BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

10.01.2024 в 01:05:36

Сопли были хорошенько опрессованы ншви и достаточно надёжно прикручены параллельно в контакты розетки.

Уж от вас-то такого косяка не ожидал :(

0
Дымчатый
Дымчатый
Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 872

10.01.2024 в 01:11:38

BV написал: Или убираете не нужный 1П С40, и обьединяете только 2 линии света.

Спасибо, это пожалуй наиболее интересный вариант. Только одну линию всё-таки посажу, пожалуй на отдельный диф... чтоб в темноте не бегать потом.

BV написал: Утро во сколько?

Где-то в 10 утра...

dokar написал: временно перейти на свет от розеток вырубив все ,или поочерёдно, автоматы освещения ?

Для проверки - от чего вырубает? Так вырубает не постоянно, может быть это была не утечка. Моя задача в первую очередь не источник найти, а либо сделать селективность, либо дифзащиту (но не как там сделано) на свет.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

10.01.2024 в 01:11:40

BV написал:

Сопли были хорошенько опрессованы ншви и достаточно надёжно прикручены параллельно в контакты розетки.

Уж от вас-то такого косяка не ожидал :(

BV, Если провода сидят плотно в контактах розетки и не выдергиваются при этом, то в чём косяк? И вы предлагаете городить очередной переходник из рычажных ваг и моножилы? Там в подрозетнике всё настолько плотно напихано, что места для этого нет. Есть конечно вариант напаять штыри 2,5кв/мм на волосянку. Но повторяю и так всё прилично

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

10.01.2024 в 01:13:55

Вопрос: какие компоненты схемы этого светильника могли закрыть проблему? Светильник мощностью всего лишь 1 Вт.

Ответ: входная емкость.

т.е. датчик объёма.

Нет.

До датчиков и драйвера доступа нет

Крупное фото места датчика....?

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

10.01.2024 в 01:16:02

Дымчатый, Если есть утечка её непременно надо найти, Во избежание более серьёзных проблем.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

10.01.2024 в 01:19:50

dokar написал:

BV написал:

Сопли были хорошенько опрессованы ншви и достаточно надёжно прикручены параллельно в контакты розетки.

Уж от вас-то такого косяка не ожидал :(

BV, Если провода сидят плотно в контактах розетки и не выдергиваются при этом, то в чём косяк? И вы предлагаете городить очередной переходник из рычажных ваг и моножилы? Там в подрозетнике всё настолько плотно напихано, что места для этого нет. Есть конечно вариант напаять штыри 2,5кв/мм на волосянку. Но повторяю и так всё прилично

dokar, тем не менее не нужно в одну клемму НШВИ и моножилу, если Вы топите за надежность. Эту ненадежность проверил как то в большом количестве, когда переделывал за электриком и выкидывал штатные комплектные перемычки двойных накладных розеток Quteo - был хороший урок так никогда не делать.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

10.01.2024 в 01:23:39

BV написал:

Вопрос: какие компоненты схемы этого светильника могли закрыть проблему? Светильник мощностью всего лишь 1 Вт.

Ответ: входная емкость.

т.е. датчик объёма.

Нет.

До датчиков и драйвера доступа нет

Крупное фото места датчика....?

BV, Видео сюда не сумею воткнуть.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

10.01.2024 в 01:38:38

провода сидят плотно в контактах .... и не выдергиваются при этом, то в чём косяк

Ровно то же самое я слышу от деятелей пихающих по 2-3 провода в шинки нулей или земли, и по три провода в АВ, или 2 разного сечения. И вы же сами осуждаете подобное, разве нет?

0
Дымчатый
Дымчатый
Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 872

10.01.2024 в 01:39:02

dokar, Вы считаете что если сработал дифавтомат, то непременно - утечка? Он 6 лет простоял, не срабатывал, были только сработки нижних и не по утечке, а по перегрузке. И чтобы искать утечку (если она вообще есть), не стоит ли сначала убедиться в исправности ДИФа путем его замены на новый или вообще переделать схему, о чём тут советуют - отделить защиту розеток от защиты освещения?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

10.01.2024 в 01:54:06

Дымчатый написал: или вообще переделать схему

Вообще переделывать не надо.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Дымчатый
Дымчатый
Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 872

10.01.2024 в 02:08:06

MaSeVi написал: я бы автомат С40 поставил на место АВДТ, а вместо него УЗО на освещение. АВДТ вообще исключить и никакого УЗО на 100мА не ставить.

Если это не переделка, то в остальном не надо, конечно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу