xmn33 написал: Товарищи электрики, посмотрите, если не трудно на фото. Такие окислы от того, что когда-то залили щит? Насколько опасно с таким жить?) Думается что предыдущие жильцы с этим жили очень давно. Заменить автоматику и зачистить/подрезать провода? Компоновка щита от застройщика скорее всего, но не уверен.

xmn33, автоматы внутри могут быть такими же, и как будут срабатывать - лотерея. Может там сердечник в эм расцепителе соржавел и не может двигаться УЗО тестом проверьте, хотя его вроде не поливало

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

30.04.2023 в 20:31:00

xmn33, если кнопочка на УЗО работает, то забейте

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

30.04.2023 в 20:33:34

Александр - 1975 написал: нет, это АВ

если стоит до счетчика то это рубильник

0
Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

30.04.2023 в 20:59:53

юра Т написал:

Александр - 1975 написал: нет, это АВ

если стоит до счетчика то это рубильник

юра Т, АВ в качестве рубильника тогда уж)))

0
Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

01.05.2023 в 11:46:44

Radio написал:

У вас 25 лет назад был трехфазный отвод четверкой в квартиру? Серьезно? :a

Стояк был сделан четверкой? Правда? :a

Конечно же, неправда. :) У вас банально отгорел ноль на вашем однофазном отводе в квартиру, каковые четверкой и делались. Ни к каким негативным последствиям и взрывам лампочек это не приводит, просто выключается свет.

Если вы 1975 года рождения, так вам рановато иметь такую плохую память. :popcorn

Голая теория без практики ничтожна. :nо: И, чаще всего, ошибочна.

  1. Где я писал о своей квартире, фантазер? Ткни ка пальчиком.
  2. Где я писал о трехфазном отводе четверкой в квартиру?
  3. 25 лет том назад я априори не мог лезть в щиток, поскольку на счет электрики имел лишь смутные представления. Поэтому основываю свои показания на ответе вызванного для ремонта электрика. Так, что "гуляй Вася" со своими очередными фантазиями и попыткой перехода на личности.

Голая теория без практики ничтожна. Нельзя И, чаще всего, ошибочна.

Да, после таких "практиков-щиткособирателей", которым до той самой лампочки ПУЭ, ГОСТЫ, СНиПы и проч, и происходят аварии.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

01.05.2023 в 16:30:47

Александр - 1975 написал: АВ в качестве рубильника тогда уж)))

коммутирующий аппарат

0
Аватар пользователя
fred18

Местный

Регистрация: 16.09.2020

Ижевск

Сообщений: 6

03.05.2023 в 16:59:51

В тройной выключатель заходит питающая фаза и выходит 3 нагрузки на светильники. Хочется одну нагрузку подключить через умную релюшку aqara вместо клавиши. Хочу через клемму ваго разделить питающую фазу и соединить в релюшку и в выключатель.

Подскажите это ок так сделать?

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 914

03.05.2023 в 19:39:27

fred18, Агаре нужна нейтраль для работы, есть она в подрозетнике?

0
Аватар пользователя
fred18

Местный

Регистрация: 16.09.2020

Ижевск

Сообщений: 6

03.05.2023 в 20:46:00

sebikov написал: fred18, Агаре нужна нейтраль для работы, есть она в подрозетнике?

sebikov, у меня релюшка без нейтрали

0
Аватар пользователя
Zoom1990

Местный

Регистрация: 01.03.2017

Москва

Сообщений: 24

03.05.2023 в 21:43:41

Приветствую господа. Пойдет для 3шки в новостройке?
Ввод С50А РН-263Т 63А Новатек 1)Узо 63А 30мА: С10 Свет кухня-гостиная, коридор, ванна С16 Холодильник С16 Розетки детская, спальня С16 Духовой шкаф С16 Розетки фартук кухня С16 Кондиционер 1 2)Узо 63А 30мА: С10 Свет спальня, детская, санузел С16 Розетки кухня-гостиная, коридор С32 Индукция(варочная) С16 Вытяжка, микроволновка С16 Кондиционер 2 3)Узо 25А 30мА: С16 ПММ С16 СМ 4)Узо 25А 30мА: С16 Водонагреватель накопительный, розетка санузел С16 Полотенцесушитель электрический(скрытого подключения), розетка ванна

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20837

03.05.2023 в 21:59:47

Zoom1990, шикарно, собирайте.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16934

03.05.2023 в 22:29:50

Zoom1990 написал: С16 Водонагреватель накопительный, розетка санузел

Разделите.

Zoom1990 написал: С16 Полотенцесушитель электрический(скрытого подключения), розетка ванна

Разделите.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Zoom1990

Местный

Регистрация: 01.03.2017

Москва

Сообщений: 24

04.05.2023 в 06:31:09

MaSeVi, есть смысл? Там нагрузка то проходит. Можно конечно эти 2 розетки от 16 автомата кинуть, а полотенчик 3*1,5 от 10ки подключить напрямую.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20261

04.05.2023 в 07:33:21

Zoom1990 написал: MaSeVi, есть смысл? Там нагрузка то проходит. Можно конечно эти 2 розетки от 16 автомата кинуть, а полотенчик 3*1,5 от 10ки подключить напрямую.

Zoom1990, Бойлер с вилкой ? Если да, то смысл делать на него отдельную линию ? Двухкиловаттные бойлеры потребляют примерно 8,5Ампер. А с полотенчиком то все ясно.

0
Аватар пользователя
Zoom1990

Местный

Регистрация: 01.03.2017

Москва

Сообщений: 24

04.05.2023 в 07:42:32

dokar написал:

Zoom1990 написал: MaSeVi, есть смысл? Там нагрузка то проходит. Можно конечно эти 2 розетки от 16 автомата кинуть, а полотенчик 3*1,5 от 10ки подключить напрямую.

Zoom1990, Бойлер с вилкой ? Если да, то смысл делать на него отдельную линию ? Двухкиловаттные бойлеры потребляют примерно 8,5Ампер. А с полотенчиком то все ясно.

dokar, да, с вилкой. Вот и я про тоже, можно же вместе розеткой в санузле объединить вполне. А полотенце так вообще мощность ни о чем, правда он без вилки.