26.11.2023 в 08:41:05
IVS51, Это у вас макаронный монстр, поселившийся в щитке - хулиганит. а если всерьёз, то покажите схему, по которой у вас всё собрано,а также укажите все потребители, которые висят на схеме, а не вот это кулинарное изделие. У вас, может быть, общая сумма фоновых токов утечки настолько велика, что бросок ёмкостной утечки при. включении всего одной светодиодной лампочки заставляют срабатывать первый диф автомат, который не является селективным. Вам абб надо сдавать, а не иек.))) Так же надо проверять линию освещения, которая сидит на автомате, скорее всего, это на 10 ампернике. Она вероятно имеет повреждение. который. при включении лампочки. даёт бросок тока утечки на землю.
26.11.2023 в 09:28:55
dokar, монстр страшный, согласен. Переберу это дело. Потребителей минимум. СВЧ, холодильник, стиралка, котел газовый, и света ватт на 200. Когда кабель в выключателе соединяю напрямую мощность искры сильнее, чем на первой клавише. Схемы нету, к сожалению.
26.11.2023 в 15:37:25
IVS51 написал: почему выбивает ABB C40 30ma, а IEK C40 100ма работает?
Потому что абебе гогно.
26.11.2023 в 16:43:39
IVS51 написал: C40 30ma, а ... C40 100ма
А должен?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.11.2023 в 20:10:07
Alekss написал: а у меня ABB С16 от 6кВт выбивает, а ИЭК С32 не выбивает, причина та же?
Нет, не та же. Но то, что выбивает С16 при указанных условиях - так и должно быть...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.11.2023 в 20:16:49
MaSeVi написал:
Alekss написал: а у меня ABB С16 от 6кВт выбивает, а ИЭК С32 не выбивает, причина та же?
Нет, не та же. Но то, что выбивает С16 при указанных условиях - так и должно быть...
MaSeVi, а в данном случае
IVS51 написал: Прошу подсказать, почему выбивает ABB C40 30ma, а IEK C40 100ма работает?
P.S. под той же самой причиной я имел в виду эту мантру
Radio написал: Потому что абебе гогно.
26.11.2023 в 20:23:33
Alekss написал: а в данном случае
Скорее всего, но я не могу однозначно утверждать, просто ток утечки лежит в пределах от 15 мА до 50 мА.
Alekss написал: под той же самой причиной я имел в виду эту мантру
Ну, серия Бейсик и правда жуткая вещь, упрощенная донельзя, чтобы удешевить и конкурировать с таким же шлаком на рынке строительства и прочей чепухи.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.11.2023 в 20:39:39
Alekss написал:
MaSeVi написал:
Alekss написал: а у меня ABB С16 от 6кВт выбивает, а ИЭК С32 не выбивает, причина та же?
Нет, не та же. Но то, что выбивает С16 при указанных условиях - так и должно быть...
MaSeVi, а в данном случае
IVS51 написал: Прошу подсказать, почему выбивает ABB C40 30ma, а IEK C40 100ма работает?
P.S. под той же самой причиной я имел в виду эту мантру
Radio написал: Потому что абебе гогно.
Alekss, Ещё раз вы. не понимаете причину срабатывания вводного диф автомат абб. Она заключается именно в броске тока утечки во время включения линии освещения. то есть вашей лампочки. Эта линия 100 пудов от застройщика подключена к вводному дифавтомату через нижестоящий автомат (предположительно) на 16 ампер. При этом вы изволили поменять вводнй дифавтомат на неселективный и имеющий ток утечки на 30 мА. Отрисуйте схему щита и иначе невозможно на пальцах объяснить, что происходит.
26.11.2023 в 20:42:01
MaSeVi написал:
Alekss написал: а в данном случае
Скорее всего, но я не могу однозначно утверждать, просто ток утечки лежит в пределах от 15 мА до 50 мА.
Alekss написал: под той же самой причиной я имел в виду эту мантру
Ну, серия Бейсик и правда жуткая вещь, упрощенная донельзя, чтобы удешевить и конкурировать с таким же шлаком на рынке строительства и прочей чепухи.
MaSeVi, А что, Бесенок так хреново откалиброван по току утечки?
26.11.2023 в 20:48:23
dokar написал: А что, Бесенок так хреново откалиброван по току утечки?
А шут его знает, я эту линейку только в руках вертел, ну и по жизни тоже - не буду применять ни разу, но отговаривать никого не будут, раз скажу, что не надо использовать, а дальше пусть сами решают...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.11.2023 в 22:32:36
dokar написал: Бесенок так хреново откалиброван по току утечки?
Это вообще макет, не откалиброванный никак. :nо: Там только рычажок действует и кнопочка нажимается.
27.11.2023 в 02:28:01
Надо проложить проводку освещения под натяжной потолок. Желательно с минимальной потерей высоты. Гофра - 16 мм, кабель 2х1,5 мм². Шаг расположения клипс 45 см - нормально? Или надо чаще?
27.11.2023 в 03:54:37
sergey v. g., если с минимальной, то гофру убираем, а кабель на дюбель хомутах (или подобном)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу