Wu-Tang написал: Тогда объясните пожалуйста, а то вводник купил, а ставить теперь сомнения терзают. И теперь то ли менять, то ли...

Ток в нуле будет меньше 25А, т.к. в трехфазных цепях этот ток не алгебраическая сумма всех токов фаз, а векторная. Беспокоиться Вам не о чем...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

vavan
vavan
читатель форума

Регистрация: 07.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 1703

16.04.2024 в 09:10:55

**MaSeVi написал: Что-то ремонт у Вас очень похож на комедию... И не самую смешную...

MaSeVi, это если не фильм ужасов, то триллер точно. :popcorn
Меня почти что холод до костей пробирает после каждой новой серии, от страха. :popcorn Но сюжет захватывающий. До сих пор не могу догадаться, кому по сценарию выпадет несчастье сломать столбик из кирпичей. Наверное, должны ещё действующие лица добавиться скоро. :eek: (Пока что ставлю на электрика. У него хорошо получается плохо обходиться с перфоратором.) :popcorn

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

16.04.2024 в 09:22:25

vavan, Это не наши проблемы)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124297

16.04.2024 в 09:29:51

cineman написал:

BV написал: запитайте его управляющее устройство от того АВ, которое он отключает. Либо напряжение на катушку через контакты доп реле от отключаемой схемы.

Их более десяти штук в разных щитах. Смонтированы в разное время. Потребуется отдельная дин-рейка для этих контакторов. Потому ищу компактное решение

cineman, ничего не понял - нарисуйте

0
Wu-Tang
Wu-Tang
Местный

Регистрация: 02.03.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 114

16.04.2024 в 09:46:47

Radio,

Нет ничего сложного в том, чтобы пригласить хорошего специалиста. В этом мире всё бывает любого качества, но в основном население как-то справляется с выбором всех необходимых товаров и услуг приемлемого уровня.

в наше время не так просто найти хорошего специалиста, в любой области, большинство хочет зарабатывать и не хотят учиться, в результате кач-во работ в той или иной области соответствующее.

Ужасно не отсутствие знаний, а нежелание их получать. Вы уже давно могли просто загуглить про трехфазный ток и почитать любой доходчивый учебник или просто википедию, после чего ваши смешные вопросы отпали бы сами собой.

Да у меня как раз и есть желание их получать, я сидел искал и в даташитах и в статьях, но не нашел подробное разъяснение, может конечно плохо искал, но по крайней мере не сразу пошел спрашивать. А касаемо глупые/не глупые вопросы, то в той сфере в которой разбираешься многие вопросы покажутся глупыми, мне когда по моему профилю задают вопросы, мне тоже зачастую они кажутся глупыми и простыми, но я тем не менее понимаю того, кто спрашивает, что для него они не глупые.

MaSeVi, Спасибо за ответ! Насчет:

т.к. в трехфазных цепях этот ток не алгебраическая сумма всех токов фаз, а векторная.

Я встречал данную формулировку, но воспринял, что данное правило применимо, если все потребители 3х фазные, но если все потребители однофазные, те идет потом деление после счетчика на 3 однофазных линии, то я полагал, что уже считается иначе. Тогда с учетом вами сказанного, при том и другом варианте ток будет на нуле не более 25А и можно использовать проводник после вводного АВ, сечением как и у фазных проводников, те 4/6мм2? за качество схемы прошу прощения.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

16.04.2024 в 10:12:18

Wu-Tang написал: все потребители 3х фазные, но если все потребители однофазные, те идет потом деление после счетчика на 3 однофазных линии, то я полагал, что уже считается иначе

Всё остаётся так же.

Wu-Tang написал: можно использовать проводник после вводного АВ, сечением как и у фазных проводников, те 4/6мм2?

Совершенно верно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

16.04.2024 в 11:19:25

Wu-Tang написал: большинство хочет зарабатывать и не хотят учиться

Ну есть такое, да ( я бы с удовольствием в Питере работал, но там маХфия )

Wu-Tang написал: но не нашел подробное разъяснение, может конечно плохо искал

Это проходят на курсе ТОЭ, какой семестр не помню уже :sorry: векторное сложение изучают в ВМ вроде, помню что учили, но где - уже забыл, давно это было

Wu-Tang написал: те идет потом деление после счетчика на 3 однофазных линии, то я полагал, что уже считается иначе.

вы не поверите - сумма токов в идеальной системе в нейтрали равна 0

Wu-Tang написал: варианте ток будет на нуле не более 25А и можно использовать проводник после вводного АВ, сечением как и у фазных проводников, те 4/6мм2?

конечно, но бывают варианты с аварийными ситуациями :( Wu-Tang,ни в коем случае не забивайте в поисковик "Переходные процессы в трёхфазных сетях" :o

0

И это пройдёт ...

cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

16.04.2024 в 13:52:18

Wu-Tang написал: за качество схемы прошу прощения

Я работал на дипломированного электромеханика, который не понимал фразы, "векторная сумма токов 3-хфазной сети равна нулю". И при этом он был весьма востребован, как электрик. Если Ваше хозяйство вдруг содержит трёхфазный насос или привод ворот, не стоит их питать от трёх однофазных реле напряжения. Отключение одного из реле может убить трёхфазную нагрузку. Однофазные устройства отопления и другие важные устройства стоит запитать через реле выбора фазы.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

16.04.2024 в 14:37:11

cineman написал:

MaSeVi написал: А, так это там есть, да...

Начитался сегодня советов бывалых. Все как один утверждают, что этот расцепитель требует схемы саморазмыкания в процессе срабатывания. Официальных текстов не нашёл.

MaSeVi, сейчас дошло до меня, что наличие расцепления самого соленоида легко прозвонить омметром. Оно действительно есть. Спасибо! Но сохраняется вероятность застревания расцепителя во взведённом состоянии. Потому буду делать команду на отключение в виде импульса секунд на 6-8.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

16.04.2024 в 14:45:32

cineman написал: Потому буду делать команду на отключение в виде импульса секунд на 6-8.

Учтите, у той катушки очень небольшое сопротивление, т.е. ток м.б. приличным. Я бы просто кнопочным выключателем работал, там время срабатывания не более 2-3-х десятков миллисекунд.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

16.04.2024 в 16:17:29

MaSeVi написал: Я бы просто кнопочным выключателем работал,

Это сигнал пожарной тревоги. Отключаться должно без людского участия. Сопротивление катушки по постоянке ок. 200 Ом. Соглашусь, что 6-8 сек. многовато. Мне казалось, что задачка не новая, и здесь у людей будут готовые решения. Курьёз, что я уже использовал эти расцепители 10 лет назад.... и ничего не помню. Даже про вилку не помню, что в АВ втыкается. Поставщик, ЭТМ, привёз расцепитель без упаковки, соответственно без вилки, и кладовщик принял :(

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.