VLAVIC
VLAVIC
Эксперт

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1138

05.01.2024 в 16:03:37

А что если проще - без умных наворотов? Возможно изложу неграмотно, но суть в следующем: Устанавливаете несколько (сколько вам надо) прожекторов. Делите их на группы с отдельным питанием каждой. Одну запитываете через датчик, другую через выключатель. В итоге: когда срабатывает датчик, включается/выключается одна группа. При включенном выключателе постоянно светится другая.

0

Лучшее враг хорошего

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

05.01.2024 в 16:52:20

VLAVIC написал: А что если проще - без умных наворотов? Возможно изложу неграмотно, но суть в следующем: Устанавливаете несколько (сколько вам надо) прожекторов. Делите их на группы с отдельным питанием каждой. Одну запитываете через датчик, другую через выключатель. В итоге: когда срабатывает датчик, включается/выключается одна группа. При включенном выключателе постоянно светится другая.

VLAVIC, число прожекторов увеличится в 2 раза.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

05.01.2024 в 16:59:04

Шуруповерт написал: dokar, прожекторы находятся на расстоянии 4 м друг от друга. Зоны частично перекрываются. Логика в том, что они освещают как вход, так и площадку для пикника. Датчик направлен на вход на участок. И если просто прошел - должен работать датчик, а если на участке жрать водку с пивом и жарить шашлык - то придется бегать под датчик.

Шуруповерт, или так как задумали, или на прожектор (их два) на площадку свой отдельный выключатель. А проходная зона - и датчик и выключатель.

Если дальше и гибче - на прожекторы площадки добавить еще один ДД.

Есть еще вариант - изменить зону охвата одного ДД, чтобы накрыл и вход и площадку (это по месту) , но чувствительности может не хватить. И лучше не ДД, а ПИР.

0
VLAVIC
VLAVIC
Эксперт

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1138

05.01.2024 в 19:25:12

BV, это уже зависит от потребностей хозяина. Можно и имеющиеся 3 шт. разделить на 2 + 1

0

Лучшее враг хорошего

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

05.01.2024 в 19:34:16

VLAVIC написал: BV, это уже зависит от потребностей хозяина. Можно и имеющиеся 3 шт. разделить на 2 + 1

VLAVIC, если под выключателем будет проходная группа - неудобно. Можно на одну из групп поставить переключатель или постоянно, или от дд, если не хочется все делать постоянно/дд

0
Дымчатый
Дымчатый
Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 873

10.01.2024 в 00:07:00

Добрый день. Прошу помощи по щитку. Щиток собран не мной, просили помочь с ложными (???) срабатываниями. На картинке - схема с "пристроенным" к ней реальными фото счетчика и вводного дифавтомата EKF С40/ 30 мА. Напруга на ввод приходит от общего щита (от 3х фазного счетчика). Как видно дифзащита стоит на розеточные линии (свои 16-амперные дифы на каждую линию), а дифзащита на линии освещение (10 и 6-амперные АВ) получается только вводным дифавтоматом. 40-амперный автомат отключает все линии после счетчика. Начались срабатывания вводного дифавтомата EKF

. Причина пока не очевидна, но возможно из-за отсутствия селективности (сработал быстрее нижних дифов) или от утечки в освещении. Есть идея заменить этот вводный дифавтомат на селективное УЗО 63А/ 100 мА. Ставить селективный дифавтомат скорее всего не позволит отсутствие места в щите (ширина 3 модуля, а заменяемый диф - два модуля). Будет ли это приемлемо для данной схемы?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

10.01.2024 в 00:24:45

Дымчатый написал: Начались срабатывания вводного дифавтомата EKF

В какой период?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20355

10.01.2024 в 00:26:01

Есть проблема самопроизвольное включение светодиодной подсветки шкафа. Подсветка по затее должна включаться путём поглаживания, (или близкого взмаха) боковой стенки,одной из полок т.е. датчик объёма. Так вот эта подсветка периодически самопроизвольно загорается. До датчиков и драйвера доступа нет. Для этого нужно разобрать здоровенный шкаф в тамбуре и снова собрать его. при обследовании электропроводки в этом доме выяснилось, что драйвер запитан через розетку причём гибким проводом сечением всего лишь 0,5 квадрата, сопли которого были намотаны на моножилу питания розетки. :net: Сопли были хорошенько опрессованы ншви и достаточно надёжно прикручены параллельно в контакты розетки. И на какое-то время это помогло избавиться от самопроизвольного включения подсветки. Затем всё-таки всё начало повторяться снова То есть уходишь из тамбура закрываешь за собой дверь и эта сволочь опять вспыхивает.

Ладно случайно беру маленький ночной светильник и вставляю в ту самую розетку от которой запитана линия подсветки шкафа. Вот такой. Проходит несколько дней и проблема никак себя не проявляет. Вопрос: какие компоненты схемы этого светильника могли закрыть проблему? Светильник мощностью всего лишь 1 Вт.

0
Дымчатый
Дымчатый
Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 873

10.01.2024 в 00:30:09

MaSeVi, на днях была единичная сработка в утренний период. Это имеет значение для решения вопроса?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

10.01.2024 в 00:34:07

Дымчатый написал: Есть идея заменить этот вводный дифавтомат на селективное УЗО 63А/ 100 мА.

Если всё нормально, с точки зрения корректности сборки щита и, разумеется отсутствие утечки, то я бы автомат С40 поставил на место АВДТ, а вместо него УЗО на освещение. АВДТ вообще исключить и никакого УЗО на 100мА не ставить.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

10.01.2024 в 00:35:32

dokar написал: Затем всё-таки всё начало повторяться снова То есть уходишь из тамбура закрываешь за собой дверь и эта сволочь опять вспыхивает.

Так и будет, и светильник никак не влияет. Сам мучаюсь с аналогичной проблемой 8-й год.