23.07.2023 в 18:30:10
xrust89 написал:
Добрый день! Подскажите, в квартире проложен кабель Num 3*4 380 В с Автоматом на 32А. Фото характеристик варочной панели (независимая) во вложении к сообщению. Скажите, подходит ли кабель с автоматом к требованиям варочной панели?
xrust89, как именно проложен кабель?
23.07.2023 в 18:34:34
СтранникXXI написал:
xrust89 написал:
Добрый день! Подскажите, в квартире проложен кабель Num 3*4 380 В с Автоматом на 32А. Фото характеристик варочной панели (независимая) во вложении к сообщению. Скажите, подходит ли кабель с автоматом к требованиям варочной панели?
xrust89, как именно проложен кабель?
СтранникXXI,
По потолку открытым типом и далее спущен вниз внутри стены без гофры.
23.07.2023 в 18:54:28
xrust89, можете оставить как есть.
23.07.2023 в 21:43:42
Всем доброго времени суток! Нужно вручную и иногда удаленно отрубать утюги. Подскажите пожалуйста, такая схема рабочая? Контактор правильно подключен?
23.07.2023 в 22:04:31
Что за "умная" розетка? Не проще через простую клавишу подавать питание на катушку контактора?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.07.2023 в 23:29:35
MaSeVi, А линию кнопки тянуть до квартиры менеджера?)))
23.07.2023 в 23:37:31
dokar написал: MaSeVi, А линию кнопки тянуть до квартиры менеджера?)))
dokar, Разумеется))) На самом деле, я "затупил", забыл про их функционал)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.07.2023 в 07:40:43
Lehandr написал: Всем доброго времени суток! Нужно вручную и иногда удаленно отрубать утюги. Подскажите пожалуйста, такая схема рабочая? Контактор правильно подключен?
MaSeVi написал: Что за "умная" розетка?
Яндекс, с возможностью управлять из приложения, удаленно. Нужно будет только обесточить. Включаться питание будет вручную на месте. Подскажите пожалуйста, контактор там правильно подключен?
24.07.2023 в 07:49:56
Lehandr написал: Подскажите пожалуйста, контактор там правильно подключен?
Вход сверху на клеммы 1.3.5.7 у вас наоборот. Хотя работать будет.
24.07.2023 в 08:40:02
MaSeVi, калямба спасибо!
калямба написал: Вход сверху на клеммы 1.3.5.7 у вас наоборот.
А на что это влияет?
24.07.2023 в 10:16:05
Lehandr написал: А на что это влияет?
Общепринятые нормы подключения коммутационных аппаратов (любой электрик без прослеживания монтажа видит где вход и выход).
24.07.2023 в 14:06:52
калямба написал:
Lehandr написал: А на что это влияет?
Общепринятые нормы подключения коммутационных аппаратов (любой электрик без прослеживания монтажа видит где вход и выход).
калямба, Любой нормальный электрик. Перед тем как приступить к работе. Достаёт из кармана индикатор напряжения.
24.07.2023 в 14:09:50
dokar написал: Достаёт из кармана индикатор напряжения.
а из второго трассоискатель
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.