dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20891

18.03.2024 в 12:28:10

Kirk-83, Любой АВ позволяет присоединить, без всяких ухищрений по два провода, одинакового сечения, на один контакт. Сильно сомневаюсь, что у вас там работает нормальный, знающий электрик.

0

Да, ни фига.

Kirk-83
Kirk-83
Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

18.03.2024 в 13:07:58

dokar написал: Любой АВ позволяет присоединить, без всяких ухищрений по два провода, одинакового сечения, на один контакт.

Он так предлагает. Просто у меня три провода (три линии). Три не лезет в АВ. Его получается надо перекинуть на действующую линию какую то, что тоже не хотелось бы( Ну если так предпочтительно тогда сделаем так.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124687

18.03.2024 в 13:17:59

refrigerator написал: Ищу два типа наконечников которые никак не могу нагуглить.

Как называются кольцевые клеммы под два провода? Где купить? А наконечники с прорезями как на фото?

refrigerator, НКИ на любом строй рынке или в электромагазине. А верхние - для производства и обжимаются станком. Замените на НШВ

0
Marozoff
Marozoff
Резидент

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1703

18.03.2024 в 15:57:43

BV написал: НКИ на любом строй рынке

я так понял ему надо такиеже, но с перламутровыми пуговицами - чтоб юбка изолированная была под два провода, как у ншви2

0
Шабашник
Шабашник
Новичок

Регистрация: 24.04.2022

Castanheira do Ribatejo

Сообщений: 91

18.03.2024 в 16:44:00

Вопрос про селективность в бытовом электрощите. Кто нибудь экономил на классе в, и ставил класс д как общий, а с - на группы. Всё лучше, чем все класса с, не так ли? Ну, будет хуже чувствительностью на перегруз, но кто будет перегружать группы, а от КЗ сработает корректно.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9498

18.03.2024 в 16:52:09

Шабашник, Это не про селективность. От КЗ сработает всё сразу.

0
sebikov
sebikov
Резидент

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 1042

18.03.2024 в 17:04:43

Шабашник, в быту селективность от B-характеристики - приятный бонус а не самоцель. а D-автоматы вообще не нужны частника

0
Шабашник
Шабашник
Новичок

Регистрация: 24.04.2022

Castanheira do Ribatejo

Сообщений: 91

18.03.2024 в 17:25:04

Вопрос сузился до времени срабатывания класса с и д на КЗ.. Кто знает? Явно, они у них разные..

0
Шабашник
Шабашник
Новичок

Регистрация: 24.04.2022

Castanheira do Ribatejo

Сообщений: 91

18.03.2024 в 17:35:30

Да,шара не прокатит.. У д время теплового расцепления в три раза короче. 0,3 секунды против 1,5.

0
sebikov
sebikov
Резидент

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 1042

18.03.2024 в 17:58:54

Шабашник написал: Да,шара не прокатит.. У д время теплового расцепления в три раза короче. 0,3 секунды против 1,5.

Шабашник, неверно, при одном токе тепловые расцепители у D и C сработают одинаково. А 0,5 секунды против 2 секунд - это когда уже обязан сработать электромагнитный расцепитель. То есть если у С-автомата откажет вторая электромагнитная ступень, то он так-же будет постепенно уменьшать время срабатывания

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124687

18.03.2024 в 18:45:00

Marozoff написал:

BV написал: НКИ на любом строй рынке

я так понял ему надо такиеже, но с перламутровыми пуговицами - чтоб юбка изолированная была под два провода, как у ншви2

Marozoff, термоусадка в помощь)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.