18.03.2024 в 13:07:58

dokar написал: Любой АВ позволяет присоединить, без всяких ухищрений по два провода, одинакового сечения, на один контакт.

Он так предлагает. Просто у меня три провода (три линии). Три не лезет в АВ. Его получается надо перекинуть на действующую линию какую то, что тоже не хотелось бы( Ну если так предпочтительно тогда сделаем так.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

18.03.2024 в 13:17:59

refrigerator написал: Ищу два типа наконечников которые никак не могу нагуглить.

Как называются кольцевые клеммы под два провода? Где купить? А наконечники с прорезями как на фото?

refrigerator, НКИ на любом строй рынке или в электромагазине. А верхние - для производства и обжимаются станком. Замените на НШВ

0
Аватар пользователя
Marozoff

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1657

18.03.2024 в 15:57:43

BV написал: НКИ на любом строй рынке

я так понял ему надо такиеже, но с перламутровыми пуговицами - чтоб юбка изолированная была под два провода, как у ншви2

0
Аватар пользователя
Шабашник

Местный

Регистрация: 24.04.2022

Castanheira do Ribatejo

Сообщений: 86

18.03.2024 в 16:44:00

Вопрос про селективность в бытовом электрощите. Кто нибудь экономил на классе в, и ставил класс д как общий, а с - на группы. Всё лучше, чем все класса с, не так ли? Ну, будет хуже чувствительностью на перегруз, но кто будет перегружать группы, а от КЗ сработает корректно.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8658

18.03.2024 в 16:52:09

Шабашник, Это не про селективность. От КЗ сработает всё сразу.

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 886

18.03.2024 в 17:04:43

Шабашник, в быту селективность от B-характеристики - приятный бонус а не самоцель. а D-автоматы вообще не нужны частника

0
Аватар пользователя
Шабашник

Местный

Регистрация: 24.04.2022

Castanheira do Ribatejo

Сообщений: 86

18.03.2024 в 17:25:04

Вопрос сузился до времени срабатывания класса с и д на КЗ.. Кто знает? Явно, они у них разные..

0
Аватар пользователя
Шабашник

Местный

Регистрация: 24.04.2022

Castanheira do Ribatejo

Сообщений: 86

18.03.2024 в 17:35:30

Да,шара не прокатит.. У д время теплового расцепления в три раза короче. 0,3 секунды против 1,5.

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 886

18.03.2024 в 17:58:54

Шабашник написал: Да,шара не прокатит.. У д время теплового расцепления в три раза короче. 0,3 секунды против 1,5.

Шабашник, неверно, при одном токе тепловые расцепители у D и C сработают одинаково. А 0,5 секунды против 2 секунд - это когда уже обязан сработать электромагнитный расцепитель. То есть если у С-автомата откажет вторая электромагнитная ступень, то он так-же будет постепенно уменьшать время срабатывания

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

18.03.2024 в 18:45:00

Marozoff написал:

BV написал: НКИ на любом строй рынке

я так понял ему надо такиеже, но с перламутровыми пуговицами - чтоб юбка изолированная была под два провода, как у ншви2

Marozoff, термоусадка в помощь)

0
Аватар пользователя
Шабашник

Местный

Регистрация: 24.04.2022

Castanheira do Ribatejo

Сообщений: 86

19.03.2024 в 01:30:00

sebikov, Я думаю, в обычном случае, когда группы имеют логический запас по рабочим токам, то есть когда тепловой размыкатель не будет задействован, на токах КЗ у класса с и д можно построить селективность. При КЗ ток возрастает и первым предел лимита почувствует с, не так ли. Просто в моем варианте этот случай не канает: у меня по проводам на входе 6 мм.кв. а нагрузка будет до 15 кВт, то есть через мой автомат 50 ампер, что уже перебор для 6ммкв., будет идти около 75 ампер. Возможно тепловое отключение. Надеюсь на таком токе автомат протянет пару часов,больше и не потребуется..

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 886

19.03.2024 в 10:54:23

Шабашник, сразу с этого надо было начинать 15квт на кабель 6кв.м. - перебор, он тянет ампер 40, в идеальных условиях охлаждения можно выжать с него 50А

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

19.03.2024 в 15:23:37

При КЗ ток возрастает и первым предел лимита почувствует с, не так ли.

Теоретически. А так - читайте про селективность дальше

0
Аватар пользователя
Шабашник

Местный

Регистрация: 24.04.2022

Castanheira do Ribatejo

Сообщений: 86

19.03.2024 в 16:30:32

BV, ваше мнение расплывчато.. И что думаете про использование АВ класса д в быту на малых токах для КЗ? Когда больше 6-8 групп - вполне возможно..

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 886

19.03.2024 в 17:14:03

Шабашник написал: BV, ваше мнение расплывчато.. И что думаете про использование АВ класса д в быту на малых токах для КЗ? Когда больше 6-8 групп - вполне возможно..

Шабашник, вам-бы посчитать или измерить ожидаемые токи КЗ в вашей сети, может автоматы Д вам вообще не подойдут

0