BV, забыл уточнить авдт 16а 30ma. Он прикрывает ПЭФ-320 16А неотключаемых линий
16.03.2024 в 16:08:25
BV, забыл уточнить авдт 16а 30ma. Он прикрывает ПЭФ-320 16А неотключаемых линий
16.03.2024 в 16:11:01
16.03.2024 в 16:15:48
Lucky100 написал: BV, забыл уточнить авдт 16а 30ma. Он прикрывает ПЭФ-320 16А неотключаемых линий
Lucky100, Абсурд прикрытия одной диффзащитой целой группы.Ставьте после ПЭФ диффзащиту отдельную для каждого потребителя.
Да, ни фига.
16.03.2024 в 16:16:25
Lucky100, нет смысла в ДА, и холодильник может погасить видео, и наоборот через ДА в случае неисправности - считай и то и другое висит на одном автомате 16А, даже если не рассматриваем токи утечки.
16.03.2024 в 16:21:07
dokar, блок питания видео теоретически может быть без земли, и если линия надежная - то естается только вариант, что холодильник может погасить видео. Если говорим не о Дифф, а УЗО.
Но конечно лучше использовать два отдельных ДА, если уж заморочились с реле выбора фаз.
16.03.2024 в 16:58:42
BV написал: dokar, блок питания видео теоретически может быть без земли, и если линия надежная - то естается только вариант, что холодильник может погасить видео. Если говорим не о Дифф, а УЗО.
Но конечно лучше использовать два отдельных ДА, если уж заморочились с реле выбора фаз.
BV, то есть нужно ставить 2 авдт 16а 30ma. Один из них на первый холодильник, другой на второй + видеодомофон. А ничего при этом не будет ПЭФ-320 он же расчитан только на 16а? Или вообще переключатель фаз убрать из схемы?
16.03.2024 в 17:02:33
Lucky100, у вас холодильники потребляют по 4квт каждый?)
16.03.2024 в 17:12:24
BV, естественно нет)) A++
16.03.2024 в 17:29:55
Lucky100 написал: BV, естественно нет)) A++
Lucky100, а если бы были В, С, D ?)
16.03.2024 в 17:46:57
BV, Спасибо за озвучку... Всех, и моих мыслей. Однако, как из пулемёта)))
Да, ни фига.