30.04.2023 в 20:33:34
Александр - 1975 написал: нет, это АВ
если стоит до счетчика то это рубильник
01.05.2023 в 11:46:44
Radio написал:
У вас 25 лет назад был трехфазный отвод четверкой в квартиру? Серьезно? :a
Стояк был сделан четверкой? Правда? :a
Конечно же, неправда. :) У вас банально отгорел ноль на вашем однофазном отводе в квартиру, каковые четверкой и делались. Ни к каким негативным последствиям и взрывам лампочек это не приводит, просто выключается свет.
Если вы 1975 года рождения, так вам рановато иметь такую плохую память. :popcorn
Голая теория без практики ничтожна. :nо: И, чаще всего, ошибочна.
Голая теория без практики ничтожна. Нельзя И, чаще всего, ошибочна.
Да, после таких "практиков-щиткособирателей", которым до той самой лампочки ПУЭ, ГОСТЫ, СНиПы и проч, и происходят аварии.
01.05.2023 в 16:30:47
Александр - 1975 написал: АВ в качестве рубильника тогда уж)))
коммутирующий аппарат
03.05.2023 в 16:59:51
В тройной выключатель заходит питающая фаза и выходит 3 нагрузки на светильники. Хочется одну нагрузку подключить через умную релюшку aqara вместо клавиши. Хочу через клемму ваго разделить питающую фазу и соединить в релюшку и в выключатель.
Подскажите это ок так сделать?
03.05.2023 в 19:39:27
fred18, Агаре нужна нейтраль для работы, есть она в подрозетнике?
03.05.2023 в 20:46:00
sebikov написал: fred18, Агаре нужна нейтраль для работы, есть она в подрозетнике?
sebikov, у меня релюшка без нейтрали
03.05.2023 в 21:43:41
Приветствую господа. Пойдет для 3шки в новостройке?
Ввод С50А
РН-263Т 63А Новатек
1)Узо 63А 30мА:
С10 Свет кухня-гостиная, коридор, ванна
С16 Холодильник
С16 Розетки детская, спальня
С16 Духовой шкаф
С16 Розетки фартук кухня
С16 Кондиционер 1
2)Узо 63А 30мА:
С10 Свет спальня, детская, санузел
С16 Розетки кухня-гостиная, коридор
С32 Индукция(варочная)
С16 Вытяжка, микроволновка
С16 Кондиционер 2
3)Узо 25А 30мА:
С16 ПММ
С16 СМ
4)Узо 25А 30мА:
С16 Водонагреватель накопительный, розетка санузел
С16 Полотенцесушитель электрический(скрытого подключения), розетка ванна
03.05.2023 в 21:59:47
Zoom1990, шикарно, собирайте.
03.05.2023 в 22:29:50
Zoom1990 написал: С16 Водонагреватель накопительный, розетка санузел
Разделите.
Zoom1990 написал: С16 Полотенцесушитель электрический(скрытого подключения), розетка ванна
Разделите.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.05.2023 в 06:31:09
MaSeVi, есть смысл? Там нагрузка то проходит. Можно конечно эти 2 розетки от 16 автомата кинуть, а полотенчик 3*1,5 от 10ки подключить напрямую.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу