Подскажите, кто в теме - вот такое крепление СИПа к газовой трубе и другим металлоконструкциям - это нормально?
05.04.2024 в 17:58:20
Подскажите, кто в теме - вот такое крепление СИПа к газовой трубе и другим металлоконструкциям - это нормально?
05.04.2024 в 18:00:06
MaSeVi написал: dokar, Никак не соображу, где "косяк"(((
MaSeVi, корпус шкафа соединяется с нейтралью только через броню входящего кабеля , и всё абонентское заземление тоже идёт через броню
05.04.2024 в 18:01:49
Marozoff, даже не учитывая расстояние совершенно не нормально, изоляция на сип бывает и лопается, тогда привет фейерверк
05.04.2024 в 18:11:31
sebikov написал: совершенно не нормально,
вот и у меня такие мысли по этому поводу... поэтому сижу и думаю, куда по этому поводу звякнуть, учитывая то, что сам сип тянется вот к этой штуке
05.04.2024 в 20:30:52
абонентское заземление тоже идёт через броню sebikov, Ну да и это так только в том случае если броня,на КТП заземлена на PEN , попутно замечу что случае КЗ на броню, она выгорает чертям собачьим. Второе - консоль этого шкафа(на снимке) сидит неглубоко в песчаном сухом грунте с очень высоким удельным сопротивлением. Повторка этого шкафа в грунт не забивалась.
Да, ни фига.
05.04.2024 в 23:13:16
sebikov написал: корпус шкафа соединяется с нейтралью только через броню входящего кабеля , и всё абонентское заземление тоже идёт через броню
а где броня входящего кабеля? :eek: не нашёл :sorry:
И это пройдёт ...
06.04.2024 в 07:50:01
serj12 написал:
sebikov написал: корпус шкафа соединяется с нейтралью только через броню входящего кабеля , и всё абонентское заземление тоже идёт через броню
а где броня входящего кабеля? :eek: не нашёл :sorry:
serj12,
По-хорошему вы саму броню и не должны видеть При нормальной разделке и установке концевой муфты кабеля.
Да, ни фига.
06.04.2024 в 08:05:59
Уважаемые форумчане, подскажите, почему во всех схемах разводки проводки в квартирах ставятся автоматы категории С? Ведь у АВ катег.В время-токовая характеристика более подходящая для защиты квартир.
06.04.2024 в 08:16:08
В время-токовая характеристика более подходящая для защиты квартир. Глеб Абдулов, Где вы начитались подобного бреда?
Да, ни фига.
06.04.2024 в 08:54:15
dokar, да нахрена мне ваш ящик, я про ящик вопрошающего - где там броня?
И это пройдёт ...
06.04.2024 в 09:16:55
serj12 написал: dokar, да нахрена мне ваш ящик, я про ящик вопрошающего - где там броня?
serj12, Так пишите где броня магистрального кабеля? Было бы понятно о ком речь. Броня там явно есть но её похерили под термоусадкой. И это во многих случаях допустимо.
Да, ни фига.