MaSeVi, там два модуля уже не залезут, к сожалению...такая идея тоже была. Щиток сделан был не очень...

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

10.01.2024 в 00:42:23

Дымчатый, разумнее и дешевле в "нижний" щит доустановить дифзащиту на освещение 40/30. В качестве нее использовать этот самый вводной диф С40/30.

А на вводе диф С40/30 заменить на автомат 2П С40. И все нижние дифы проверить хотя бы кнопкой тест.

Так вы быстрее найдете линию с утечкой, если виновата она, а не общий суммарный ток утечки от всех линий вместе взятых или защита от перенапряжения в дифе с уставкой 270 вольт. Поможет еще измерение напряжения в сети в периоды оффпик и пик. Если сильно повышенное - то скорее всего это и есть причина.

PS Какое расстояние по длине кабеля от общего щита до нижнего?

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20355

10.01.2024 в 00:42:39

MaSeVi написал:

dokar написал: Затем всё-таки всё начало повторяться снова То есть уходишь из тамбура закрываешь за собой дверь и эта сволочь опять вспыхивает.

Так и будет, и светильник никак не влияет. Сам мучаюсь с аналогичной проблемой 8-й год.

MaSeVi,
, Я же написал при наличии светильника в розетке проблема решается. Возможно светильник содержит какую-то RC-цепочку, а подсветка шкафа без него реагирует на какую-то помеху из сети.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

10.01.2024 в 00:48:26

dokar написал: Я же написал при наличии светильника в розетке проблема решается. Возможно светильник содержит какую-то рс-цепочку, а подсветка шкафа без него реагирует на какую-то помеху из сети.

Может быть, Вы правы и светильник имеет в схеме то, что снижает вероятность ложного срабатывания. Но вот что нужно добавить - фиг его знает. Может меандровский снабберный модуль попробовать.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Дымчатый
Дымчатый
Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 873

10.01.2024 в 00:48:31

BV написал: Какое расстояние по длине кабеля от общего щита до нижнего?

Никакого, он сбоку вмонтирован дверь-в-дверь. Доустановить защиту на свет реально, если только поставить одномодульные дифы (не оч. дешево), и то если позволит длина нулевых проводов освещения, там и запаса вроде нету. А ставить общее УЗО на свет не позволяет отсутствие места, вместо АВ 40 два модуля там не впихнуть...

BV написал: И все нижние дифы проверить хотя бы кнопкой тест.

Проверялись, в норме.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20355

10.01.2024 в 00:53:22

Дымчатый, , а вы можете временно перейти на свет от розеток вырубив все ,или поочерёдно, автоматы освещения ?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

10.01.2024 в 00:53:52

Дымчатый, все просто - линии освещения с 4х С10 обьединяете на 2 С10. Или убираете не нужный 1П С40, и обьединяете только 2 линии света. И этих оставшихся автоматов на свет более чем достаточно.

PS нули наращиваются без проблем, хоть даже ваго

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

10.01.2024 в 00:55:30

Дымчатый написал: MaSeVi, на днях была единичная сработка в утренний период. Это имеет значение для решения вопроса?

Дымчатый, Утро во сколько? Да, это важно - напряжение в сети меняется от общей нагрузки.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20355

10.01.2024 в 00:55:48

BV написал: Дымчатый, все просто - линии освещения с 4х С10 обьединяете на 2 С10. И этих оставшихся трех автоматов на свет более чем достаточно.

BV, Ну да потом методом тыка смотрите Какая же линия освещения отрубает УЗО ?))

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

10.01.2024 в 00:58:10

dokar написал:

BV написал: Дымчатый, все просто - линии освещения с 4х С10 обьединяете на 2 С10. И этих оставшихся трех автоматов на свет более чем достаточно.

BV, Ну да потом методом тыка смотрите Какая же линия освещения отрубает УЗО ?))

dokar, есть как минимум 2 других причины отключения.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20355

10.01.2024 в 01:02:15

BV написал:

dokar написал:

BV написал: Дымчатый, все просто - линии освещения с 4х С10 обьединяете на 2 С10. И этих оставшихся трех автоматов на свет более чем достаточно.

BV, Ну да потом методом тыка смотрите Какая же линия освещения отрубает УЗО ?))

dokar, есть как минимум 2 других причины отключения.

BV, Скачек напряжения раз. Проскок импульса отсветодидных светильников - два. ИБП развелось как грязи - три.)))