Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

18.04.2024 в 18:25:35

xmn33, старый ИЭК - нам погадать какой?) А так похоже что утечки на 2х УЗО в сумме превысили ток срабатывания общего УЗО. Искать - измерять ток утечки

0
Аватар пользователя
xmn33

Местный

Регистрация: 02.02.2023

Москва

Сообщений: 13

18.04.2024 в 18:40:57

BV написал: xmn33, старый ИЭК - нам погадать какой?) А так похоже что утечки на 2х УЗО в сумме превысили ток срабатывания общего УЗО. Искать - измерять ток утечки

BV, иэк вд1-63 ухл4 40A, 30mA А это не может быть связано со щитом на этаже или счётчиком, например? дело точно в электрике внутри квартиры(после этажного узо)?

0
Аватар пользователя
Шабашник

Местный

Регистрация: 24.04.2022

Castanheira do Ribatejo

Сообщений: 86

18.04.2024 в 19:08:49

На верхних клеммах нейтраль, на нижних пишут "активная поглащенная энергия", "Пассивная", И на третьей клемме земля или нейтраль. Не очень понимаю, к чему это подключать.

0
Аватар пользователя
CrAsssH

Местный

Регистрация: 11.12.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 287

18.04.2024 в 19:26:21

Кабель 1,5 и 2,5 каких производителей сейчас лучше брать?

0
Аватар пользователя
Marozoff

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1657

18.04.2024 в 19:41:52

Шабашник написал: Не очень понимаю, к чему это подключать.

а что - есть хоть какие-то варианты кудо ЭТО можно былоб подключить в вашем щитке?

0
Аватар пользователя
Odyssey

Местный

Регистрация: 13.03.2014

Харьков

Сообщений: 137

18.04.2024 в 20:31:45

Radio, 500кб, 2700х950 - система то загружает их к себе, только они почему то не отображаются уменьшил до 90 кб - тоже самое

0
Аватар пользователя
Odyssey

Местный

Регистрация: 13.03.2014

Харьков

Сообщений: 137

18.04.2024 в 20:34:33

BV,

BV написал:

Odyssey написал: 3-х фазный ввод с отдельным N и PE Из каждого щита будут перенесены потребители в новый щит для возможности переключения на резервное питание (однофазный инверторный генератор). При объединении PE проводников от 4-х щитов на одну шину в новом щите с последующим подключением к одному из выводов генератора, будет ли потенциал у потребителей на PE в исходных 4-х щитах, т.е. тех кто не подключен к генератору?

Odyssey, а как сами думаете? Рисунок можете сделать вашего объединения?

BV, завтра только смогу проверить "на кроликах". Но хотелось бы услышать ответ заранее... фото прикладываю, а они не отображаются, хотя ссылка на файл сформирована _![](/mediafiles/99/e5/08/99e508dcbeec9fce1d27d580729b6fa6.jpeg

0
Аватар пользователя
Odyssey

Местный

Регистрация: 13.03.2014

Харьков

Сообщений: 137

18.04.2024 в 21:16:01

можно ли использовать ПВ-3 в качестве проводников между щитами? что-то не могу нигде найти такую информацию

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

18.04.2024 в 21:25:28

Odyssey, скриншот экрана - фото на смартфоне - нормальное разрешение и форум скушает

0
Аватар пользователя
xmn33

Местный

Регистрация: 02.02.2023

Москва

Сообщений: 13

18.04.2024 в 21:50:04

BV, а как измерить ток утечки мультиметром не подскажете , если это возможно

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

18.04.2024 в 21:54:42

xmn33 написал: BV, а как измерить ток утечки мультиметром не подскажете , если это возможно

xmn33, правильно - почти никак. А почти правильно - не гарантия того, что будет верный результат и несколько опасно

0
Аватар пользователя
Шабашник

Местный

Регистрация: 24.04.2022

Castanheira do Ribatejo

Сообщений: 86

18.04.2024 в 22:16:40

Marozoff, Ну а я о чём ? Я ж от мебели не очень то и отличаюсь.. Зачем я и пишу на этот форум ... Но и ответа я тоже пока не получил. Куда подключить какие провода и почему они тоненькие? И второй вопрос, пока не заснул - нэ умнычай, да!

0
Аватар пользователя
CrAsssH

Местный

Регистрация: 11.12.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 287

18.04.2024 в 22:52:09

Кабель 1,5 и 2,5 каких производителей сейчас лучше брать?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

18.04.2024 в 23:24:50

CrAsssH написал: Кабель 1,5 и 2,5 каких производителей сейчас лучше брать?

Брал Алюр, РЭК, Эксперткабель - норм

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Odyssey

Местный

Регистрация: 13.03.2014

Харьков

Сообщений: 137

19.04.2024 в 00:24:49

BV написал: Odyssey, скриншот экрана - фото на смартфоне - нормальное разрешение и форум скушает

BV, буквами расписал, как мог, но если непонятно, то 4 щита стоят рядом друг с другом. из каждого переносим в новый линию потребителя. условно новый щит выглядит так: на ввод от каждого из 4-х щитов (в зависимости от соответствующей фазы в каждом щите) стоит АВ 2П, после него переключатель 3-х позиционный для переключения на резерв, далее от него на АВ, защищающую линию потребителя резерв (инверторный генератор): условно ее вывод L1 подключаем к шине PE, на которую приходят PE от каждого из 4-х щитов для создания псевдо L | N

в каждом из 4-х щитов: 3-х фазный ввод с отдельным N и PE пс фото: проблема движка форума, а не моя https://www.imagebam.com/view/MET1MV4

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу