется провод при максимальной нагрузке варочной панели. Включил все 4 конфорки на максимум на пол часа. У клеммной коробки, которая находится сбоку провод еле теплый, чуть больше температуры человеческого тела. А вот в районе варочной п. достаточно нагрелся, но держать рукой можно.

Варочная п. на 6,5 кВт, провод — X05VV-F нг(А)-LS 3х4 мм2. По ПУЭ, таб. 1.3.4 провод идет с запасом, да и в инструкции рекомендуют забугорный аналог HO5VV-F 3х4 мм2.

Не будет ли перегреваться провод, именно от внешнего тепла? Ведь там еще плюсом духовка будет работать, а это еще повысит температуру. Как мне кажется, смысла ставить 3х6 мм2 нет, все равно также будет греться от внешнего тепла, как и 3х4 мм2.

Оставить 3х4 мм2 и не париться?

Извиняюсь за большой текст.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108688

06.04.2023 в 11:12:49

#7168076

Antonydr, оставить, контакты протянуть

0
Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

06.04.2023 в 18:20:25

#7168219

BV, посмотрел NILED N 640. Нутрянка на фото.

И ещё смотрю ENSTO SLIP12.127 - а у них подобная конструкция, или же плашка для не изолированной части?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108688

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

06.04.2023 в 19:06:11

#7168227

BV, спасибо. Сам что-то не набрёл на это.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108688

06.04.2023 в 19:26:08

#7168234

menket, поиск в картинках быстрее. Сжим этот поинтересней будет стальными пластинами

0
Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

06.04.2023 в 19:58:28

#7168242

BV, видимо, не все картинки в поиске прощелкал. Надо бы купить посмотреть.

0
Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

06.04.2023 в 23:31:53

#7168275

Интересно, а если для исключения повреждения ВЛН под контакты NILED N 640 положить разрезанную вдоль гильзу ГА, с предварительной зачисткой и последующим обмазыванием пастой?..

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 855

07.04.2023 в 21:24:06

#7168489

Radio, у уровня стабила магнитный зад чтоли? Думал для выпендривания его к розетке прислоняют, а тут вон как ловко прилип сам

0
Аватар пользователя
Данко

Местный

Регистрация: 02.04.2023

Тула

Сообщений: 6

07.04.2023 в 22:05:59

#7168510

Здравсвуйте, подскажите как правильно подключить на один автомат три источника, т. е. на автомат 6А хочу завести свет с чердака бани, с комнаты отдыха и прихожей. Как и где их лучше соединить? В распаячной коробке через перемычки, а на автомат один общий провод? Или это по другому делается?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

07.04.2023 в 22:35:07

#7168517

sebikov написал: Radio, у уровня стабила магнитный зад чтоли? Думал для выпендривания его к розетке прислоняют, а тут вон как ловко прилип сам

sebikov, ну да.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

07.04.2023 в 22:38:00

#7168521

Данко написал: Здравсвуйте, подскажите как правильно подключить на один автомат три источника, т. е. на автомат 6А хочу завести свет с чердака бани, с комнаты отдыха и прихожей. Как и где их лучше соединить? В распаячной коробке через перемычки, а на автомат один общий провод? Или это по другому делается?

Данко, есть много вариантов в Вашем случае попробуйте через клеммы (их тоже много вариантов)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

07.04.2023 в 22:42:16

#7168525

ZooZoo, кстати, я себе недавно новую штабилу взял, решив, что моя уже подзасралась :D

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

07.04.2023 в 23:05:43

#7168537

Radio написал: ZooZoo, кстати, я себе недавно новую штабилу взял, решив, что моя уже подзасралась :D

Radio, высылайте "старую" мне за мой счет :D

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

07.04.2023 в 23:40:52

#7168551

ZooZoo, думаю, рановато высылать. Еще послужит :)

Кстати, брал в этм за полторашку бонусов, т.е. даром. Возможно они там еще есть :a

0
Аватар пользователя
Данко

Местный

Регистрация: 02.04.2023

Тула

Сообщений: 6

08.04.2023 в 05:29:16

#7168575

Данко, есть много вариантов в Вашем случае попробуйте через клеммы (их тоже много вариантов)

ZooZoo, спасибо. Значит всетаки в распаячной коробке провода соединять, а не в щитке? И где можно узнать про другие варианты? А если через клеммы то какие? Одноразовые прозрачные ваго, серые с оранжевыми защелками или клеммы с болтиками лучше? Что посоветуете?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

08.04.2023 в 19:08:26

#7168734

Данко написал:

Данко, есть много вариантов в Вашем случае попробуйте через клеммы (их тоже много вариантов)

ZooZoo, спасибо. Значит всетаки в распаячной коробке провода соединять, а не в щитке? И где можно узнать про другие варианты? А если через клеммы то какие? Одноразовые прозрачные ваго, серые с оранжевыми защелками или клеммы с болтиками лучше? Что посоветуете?

Данко, в щите используйте вот такие клеммы на дин-рейку (соединяются между собой перемычками, которые продаются отдельно), например ссылка а в РК только сварка/опрессовка/пайуа, если соединения будут недоступны для осмотра/обслуживания

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Данко

Местный

Регистрация: 02.04.2023

Тула

Сообщений: 6

08.04.2023 в 20:58:30

#7168773

ZooZoo, спасибо.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108688

09.04.2023 в 01:03:27

#7168816

Данко, три провода в автомат - одна тройная ваго с рычажками.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

09.04.2023 в 07:33:03

#7168827

BV, вообще-то пятерная . )

0
Аватар пользователя
Данко

Местный

Регистрация: 02.04.2023

Тула

Сообщений: 6

09.04.2023 в 11:01:41

#7168873

Да, пятерная. Три входящие и одна отходящая, четверные ваго может и есть, но специально такие не искал. Но как я понял такие соединения делаются где-то до щитка, напр. в распаячной коробке, в щитке лишних соединений быть не должно, правильно? Коробки будут накладные и весь монтаж наружный в пластмассовых коробах, доступ к коробкам будет свободный. Как из вашего опыта?, ваго нормально работает в таких условиях, или лучше сделать скрутку проводов и пропаять?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

09.04.2023 в 11:05:45

#7168878

Данко написал: ваго нормально работает в таких условиях, или лучше сделать скрутку проводов и пропаять?

Боле чем нормально, не надо ничего пропаивать.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8599

09.04.2023 в 11:54:23

#7168898

Данко написал: четверные ваго может и есть

Четверных с рычажком нет. Есть "аналоги", но там вообще гарантий никаких, вплоть до невозможности открыть абсолютно новый клеммник.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108688

09.04.2023 в 18:28:10

#7169030

dokar написал: BV, вообще-то пятерная . )

dokar, где увидели запрещение зажимать в автомат 2 проводника?)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108688

09.04.2023 в 18:30:59

#7169031

в щитке лишних соединений быть не должно

Вам шашечки или ехать? Или на выставку? Охота делать лишнюю коробку - делайте.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

09.04.2023 в 18:38:59

#7169035

BV написал:

dokar написал: BV, вообще-то пятерная . )

dokar, где увидели запрещение зажимать в автомат 2 проводника?)

BV, Хитрец. ) А если я возьму S200 ? : :p

0
Аватар пользователя
atztek

Местный

Регистрация: 24.04.2019

Горно-Алтайск

Сообщений: 326

10.04.2023 в 11:54:08

#7169195

Какой автоматический выключатель устанавливают на электрический бойлер - однополюсный или двухполюсный? Несколько раз встречал упоминание что с бойлером желательно использовать двухполюсный автомат - ноль тоже отключают?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108688

10.04.2023 в 12:00:19

#7169197

atztek написал: Какой автоматический выключатель устанавливают на электрический бойлер - однополюсный или двухполюсный?

atztek, лучше диф автомат.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

10.04.2023 в 12:01:15

#7169198

atztek написал: Какой автоматический выключатель устанавливают на электрический бойлер - однополюсный или двухполюсный?

Безразлично. Поскольку кроме автоматического выключателя должно быть щитовое (не в шнуре водогрея!) УЗО, которое всегда двухполюсное.

0
Аватар пользователя
atztek

Местный

Регистрация: 24.04.2019

Горно-Алтайск

Сообщений: 326

10.04.2023 в 12:01:47

#7169200

BV написал: лучше диф автомат.

Будет УЗО+автомат. ПС Я выше отредактировал сообщение, посмотрите пожалуйста.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу