Kirk-83, Любой АВ позволяет присоединить, без всяких ухищрений по два провода, одинакового сечения, на один контакт. Сильно сомневаюсь, что у вас там работает нормальный, знающий электрик.
18.03.2024 в 12:28:10
Kirk-83, Любой АВ позволяет присоединить, без всяких ухищрений по два провода, одинакового сечения, на один контакт. Сильно сомневаюсь, что у вас там работает нормальный, знающий электрик.
Да, ни фига.
18.03.2024 в 13:07:58
dokar написал: Любой АВ позволяет присоединить, без всяких ухищрений по два провода, одинакового сечения, на один контакт.
Он так предлагает. Просто у меня три провода (три линии). Три не лезет в АВ. Его получается надо перекинуть на действующую линию какую то, что тоже не хотелось бы( Ну если так предпочтительно тогда сделаем так.
18.03.2024 в 13:17:59
refrigerator написал:
Ищу два типа наконечников которые никак не могу нагуглить.
Как называются кольцевые клеммы под два провода? Где купить? А наконечники с прорезями как на фото?
refrigerator, НКИ на любом строй рынке или в электромагазине. А верхние - для производства и обжимаются станком. Замените на НШВ
18.03.2024 в 15:57:43
BV написал: НКИ на любом строй рынке
я так понял ему надо такиеже, но с перламутровыми пуговицами - чтоб юбка изолированная была под два провода, как у ншви2
18.03.2024 в 16:44:00
Вопрос про селективность в бытовом электрощите. Кто нибудь экономил на классе в, и ставил класс д как общий, а с - на группы. Всё лучше, чем все класса с, не так ли? Ну, будет хуже чувствительностью на перегруз, но кто будет перегружать группы, а от КЗ сработает корректно.
18.03.2024 в 16:52:09
Шабашник, Это не про селективность. От КЗ сработает всё сразу.
18.03.2024 в 17:04:43
Шабашник, в быту селективность от B-характеристики - приятный бонус а не самоцель. а D-автоматы вообще не нужны частника
18.03.2024 в 17:25:04
Вопрос сузился до времени срабатывания класса с и д на КЗ.. Кто знает? Явно, они у них разные..
18.03.2024 в 17:35:30
Да,шара не прокатит.. У д время теплового расцепления в три раза короче. 0,3 секунды против 1,5.
18.03.2024 в 17:58:54
Шабашник написал: Да,шара не прокатит.. У д время теплового расцепления в три раза короче. 0,3 секунды против 1,5.
Шабашник, неверно, при одном токе тепловые расцепители у D и C сработают одинаково. А 0,5 секунды против 2 секунд - это когда уже обязан сработать электромагнитный расцепитель. То есть если у С-автомата откажет вторая электромагнитная ступень, то он так-же будет постепенно уменьшать время срабатывания
18.03.2024 в 18:45:00
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.