Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16875

09.12.2023 в 19:56:36

Mazya2304, Совокупная нагрузка на реле какая?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Mazya2304

Местный

Регистрация: 25.01.2018

Донецк

Сообщений: 12

09.12.2023 в 20:18:46

MaSeVi, если оба канала включить то максимум 200 ватт. На одном канале диодная люстра на 60-70ватт - при включении ее треск кстати в 2 раза мощнее. На втором канале 8 лампочек GX53 по 15 ватт каждая - треск еле слышен.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16875

09.12.2023 в 21:01:11

Mazya2304 написал: MaSeVi, если оба канала включить то максимум 200 ватт. На одном канале диодная люстра на 60-70ватт - при включении ее треск кстати в 2 раза мощнее. На втором канале 8 лампочек GX53 по 15 ватт каждая - треск еле слышен.

Mazya2304, На втором канале мощность превышена, однако

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Mazya2304

Местный

Регистрация: 25.01.2018

Донецк

Сообщений: 12

09.12.2023 в 21:28:02

MaSeVi, в том и вся соль, что на том канале где превышена треск еле слышен, а когда люстру включаю на 60-70 ватт то треск оч сильный. Делаю вывод что дело не в превышении мощности, так бы просто поменял на лампочки 10 ватные. Все равно от них много света, перестарался ))

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16875

09.12.2023 в 22:16:08

Mazya2304, Это либо косяк, либо особенность этого реле. М.б. они не годятся для светодиодных ламп. Посмотрите. И, если не поможет, то замените на что-то другое, например, если мне память не изменяет, то аналогичные есть у Finder.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

09.12.2023 в 23:19:40

Mazya2304, попробуйте автомат с кривой С поставить, у него магнитик жестче, или колхозно перевернуть автомат, ну а вообще лучше не использовать на лампах с электроникой всякие реле питающиеся от части мощности исполнительной цепи (двухпроводные)

0
Аватар пользователя
Mazya2304

Местный

Регистрация: 25.01.2018

Донецк

Сообщений: 12

10.12.2023 в 12:13:23

юра Т, Спасибо, попробую С автомат купить, вдруг поможет) Конечно лучше не использовать, но кто же знал....все как обычно узнается по факту поступления проблемы, тем более делая тогда ремонт я и не подозревал да и еще не существовало никаких толковых умных домов и Алис))

0
Аватар пользователя
Fantast71

Местный

Регистрация: 13.08.2023

Тула

Сообщений: 6

10.12.2023 в 13:05:26

Что будет при КЗ если я не буду соблюдать селективность при подключении последовательно 3х автоматов? Как я понял, селективность нужна что бы на линии где КЗ вырубало только один предстоящий автомат , для этого нужны автоматы разной группы подбирать, а что если я плюну и поставлю одинаковые, у меня просто будет выбивать всё три сразу или в принципе возможно что ни один не вырубить потому что схема не идеально правильная?

0
Аватар пользователя
Fantast71

Местный

Регистрация: 13.08.2023

Тула

Сообщений: 6

10.12.2023 в 13:12:47

Mazya2304, расскажите чем дело кончилось, сам не могу обойтись без этого реле, по-любому надо ставить будет

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.12.2023 в 17:47:05

Fantast71, немного теории ссылка. Если на вводе поставите такой АВ ссылка, то будет селективность по КЗ

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

10.12.2023 в 20:26:48

megrad написал: Если на вводе поставите такой АВ ссылка, то будет селективность по КЗ

это самая бесполезная трата денег которую только можно придумать. даже заказывать сборку бытовых щитов не такая большая глупость как применение тех абебешных автоматов.

0

человек-электрик

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.12.2023 в 21:26:36

jaja, :confused: спросили за селективность - пусть думают.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Sedoff

Местный

Регистрация: 27.05.2022

Москва

Сообщений: 52

11.12.2023 в 18:59:34

Подскажите пожалуйста можно-ли установить реле напряжения после счетчика сразу,без вводного?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16875

11.12.2023 в 19:01:43

Sedoff написал: Подскажите пожалуйста можно-ли установить реле напряжения после счетчика сразу,без вводного?

Увы, но нет, нельзя...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Sedoff

Местный

Регистрация: 27.05.2022

Москва

Сообщений: 52

11.12.2023 в 19:13:48

MaSeVi, Спасибо. Значит если общий до счетчика 50А,ставим 50 А затем реле и уже после реле все остальное? ps накладно однако =/

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.