СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5693

23.07.2023 в 18:54:28

xrust89, можете оставить как есть.

0
Lehandr
Lehandr
Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

23.07.2023 в 21:43:42

Всем доброго времени суток! Нужно вручную и иногда удаленно отрубать утюги. Подскажите пожалуйста, такая схема рабочая? Контактор правильно подключен?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17319

23.07.2023 в 22:04:31

Что за "умная" розетка? Не проще через простую клавишу подавать питание на катушку контактора?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20776

23.07.2023 в 23:29:35

MaSeVi, А линию кнопки тянуть до квартиры менеджера?)))

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17319

23.07.2023 в 23:37:31

dokar написал: MaSeVi, А линию кнопки тянуть до квартиры менеджера?)))

dokar, Разумеется))) На самом деле, я "затупил", забыл про их функционал)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Lehandr
Lehandr
Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

24.07.2023 в 07:40:43

Lehandr написал: Всем доброго времени суток! Нужно вручную и иногда удаленно отрубать утюги. Подскажите пожалуйста, такая схема рабочая? Контактор правильно подключен?

MaSeVi написал: Что за "умная" розетка?

Яндекс, с возможностью управлять из приложения, удаленно. Нужно будет только обесточить. Включаться питание будет вручную на месте. Подскажите пожалуйста, контактор там правильно подключен?

0
калямба
калямба
Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 574

24.07.2023 в 07:49:56

Lehandr написал: Подскажите пожалуйста, контактор там правильно подключен?

Вход сверху на клеммы 1.3.5.7 у вас наоборот. Хотя работать будет.

0
Lehandr
Lehandr
Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

24.07.2023 в 08:40:02

MaSeVi, калямба спасибо!

калямба написал: Вход сверху на клеммы 1.3.5.7 у вас наоборот.

А на что это влияет?

0
калямба
калямба
Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 574

24.07.2023 в 10:16:05

Lehandr написал: А на что это влияет?

Общепринятые нормы подключения коммутационных аппаратов (любой электрик без прослеживания монтажа видит где вход и выход).

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20776

24.07.2023 в 14:06:52

калямба написал:

Lehandr написал: А на что это влияет?

Общепринятые нормы подключения коммутационных аппаратов (любой электрик без прослеживания монтажа видит где вход и выход).

калямба, Любой нормальный электрик. Перед тем как приступить к работе. Достаёт из кармана индикатор напряжения.

0

Да, ни фига.

dv_sudya
dv_sudya
Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 743

24.07.2023 в 14:09:50

dokar написал: Достаёт из кармана индикатор напряжения.

а из второго трассоискатель

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.